Re: Jeden Tag ein neues Bild
Die Zuleitung (in Alu) kleiner 10mm² als PEN?
Im Bild oben links ist ein isolierender Montagebock erkennbar, vermutlich für eine Schiene zur Aufnahme der N Anschlüsse nach der Aufteilung.
Und derzeit wird der PEN über Teile des Gehäuses mit unbestimmten Ü-Widerständen zur improvisierten PEN Schiene geleitet.
Im Bild oben links ist ein isolierender Montagebock erkennbar, vermutlich für eine Schiene zur Aufnahme der N Anschlüsse nach der Aufteilung.
Und derzeit wird der PEN über Teile des Gehäuses mit unbestimmten Ü-Widerständen zur improvisierten PEN Schiene geleitet.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Hallo,
In der 2. Reihe die rechte Sicherung wird mit Blau abgegriffen. Drehstomweiterleitung 4adrig oder Verkehrte Klemmung, sprich LX auf Blau?
Wenn ich den Adern folge, letzteres.
Gruß
Ralf
In der 2. Reihe die rechte Sicherung wird mit Blau abgegriffen. Drehstomweiterleitung 4adrig oder Verkehrte Klemmung, sprich LX auf Blau?
Wenn ich den Adern folge, letzteres.
Gruß
Ralf
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Moin breadley-dr,
meinst Du die "unsymmetrische" Absicherung?
Gruß Olaf
meinst Du die "unsymmetrische" Absicherung?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 290
- Registriert: Samstag 9. Februar 2013, 10:07
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Hallo, ich persönlich finde den PEN über das Gehäuse am schlimmsten. Der Verteiler ist in einem Nebengebäude, da hing u.a. die Waschmaschine dran, somit der Laststrom der Heizung über das Gehäuse.
Bis denne
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Hallo,
was alles so im Internet verkauft wird.
Falls noch jemand ein Zuleitungskabel für seinen Herd sucht:
. .
Man beachte die großzügige Dimensionierung der Adern.
Die Beschreibung ist auch ganz nett.
Wo andere für 250 Ampere richtig viel Kupfer brauchen, zeigt der Anbieter, dass es auch anders geht.
. .
Was eine Perilex-Steckdose doch so alles aushält.
Man wundert sich.
...
was alles so im Internet verkauft wird.
Falls noch jemand ein Zuleitungskabel für seinen Herd sucht:
. .
Man beachte die großzügige Dimensionierung der Adern.
Die Beschreibung ist auch ganz nett.
Wo andere für 250 Ampere richtig viel Kupfer brauchen, zeigt der Anbieter, dass es auch anders geht.
. .
Was eine Perilex-Steckdose doch so alles aushält.
Man wundert sich.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Hallo,
nächster Fall.
Wofür die teuren Umformer ?
Es geht doch viel einfacher:
. .
Für 17,49 Eur in ebay zu haben.
...
nächster Fall.
Wofür die teuren Umformer ?
Es geht doch viel einfacher:
. .
Für 17,49 Eur in ebay zu haben.
...
- Taliesin
- Beiträge: 158
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 21:09
- Wohnort: Ammerland/Niedersachsen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Steht auf dem kleinen gelben Aufkleber nicht groß Achtung! ? Ich denke dazu wird noch nur für Prüfzwecke stehen.
Bei dem Perilexstecker steht im Produktbild der max. Strom von 2,5A. Daran merkt man, dass nur der Verkäufer der eBay Auktion nicht wusste, was er da tut.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Jaa, Etel-Tuning gibt es immer noch.... Feiner Shop....
-