Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

tm90
Null-Leiter
Beiträge: 928
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von tm90 »

Moin,

ich prüfe zur Zeit eine Anlage aus den 60er Jahren.
Die Leitungsschutzschalter sind noch aus dieser Zeit.
Nun habe ich mich in den alten Beiträgen belesen und gelernt, dass die Leitungsschutzschalter keine feste Nutzungsdauer haben, sondern abhängig von den Auslösungen sind (wer weiß sowas ohne Schaltspielzähler?) .

Hat sich da etwas geändert oder ist in Änderung?
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6050
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von SPS »

Hallo,
ich hatte hier schon mal das Doepke Webinar verlinkt.
Ich glaube für dich zu einer anderen Frage.
Da war auch eine Tabelle mit der Lebenserwartung von der Elektroinstallation dabei.
Mit freundlichem Gruß sps
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 928
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von tm90 »

Ich habe auch den EP zu einem ähnlichen Thema gelesen:
https://www.elektropraktiker.de/nachric ... eristik-h/

Aber leider sind das wieder nur so la la Aussagen, die die Verantwortung auf den Prüfer zurückwerfen.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6050
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von SPS »

Gewerbe oder Privat?

Etwas lang. Sollte die Schulung gewesen sein.
https://www.youtube.com/watch?v=RILvRtf27CM&t=2s
Mit freundlichem Gruß sps
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2240
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von ego11 »

Schreib doch einfach die Empfehlung rein die Dinger zu tauschen, und gut ist!
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6050
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von SPS »

ego11 hat geschrieben: Samstag 12. März 2022, 20:26 Schreib doch einfach die Empfehlung rein die Dinger zu tauschen, und gut ist!
Klar sollte das geschrieben werden.
Klebst du jetzt die Plakette "OK" in die Verteilung oder nicht?
Mit freundlichem Gruß sps
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 928
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von tm90 »

ego11 hat geschrieben: Samstag 12. März 2022, 20:26 Schreib doch einfach die Empfehlung rein die Dinger zu tauschen, und gut ist!
Das werde ich auch, aber gibt es einen Normverweiß?
Ich mag nicht - ist mir zu alt - schreiben.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6050
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von SPS »

Hallo,
Ich finde, im Video wird der Weg aufgeführt.
Zustandserhebung ...


Auf Seite 9 steht was von der Nutzungsdauer
http://www.kreissportbund-hildesheim.de ... uteile.pdf
Das sollte die angesprochene Datei zur Lebensdauer sein.
Ob es eine neue Version gibt?
Mit freundlichem Gruß sps
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von froebel88 »

Wie wärs damit beim Hersteller des LSS nachzufragen? Im Zweifel dann auf dessen Aussage berufen..
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6050
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer

Beitrag von SPS »

Leitungsschutzschalter Min.56 der verlinkten Video Datei.

Gutachter im Film, keine Verantwortung übernehmen für Leitungsschutzschalter die > 40 Jahre alt sind.
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten