Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 11:50
- Wohnort: Saarlouis/Bonn
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Liebe Leute,
bitte guckt doch mal in die VDE 0701-0702. Da steht auf Seite 14:
"An jedem berührbaren leitfähigen, nicht mit dem Schutzleiter verbundenen Teil des Gerätes ist der Berührungsstrom zu messen."
bitte guckt doch mal in die VDE 0701-0702. Da steht auf Seite 14:
"An jedem berührbaren leitfähigen, nicht mit dem Schutzleiter verbundenen Teil des Gerätes ist der Berührungsstrom zu messen."
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Genau so habe ich das auch gemeint. Leider kann mein Messgerät nur die Differenzstrommessung.
Da ist dann wieder zu rechen.
Da war ja den die Frage nach der Zulässigkeit eines Multimeter für die Direktmessung.
Hallo, wieso steht dann in den verlinken Quellen das bei der Direktmessung eine isolierte Aufstellung zu beachten ist?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 11:50
- Wohnort: Saarlouis/Bonn
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Weil das auch richtig ist. Probator geht glaube ich fälschlicherweise davon aus, dass man am Waschmaschinengehäuse, das an den PE angeschlossen ist, messen soll. Darum geht es aber eben gerade nicht, sondern um leitfähige Teile, die nicht am PE angeschlossen sind. Diese Teile sind isoliert vom PE, sollen aber auch keinen Strom gegen das Erdpotential erzeugen. Wenn nun das Gerät einen Isolationsfehler hat und das leitfähige Teil gegen Erde ein Potential annimmt, das einen Stromfluss gegen Erde verursacht und wenn das Gerät dann nicht isoliert aufgestellt ist, fließt der Strom direkt vom leitfähigen Teil zur Erde, ohne den Umweg über die Sonde. Daher die Forderung nach isolierter Aufstellung.
Zur Prüfung des Schutzleiteranschlusses macht man ja im ersten Mess-Schritt die Schutzleiterwiderstandsmessung.
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
ttwonder,
so sehe ich das auch
Dazu habe ich dann wieder einen Beitrag gefunden der Fragen aufwirft.
Messung des Berührungsstroms nach DIN VDE 0701-0702
http://www.fbz-e.de/downloads/info/gera ... 2017_8.pdf
Der Abgebildete Griff wird möglicherweise auch so Isoliert sein.
so sehe ich das auch
Dazu habe ich dann wieder einen Beitrag gefunden der Fragen aufwirft.
Messung des Berührungsstroms nach DIN VDE 0701-0702
http://www.fbz-e.de/downloads/info/gera ... 2017_8.pdf
Es sieht so aus,das eine isolierte Aufstellung der ganzen Maschine dabei nicht möglich ist.Bild 36:Netzverbundmessung für den Berührungsstrom am Beispiel einer Geschirrmaschine
Der Abgebildete Griff wird möglicherweise auch so Isoliert sein.
Zuletzt geändert von SPS am Freitag 13. April 2018, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 290
- Registriert: Samstag 9. Februar 2013, 10:07
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Du sprichst von 2 Fällen,
bis denne
Formatierung der Zitate korrigiert, Ocho
Diesen Strom, dessen Ursache die Potentialdifferenz ist, kannst du auch bei nicht isolierter Aufstellung messen.Wenn nun das Gerät einen Isolationsfehler hat und das leitfähige Teil gegen Erde ein Potential annimmt, das einen Stromfluss gegen Erde verursacht und
Wenn das berührbare leitfähige Teil, das bestimmungsgemäß von Erde isoliert sein soll doch mit Erde verbunden ist muss um das Problem zu erkennen der PE des Prüfobjektes aufgetrennt werden. Aber eigentlich sollte dieser Fall ja nicht eintreten können, da diese Teile eigentlich verstärkte oder doppelte Isolierung haben sollen.wenn das Gerät dann nicht isoliert aufgestellt ist, fließt der Strom direkt vom leitfähigen Teil zur Erde, ohne den Umweg über die Sonde. Daher die Forderung nach isolierter Aufstellung.
bis denne
Formatierung der Zitate korrigiert, Ocho
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Du verwechselst wieder die Messung von Schutzleiterstrom und Berührstrom.
Es wurde jetzt in dem Thread schon bestimmt 5x gesagt:
Berührstrom wird an den Teilen gemessen, die NICHT am PE angeschlossen sind. Also ist es für die Berührstrom-Messung egal, ob du direkt oder differentiell misst. Direkt geht halt einfach genauer, ist ja nur ein übliches Amperemeter. Wir sprechen
von Strömen unter 1 Milliampere, da ist differentiell (genau) messen schon recht sportlich.
Beim Schutzleiterstrom ist es hingegen ganz wichtig, das richtige Verfahren zu nehmen. Differentiell ist im Zweifel richtig.
Was die Norm mit "isoliert aufgestellt" meint ist, dass Teile mehrfach geerdet sein können. Also nicht nur über PE vom Stecker, sondern zusätzlich nochmals, z.B. über eine Wasserleitung oder ein Datenkabel. Das betrifft dann aber ausschließlich deine Messung vom Schutzleiterstrom.
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Hallo,
ich habe die Schutzleiterstrom und Berührstrom nicht verwechselt.
Ich halte mich nur an die Angaben der Fachpresse und DGUV.
Da wird im Text und in Bilder bei der Berührstrommessung von Isolierung ... gesprochen.
Auf dem Bild der Berührstrommessung ist ganz klar eine Isolierunterlage zu erkennen.
Dann haben sich nach deiner Meinung bei der Fachpresse und DGUV Fehler eingeschlichen.
Kannst du bei diesen Stellen die Fehler ansprechen und mal ein Schreiben aufsetzen.
Das kannst du doch sicher besser als ich.
Bei der de geht das hier
http://www.elektro.net/praxisfrage-stellen/
ich habe die Schutzleiterstrom und Berührstrom nicht verwechselt.
Ich halte mich nur an die Angaben der Fachpresse und DGUV.
Da wird im Text und in Bilder bei der Berührstrommessung von Isolierung ... gesprochen.
Auf dem Bild der Berührstrommessung ist ganz klar eine Isolierunterlage zu erkennen.
Dann haben sich nach deiner Meinung bei der Fachpresse und DGUV Fehler eingeschlichen.
Kannst du bei diesen Stellen die Fehler ansprechen und mal ein Schreiben aufsetzen.
Das kannst du doch sicher besser als ich.
Bei der de geht das hier
http://www.elektro.net/praxisfrage-stellen/
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 11:50
- Wohnort: Saarlouis/Bonn
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Ich denke, es geht hier nicht um "bestimmungsgemäß", sondern eher um "nicht notwendigerweise". Ein schönes Bespiel ist der Griff am Geschirrspüler. Der ist soweit von allem entfernt, dass eine Erdung einfach nicht erforderlich ist. Sollte dieser Griff nun doch eine Erdverbindung haben, ist dies sicher kein Problem.breadley-dr hat geschrieben: ↑Freitag 13. April 2018, 17:32 Wenn das berührbare leitfähige Teil, das bestimmungsgemäß von Erde isoliert sein soll doch mit Erde verbunden ist muss um das Problem zu erkennen der PE des Prüfobjektes aufgetrennt werden. Aber eigentlich sollte dieser Fall ja nicht eintreten können, da diese Teile eigentlich verstärkte oder doppelte Isolierung haben sollen.
Mit der Messung wir in beiden Fällen (keine Erdverbindeung/Erdverbindung) nachgewiesen, von diesem Griff kein unzulässiger Berührungsstrom ausgeht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 11:50
- Wohnort: Saarlouis/Bonn
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Also wenn ich im Anhang C der VDE 0701-0702 das Bild der Schutzleiterstrommessung C.3a so ansehe, ist hier das direkte Messverfahren dargestellt. Das Gerät ist auch hier isoliert aufgestellt - logisch. Im Bild C.3b ist dann eine zusätzliche Erdverbindung angedeutet. Hier kommt das Differenzstromverfahren zum Einsatz - auch logisch.Probator hat geschrieben: ↑Montag 16. April 2018, 10:25Du verwechselst wieder die Messung von Schutzleiterstrom und Berührstrom.
Es wurde jetzt in dem Thread schon bestimmt 5x gesagt:
Berührstrom wird an den Teilen gemessen, die NICHT am PE angeschlossen sind. Also ist es für die Berührstrom-Messung egal, ob du direkt oder differentiell misst. Direkt geht halt einfach genauer, ist ja nur ein übliches Amperemeter. Wir sprechen
von Strömen unter 1 Milliampere, da ist differentiell (genau) messen schon recht sportlich.
Beim Schutzleiterstrom ist es hingegen ganz wichtig, das richtige Verfahren zu nehmen. Differentiell ist im Zweifel richtig.
Was die Norm mit "isoliert aufgestellt" meint ist, dass Teile mehrfach geerdet sein können. Also nicht nur über PE vom Stecker, sondern zusätzlich nochmals, z.B. über eine Wasserleitung oder ein Datenkabel. Das betrifft dann aber ausschließlich deine Messung vom Schutzleiterstrom.
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Hallo ttwonder
Die Schutzleiterstrommessung ist soweit ja klar.
Es geht nur um den Berührstrom im´direkten Messverfahren. Wie sind da die Bilder in der VDE?
Die Schutzleiterstrommessung ist soweit ja klar.
Es geht nur um den Berührstrom im´direkten Messverfahren. Wie sind da die Bilder in der VDE?
Mit freundlichem Gruß sps