Erweiterung einer elektrischen Anlage
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 256
- Registriert: Mittwoch 15. Januar 2014, 20:30
Erweiterung einer elektrischen Anlage
Hallo,
ich will zusätzliche Stromkreise in einem Gebäude realisieren. Hierfür muss ich den Unterverteiler teilweise umbauen, derzeit befinden sich in diesen auch Stromkreise ohne RCD. Ich kann mich erinner in einer Schulung gehört zu haben, dass bei einer Änderung der elektrischen Anlagen alle Stromkreise welche vom Umbau betroffen sind, nach dem aktuellen Stand der Technik aufzubauen sind. In welcher Norm oder Gesetzestext steht diese Anforderung? Somit müsste ich auch RCDs neu setzen für die Stromkresie ohne RCD, da ich diese Teilweise im Unterverteiler neu aufteile.
Muss ich für den Unterverteiler eine neue Konformitätserklärung erstellen, wenn ich zusätzliche Stromkreise realisiere?
Gruß
Fabi
ich will zusätzliche Stromkreise in einem Gebäude realisieren. Hierfür muss ich den Unterverteiler teilweise umbauen, derzeit befinden sich in diesen auch Stromkreise ohne RCD. Ich kann mich erinner in einer Schulung gehört zu haben, dass bei einer Änderung der elektrischen Anlagen alle Stromkreise welche vom Umbau betroffen sind, nach dem aktuellen Stand der Technik aufzubauen sind. In welcher Norm oder Gesetzestext steht diese Anforderung? Somit müsste ich auch RCDs neu setzen für die Stromkresie ohne RCD, da ich diese Teilweise im Unterverteiler neu aufteile.
Muss ich für den Unterverteiler eine neue Konformitätserklärung erstellen, wenn ich zusätzliche Stromkreise realisiere?
Gruß
Fabi
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Hallo,
Dazu gibts in der aktuellen ep-Ausgabe einen guten Artikel.Muss ich für den Unterverteiler eine neue Konformitätserklärung erstellen, wenn ich zusätzliche Stromkreise realisiere?
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 256
- Registriert: Mittwoch 15. Januar 2014, 20:30
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Habe mir den Artikel gerade durchgelesen.
Wo steht es, dass bei Änderung an den Anlagen auch die Anlagenteile an den Stand der Technik anzupassen sind, wenn man auch an diesen Umbauten durchführt. In meinen Fall würden ich nur die Stromkreise anders im Untervertieler klemmen, da die LS neu orientiert werden müssen.
Grüße
Fabi
Wo steht es, dass bei Änderung an den Anlagen auch die Anlagenteile an den Stand der Technik anzupassen sind, wenn man auch an diesen Umbauten durchführt. In meinen Fall würden ich nur die Stromkreise anders im Untervertieler klemmen, da die LS neu orientiert werden müssen.
Grüße
Fabi
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Moin Fabi,
ich habe den Artikel noch nicht gelesen.
In der ArbStättV befindet sich die Forderung, Arbeitsstätten nach dem Stand der Technik zu betreiben. Hieraus kannst Du Die Nachrüstpflicht ableiten.
Gruß Olaf
ich habe den Artikel noch nicht gelesen.
In der ArbStättV befindet sich die Forderung, Arbeitsstätten nach dem Stand der Technik zu betreiben. Hieraus kannst Du Die Nachrüstpflicht ableiten.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 489
- Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
- Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Mein Lieblingskunde hat Verteilungen ohne Reihenklemmen usw.
Das heißt er müsste theoretisch alles umrüsten?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 100
- Registriert: Mittwoch 27. September 2017, 09:09
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Also mir wurde auf einer Schulung gesagt das man bei einem Verteiler umbau oder alter Verteiler raus, neuer rein (z.b 2reihig zu 3reihig) muss man keine RCD`s für die bestehenden Stromkreise nachrüsten. Aber die gegenfrage war dann "Wenn nichts dagegen spricht, wieso nicht?"
So würde ich es auch handhaben. Wenn es problemlos möglich ist (z.b. alles 3adrig) würde ich es machen. Wenn nicht, dann nicht :-)
So würde ich es auch handhaben. Wenn es problemlos möglich ist (z.b. alles 3adrig) würde ich es machen. Wenn nicht, dann nicht :-)
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Bei Erneuerungen von Verteilungen in Bestandsanlagen haben wir möglichst immer die vorhandenen Anlagen mit einem RCD zusätzlich abgesichert auch wenn die Aderfarben noch Schwarz Grau Rot waren. Normalerweise geht es ja auch, nur wenn da beispielsweise beim Lampen anschließen die Adern vertauscht wurden, dann wird der Fehler beseitigt.
Es ist natürlich teilweise schwierig einen Mieter davon zu überzeugen der sagt ja vorher ging es doch aber warum jetzt nicht, wenn im Fehlerfall ein teil der Wohnung keinen Strom hat, und der RCD fiel immer beim Einschalten wieder raus.
Es ist natürlich teilweise schwierig einen Mieter davon zu überzeugen der sagt ja vorher ging es doch aber warum jetzt nicht, wenn im Fehlerfall ein teil der Wohnung keinen Strom hat, und der RCD fiel immer beim Einschalten wieder raus.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Moin Meister Stefan,Meister_Stefan hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. Oktober 2017, 05:49 ... Das heißt er müsste theoretisch alles umrüsten?
im Prinzip JA, aber - es ist wirtschaftlich nicht vertretbar, dass gesamte Vaterland umzukrempeln. Also macht man eine Gefährdungsbeurteilung und legt fest, ob die Umrüstung bei der nächsten "Großmaßnahme" oder schon früher erfolgt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Wenn du
- sowieso die meisten Kabel für den Umbau abklemmen musst
- alle Stromkreise schon 3-adrig sind (und eine Isomessung N-PE hochohmig ist)
- noch Platz im Verteiler ist
- der Kunde nicht wegen ein paar Euro mehr einen Herzanfall bekommt
...dann bau einen FI in diesen Unterverteiler ein. Norm und Gesetz hin oder her, das sagt der gesunde Menschenverstand.
- sowieso die meisten Kabel für den Umbau abklemmen musst
- alle Stromkreise schon 3-adrig sind (und eine Isomessung N-PE hochohmig ist)
- noch Platz im Verteiler ist
- der Kunde nicht wegen ein paar Euro mehr einen Herzanfall bekommt
...dann bau einen FI in diesen Unterverteiler ein. Norm und Gesetz hin oder her, das sagt der gesunde Menschenverstand.