Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Dienstag 1. November 2022, 20:16
Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Hallo zusammen,
dies ist mein erster Beitrag, daher bitte nicht so streng sein;-)
Aufgabe ist es einen Siemens Zählerschrank mit Sicherungsfeldern zu erweitern. Dabei wurde 2004 eine Tiefe von 55mm der Automaten (5SX Serie) gewählt, diese sind nun leider nicht mehr verfügbar. Die neue Standardserie ist 5SL mit 70mm Einbautiefe. Hat bereits jemand eine Verteilung/Zählerschrank dahingehend erweitert? Mir ist bekannt, dass es Zwischenrahmen gibt, jedoch habe ich auf 4 von 5 Schienen in diesem Feld die 55mm LS verbaut, daher kann ich nicht das ganze Feld anheben.
Hat hier jemand bedenken, abgesehen von der "Optik" dass die neuen LS etwa 15-20mm über den umliegenden Berührungsschutz hinausragen? Die Türe geht ohne Probleme zu - was wohl bei den ganz flachen UVs für dünne Wände in Wohnungen nicht der Fall wäre.
Danke für eure Meinungen!
dies ist mein erster Beitrag, daher bitte nicht so streng sein;-)
Aufgabe ist es einen Siemens Zählerschrank mit Sicherungsfeldern zu erweitern. Dabei wurde 2004 eine Tiefe von 55mm der Automaten (5SX Serie) gewählt, diese sind nun leider nicht mehr verfügbar. Die neue Standardserie ist 5SL mit 70mm Einbautiefe. Hat bereits jemand eine Verteilung/Zählerschrank dahingehend erweitert? Mir ist bekannt, dass es Zwischenrahmen gibt, jedoch habe ich auf 4 von 5 Schienen in diesem Feld die 55mm LS verbaut, daher kann ich nicht das ganze Feld anheben.
Hat hier jemand bedenken, abgesehen von der "Optik" dass die neuen LS etwa 15-20mm über den umliegenden Berührungsschutz hinausragen? Die Türe geht ohne Probleme zu - was wohl bei den ganz flachen UVs für dünne Wände in Wohnungen nicht der Fall wäre.
Danke für eure Meinungen!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Moin,
Herzlich Willkommen im Forum.
Ohne Bilder lässt sich das Thema Berührungsschutz nicht pauschal beantworten. Die meisten neuen Automaten sind gegen Berührung mit Finger (mind. IP2X) zertifiziert. Wenn sonnst keine berührbaren Teile zu sehen sind bzw. unter einer Abdeckung verschwinden sollte das unter Vorbehalt funktionieren.
Herzlich Willkommen im Forum.
Ohne Bilder lässt sich das Thema Berührungsschutz nicht pauschal beantworten. Die meisten neuen Automaten sind gegen Berührung mit Finger (mind. IP2X) zertifiziert. Wenn sonnst keine berührbaren Teile zu sehen sind bzw. unter einer Abdeckung verschwinden sollte das unter Vorbehalt funktionieren.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Dienstag 1. November 2022, 20:16
Re: Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Vielen Dank schonmal dafür. So sieht es aus - wobei ich ja nicht mischen möchte, sondern es steht dann die neue Reihe im selben Feld mit dem RCB Gartenhaus und 3-Phasen LS dann eben etwas weiter raus, als die anderen Reihen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Moin,
Das passt doch.
Das passt doch.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Dienstag 1. November 2022, 20:16
Re: Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Ja denke das ist nur eine optische Sache, trotzdem komisch, erwartet Siemens, dass jetzt alle ihre <20 jährige Verteilung schon wieder tauschen, nur weil man von T55 auf T70 ist. Wie gesagt es gibt eine Zwischenrahmen, aber eben nur für ganze Felder.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2241
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Wo genau ist denn nun genau das "Problem"?
Wenn dir das optisch nicht zusagt, reis alles raus, und bau einheitliche neue Geräte ein.
Wenn dir das optisch nicht zusagt, reis alles raus, und bau einheitliche neue Geräte ein.
- SPS
- Beiträge: 6052
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Der Neue hat oben sowas wie eine Niete ...
Berührbar und SK2 konform?
Berührbar und SK2 konform?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Dienstag 1. November 2022, 20:16
Re: Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Das wäre ggfs. eine Frage, wobei der RCCB an der Seite keine Niete hat (denk damit sind die Dinger verschlossen), damit sehe ich nachher vermutlich maximal eine Niete. Mir ging es grundsätzlich um die Frage (und dazu lässt Siemens sich auch nicht aus), ob es irgend welche Einwände/Bedenken gibt. Aus meiner Sicht nicht. Auf der Homepage wird die neue Serie, als Ersatz für die alte gelistet, mit dem Hinweis T=70mm nicht T=55mm.
- SPS
- Beiträge: 6052
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Ich habe das schon in der Praxis mit unterschiedlichen Höhen gesehen.
Oft gehen dann die Türen nicht mehr zu und sind nicht mehr vorhanden ...
Oft gehen dann die Türen nicht mehr zu und sind nicht mehr vorhanden ...
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2241
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Siemens T55 Zählerschrank mit T70 Serie erweitern?
Siemens wird wie alle Hersteller die Montage seines Materials durch Elektofachkräfte vorsehen. Deshalb ist es auch nicht nötig, in den Unterlagen sämtliche Bedenken von Laien zu behandeln. Das Reiheneinbaugeräte aus der frontabdeckung heraustehen, ist übrigens völlig normal!skilled_hobby hat geschrieben: ↑Freitag 11. November 2022, 23:17 Mir ging es grundsätzlich um die Frage (und dazu lässt Siemens sich auch nicht aus), ob es irgend welche Einwände/Bedenken gibt.