SK3 Betriebsmittel prüfen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Montag 9. November 2020, 10:45
SK3 Betriebsmittel prüfen
Hallo zusammen,
ohne auf die VDE 0702 tiefer eingehen zu wollen würde ich gerne wissen ob ich richtig liege wenn ich sage, das SK3 Betriebsmittel die für SELV/PELV Spannungen im Bereich bis 60VDC (Netzteile etc ) liegen (ausgenommen Kinderspielzeug) nur insoweit geprüft werden müssen um zu bestätigen, das der Anschlußstecker bzw. Anschlußbuchse nur geeignet ist, um dort Stecker der SELV/PELV Kategorie einzustecken? Ist das richtig? Bis 60VDC wird ja keine Basisisolierung gefordert. Letzlich bekomme ich bei SELV im Fehlerfall über den Körper eines Menschen ja noch nicht mal einen geschlossenen Stromkreis zustande da ja die (SELV) Sekundärseite des erzeugenden Netzteiles nicht geerdet ist.
ohne auf die VDE 0702 tiefer eingehen zu wollen würde ich gerne wissen ob ich richtig liege wenn ich sage, das SK3 Betriebsmittel die für SELV/PELV Spannungen im Bereich bis 60VDC (Netzteile etc ) liegen (ausgenommen Kinderspielzeug) nur insoweit geprüft werden müssen um zu bestätigen, das der Anschlußstecker bzw. Anschlußbuchse nur geeignet ist, um dort Stecker der SELV/PELV Kategorie einzustecken? Ist das richtig? Bis 60VDC wird ja keine Basisisolierung gefordert. Letzlich bekomme ich bei SELV im Fehlerfall über den Körper eines Menschen ja noch nicht mal einen geschlossenen Stromkreis zustande da ja die (SELV) Sekundärseite des erzeugenden Netzteiles nicht geerdet ist.
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Hallo
viewtopic.php?f=62&t=15347
Geht es ums Netzteil selber? Da kann ja ein Defekt Netzspannung an den Ausgang geben
viewtopic.php?f=62&t=15347
Geht es ums Netzteil selber? Da kann ja ein Defekt Netzspannung an den Ausgang geben
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Montag 9. November 2020, 10:45
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Nein, es geht nur um das SK3 Betriebsmittel.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Du kannst noch die übliche Sichtprüfung durchführen.
Zum Beispiel, ob an einem Akku-Winkelschleifer die Schutzhaube noch vorhanden ist.
Zum Beispiel, ob an einem Akku-Winkelschleifer die Schutzhaube noch vorhanden ist.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Montag 9. November 2020, 10:45
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Ja, Sicherheitstechnische Funktionsprüfung wäre noch nachvollziebar aber sonst noch etwas? Muss ein SK3 Betriebsmittel zwingend an ein Versorgungsnetzteil angeschlossen sein während der Prüfung? Ich denke nicht, Netzteile und Endgeräte sind ja oftmals getrennt (Laptops, Ipads etc). Trotzdem sollte das SK3 BM in meinen Augen immer durch eine Sichtprüfung (Funktion) ausreichend geprüft sein (auch ohne Netzteil) oder?
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Hallo,
für mich gehört eine Funktionsprüfung dazu.
Mach keinen guten eindruck, wenn ein Gerät mit Gut geprüft wird und dann nicht funktioniert.
Außerdem wird die Funktion vom Netzteil geprüft.
für mich gehört eine Funktionsprüfung dazu.
Mach keinen guten eindruck, wenn ein Gerät mit Gut geprüft wird und dann nicht funktioniert.
Außerdem wird die Funktion vom Netzteil geprüft.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Grundsätzlich: Nein, du musst nicht immer eine Funktionsprüfung durchführen.Muss ein SK3 Betriebsmittel zwingend an ein Versorgungsnetzteil angeschlossen sein während der Prüfung? Ich denke nicht,
Wenn es sicherheitsrelevant wird, dann kann eine Funktionsprüfung Pflicht werden.
Beispiel von Bergbau/Feuerwehr: leuchtet der Handscheinwerfer (EX-geschützte "Taschenlampe") wirklich?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Montag 9. November 2020, 10:45
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Also würde ich dabei bleiben können das ein "normales" SK3 Betriebsmittel ohne sicherheitsrelevante Funktionen geprüft werden kann über eine Sichtprüfung (beschädigt?/past nur ein Kleinspannungsstecker?)ohne dazugehöriges Netzteil, so würde ich das sehen. Funktionsprüfung machen wir generell nicht bei allen BM.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Nach meinem Verständnis von Norm&Gesetz sollte es möglich sein zu sagen:
Von einem normalen Akkuschrauber geht keinerlei mechanische & elektrische Gefährdung aus, daher wird sowas überhaupt nicht geprüft.
Von einem normalen Akkuschrauber geht keinerlei mechanische & elektrische Gefährdung aus, daher wird sowas überhaupt nicht geprüft.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Donnerstag 12. November 2020, 08:59
Re: SK3 Betriebsmittel prüfen
Wenn sie SK3 so Bewertet haben das es so ausreicht ist alles in Ordnung.
Wir Prüfen alles zur Erstprüfung das wir ein Referenz wert haben.
Bei der Wiederholungsprüfung machen wir Stichproben ob alles noch Passt.
Aber das muss zum Glück der VEFK entscheiden was er gern hätte. Ich wird ja bezahlt egal ob ich mehr oder weniger Geräte messen muss.
Wir Prüfen alles zur Erstprüfung das wir ein Referenz wert haben.
Bei der Wiederholungsprüfung machen wir Stichproben ob alles noch Passt.
Aber das muss zum Glück der VEFK entscheiden was er gern hätte. Ich wird ja bezahlt egal ob ich mehr oder weniger Geräte messen muss.