Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Montag 15. August 2022, 13:28
aber nur für die WR, wo immer zu 100,0 % sichergestellt ist,
daß keine Einspeisung erfolgt, wenn die 50 Hz nicht anliegen.
Wenn alles fachgerecht gekauft und installiert wurde, dürfe dieser Fakt erfüllt sein.
Oder gibt es in dieser Größenordnung auch Inselwechselrichter?
Elo-Ocho hat geschrieben: ↑Montag 15. August 2022, 14:36
Warum ist der Anschluss eines 600 Watt Erzeugers eigentlich so ein Problem?
Das sind doch (fast) alles nur Scheinargumente dagegen. Endlich mal ein Bericht, der das gerade zieht.
Das Problem sitzt meist im Haus.
Ich habe auch schon an einem 3fach Verteiler mit 2xWasserkocher je 1,8kW und einer Mikrowelle eine heiße Diskussion geführt, ob das eine schlechte Idee ist (Kleingewerbe). Argument á la es ist ja noch nie etwas passiert und Sicherung ist auch nicht gekommen sind natürlich gern gesehene Gäste der Runde. Das dabei immer wieder kurzzeitig die Leitung überlastet wird ist ja Nebensache.
Stellen wir uns aber eine Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Mikrowelle in der Küche vor. Balkon praktisch direkt durch die Küche raus, Steckdose Balkon wurde mit auf den Küchenstromkreis gelegt, NYM 3x1,5 mit 16A Absicherung ist im Wohnhaus oft gesehen. Eine 600W Balkonanlage auf diesem Balkon in der Küche könnte hier schon unangenehme Langzeitfolgen haben. Das ist ein Argument welches ich wirklich verstehe.