Wasserpumpe für NEA
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Wasserpumpe für NEA
Moin zusammen,
wir haben an einer NEA (Baujahr ca. 1970 - Daten siehe Anhang) eine defekte Wasserpumpe. Über den Hersteller lassen sich leider keine Ersatzteile mehr beschaffen. Daher hoffe ich auf diese Fundgrube des Wissens und der Kontakte. Ein Austauschgerät wäre auch möglich.
Gruß Olaf
wir haben an einer NEA (Baujahr ca. 1970 - Daten siehe Anhang) eine defekte Wasserpumpe. Über den Hersteller lassen sich leider keine Ersatzteile mehr beschaffen. Daher hoffe ich auf diese Fundgrube des Wissens und der Kontakte. Ein Austauschgerät wäre auch möglich.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wasserpumpe für NEA
Hallo,
da könnte ich viel machen, aber die handschriftlichen Daten sind doch 'interpretationsfähig'.
Alles, was ab ca. 1957 gebaut wurde kann man problemlos reparieren.
(Auch Fremdzulieferer z.B. Borgward oder MWM.)
Gibt es ein Typenschild ?
Wieviele Zylinder ?
Foto ?
Wahrscheinlich ist es ja ein Dieselmotor.
Dann müsste die Bezeichnung aber mit OM anfangen.
Ich lese HB oder IIB.
...
da könnte ich viel machen, aber die handschriftlichen Daten sind doch 'interpretationsfähig'.
Alles, was ab ca. 1957 gebaut wurde kann man problemlos reparieren.
(Auch Fremdzulieferer z.B. Borgward oder MWM.)
Gibt es ein Typenschild ?
Wieviele Zylinder ?
Foto ?
Wahrscheinlich ist es ja ein Dieselmotor.
Dann müsste die Bezeichnung aber mit OM anfangen.
Ich lese HB oder IIB.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wasserpumpe für NEA
Hallo,
also, es ist ein MB 846.
219 KW - Reihensechszylinder, oder V12.
Datenblatt anbei.
Jetzt suche ich eine Wasserpumpe.
...
also, es ist ein MB 846.
219 KW - Reihensechszylinder, oder V12.
Datenblatt anbei.
Jetzt suche ich eine Wasserpumpe.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wasserpumpe für NEA
Hallo,
also, es ist ein Reihensechszylinder, ein OM846Ab.
Bild der Wasserpumpe anbei.
Hat im Jahr 2012 gebraucht mit neuen Lagern und neuer Dichtung 250,- EUR gekostet.
Lag auf der Insel Fehmarn.
Nun schaue ich mal weiter.
...
also, es ist ein Reihensechszylinder, ein OM846Ab.
Bild der Wasserpumpe anbei.
Hat im Jahr 2012 gebraucht mit neuen Lagern und neuer Dichtung 250,- EUR gekostet.
Lag auf der Insel Fehmarn.
Nun schaue ich mal weiter.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wasserpumpe für NEA
Hallo,
so auf die Schnelle finde ich keine passende Pumpe.
Aber mehr als 100,- EUR können die Ersatzteile nicht kosten.
Man braucht zwei Kugellager, einen Simmering, und notfalls eine Beham-Hülse, wenn die Welle eingelaufen ist.
Da der Motor Baujahr 1975 ist, dürften das alles Normteile sein.
Jetzt suche ich mal eine Schnittzeichnung.
...
so auf die Schnelle finde ich keine passende Pumpe.
Aber mehr als 100,- EUR können die Ersatzteile nicht kosten.
Man braucht zwei Kugellager, einen Simmering, und notfalls eine Beham-Hülse, wenn die Welle eingelaufen ist.
Da der Motor Baujahr 1975 ist, dürften das alles Normteile sein.
Jetzt suche ich mal eine Schnittzeichnung.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wasserpumpe für NEA
Hallo,
es kommt so ein wenig auf die vertretbare Stillstandzeit an.
Wenn man die alte Pumpe ausbauen kann, und zwei Wochen Zeit hat,
kann man sie nach Nürnberg zu Bremsen-Schöbel schicken.
Die Pumpe kommt dann mit neuen Lagern und Dichtung zurück.
Alternativ könnte man einen Gebrauchtmotor schlachten.
Im WWW gibt es zwei Stück (in einem bemitleidesfähigen Zustand)
Die WaPu ausbauen, und überholen.
Dann im Aggregat einbauen.
...
es kommt so ein wenig auf die vertretbare Stillstandzeit an.
Wenn man die alte Pumpe ausbauen kann, und zwei Wochen Zeit hat,
kann man sie nach Nürnberg zu Bremsen-Schöbel schicken.
Die Pumpe kommt dann mit neuen Lagern und Dichtung zurück.
Alternativ könnte man einen Gebrauchtmotor schlachten.
Im WWW gibt es zwei Stück (in einem bemitleidesfähigen Zustand)
Die WaPu ausbauen, und überholen.
Dann im Aggregat einbauen.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wasserpumpe für NEA
Hallo,
inzwischen habe ich eine ET-Liste gefunden.
Liegt leider in Kaufbeuren.
Ich kann sie daher nicht einsehen.
Aber für 1,- EUR in eBay-Kleinanzeigen zu haben.
Wenn man die ET-Nummer hat,
könnte ich damit im Großhadel weiter prüfen.
...
inzwischen habe ich eine ET-Liste gefunden.
Liegt leider in Kaufbeuren.
Ich kann sie daher nicht einsehen.
Aber für 1,- EUR in eBay-Kleinanzeigen zu haben.
Wenn man die ET-Nummer hat,
könnte ich damit im Großhadel weiter prüfen.
...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Wasserpumpe für NEA
Moin zusammen,
hier noch ein paar Fotos von der Anlage.
Gruß Olaf
hier noch ein paar Fotos von der Anlage.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 34
- Registriert: Sonntag 20. Dezember 2015, 22:23
Re: Wasserpumpe für NEA
Tja ich würde mal sagen entsorgen.
Alternativ: Fremdteil einbauen, Gutachten und Konformitätsunterlagen erstellen. So soll das doch gemacht werden laut dieses einen "Dienstleiters" .
Viel Spass dabei.
Ich freue mich schon auf das Ergebnis
Alternativ: Fremdteil einbauen, Gutachten und Konformitätsunterlagen erstellen. So soll das doch gemacht werden laut dieses einen "Dienstleiters" .
Viel Spass dabei.
Ich freue mich schon auf das Ergebnis
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wasserpumpe für NEA
Hallo,
na, wegen 100,- EUR Ersatzteilkosten das Aggregat entsorgen,
dürfte so effizient sein, wie den PKW zu verkaufen, wenn der Aschenbecher voll ist.
Ich weiß inzwischen, daß die Baureihe OM846 als Industriemotor-Baureihe nach MTU verkauft worden ist.
Also kann MB keine Ersatzteile mehr haben.
Derzeit suchen die Mitarbeiter von MTU in Hamburg die Unterlagen.
...
Edit: Jetzt die Mitarbeiter von MTU Berlin.
na, wegen 100,- EUR Ersatzteilkosten das Aggregat entsorgen,
dürfte so effizient sein, wie den PKW zu verkaufen, wenn der Aschenbecher voll ist.
Ich weiß inzwischen, daß die Baureihe OM846 als Industriemotor-Baureihe nach MTU verkauft worden ist.
Also kann MB keine Ersatzteile mehr haben.
Derzeit suchen die Mitarbeiter von MTU in Hamburg die Unterlagen.
...
Edit: Jetzt die Mitarbeiter von MTU Berlin.