Gibt es.Gibt es Leitungen/ Kabel mit 2 Schutzleitern? :-)
Motorkabel SymFlex® EMV - DRIVE
Gibt es.Gibt es Leitungen/ Kabel mit 2 Schutzleitern? :-)
Leider kann man mit diesen Produkten nicht die Normanforderungen eines zweiten Schutzleiters erfüllen, da die Schutzleiter im Querschnitt nur ca. 50% der Außenleiter betragen. Also eher ne Funktionserdung.
Noch mal zur Klarstellung - bei Maschinen mit Ableitströmen größer 10mA sind folgende Maßnahmen "normgerecht" möglich:ThomasR hat geschrieben: ↑Dienstag 21. August 2018, 16:49 Ein FU in einem ortsveränderlichen Gerät mit Kaltgeräteanschluß? Das schreit doch nach Problemen. In einer "grösseren" Maschine würde man da einen zweiten Schutzleiter vorschreiben (siehe Kommentare von Probator). Genau das geht aber bei einem ortsveränderlichen Gerät mit Kaltgeräteanschluß nicht, also ist die Verwendung eines derart oberwellenbehafteten FU's meiner Ansicht nach in diesem Gerät nicht zulässig
Noch mal zur Klarstellung - bei Maschinen mit Ableitströmen größer 10mA sind folgende Maßnahmen "normgerecht" möglich:ThomasR hat geschrieben: ↑Dienstag 21. August 2018, 16:49 Ein FU in einem ortsveränderlichen Gerät mit Kaltgeräteanschluß? Das schreit doch nach Problemen. In einer "grösseren" Maschine würde man da einen zweiten Schutzleiter vorschreiben (siehe Kommentare von Probator). Genau das geht aber bei einem ortsveränderlichen Gerät mit Kaltgeräteanschluß nicht, also ist die Verwendung eines derart oberwellenbehafteten FU's meiner Ansicht nach in diesem Gerät nicht zulässig
Na dann mach mal nicht die Pferde scheu, weil du mit den falschen Messverfahren viel zu hohe Werte produzierst, die es so in der Realität gar nicht gibt. Passives Messen mit Ersatzableitstrom kannst du bei komplexen Geräten völlig vergessen, kommt nur Unsinn dabei raus.Mackie Messer hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. August 2018, 10:07 Das war Ersatzableitstrom.
Mit Differenzstromverfahren war ich aber ohne die Heizpatrone (d.h. keine Heizung im Gerät) über 5 mA, 9m A oder so, IIRC.
lese mal einfach dazu die VDE 0701-0702 Seite 35 zu 5.5 . Meine Ferndiagnose sagt (ist meistens so bei Einsatz von Netzfiltern) , das du den Messwert halbieren darfst.