Hi,
wieder ist eine Frage aufgetaucht...
Bei gestörten Drehstromsystemen fehlt ein Aussenleiter, dadurch sinkt selbstverständlich die Leistung.
Sternschaltung
zwei Widerstände in Reihe an 400V
dritter Widerstand entfällt
Pn=6kW
Pstr=2kW
Einzelwiderstand
P=U²/R
R=U²/P
R=(230V)²/2000W
R=26,45Ω
Gesamtwiderstand
Rg=2*R
Rg=52,9Ω
Leistung der gestörten Schaltung
Pg=Ug²/Rg
Pg=(400V)²/52,9Ω
Pg=3,02 kW
P=1/2*Pn
bewiesen
Dreieckschaltung
Leiterunterbrechung (L2)
Strangunterbrechung (R1)
zwei Widerstände in Reihe an 400V
dritter Widerstand entfällt
Pn=6kW
Pstr=2kW
Somit würden sich die 400V in der Reihenschaltung wieder aufteilen und P=1/2*Pn.
Als Gegenargument sagen mehrere Tabellenbücher, dass Ergebnis sei P=1/6*Pn
Welche Aussage stimmt nun?
Stimmt wirklich 1/2*Pn?
Oder wie kommt man auf 1/6*Pn.
Vielen Dank
Thomas
Leistung bei Störungen bei symmetrischen Schaltungen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 108
- Registriert: Donnerstag 10. März 2005, 15:46
- Wohnort: RLP
Leistung bei Störungen bei symmetrischen Schaltungen
- Dateianhänge
-
- drehstrom.jpg (33.76 KiB) 3683 mal betrachtet
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Vorsicht Thomas,
das Originalgedruckte stimmt!!! <je nach Perspektive
Es ist allerdings eine Frag des Blickwinkels- tritt mal nen Schritt vom Bildschirm zurück.
1.)Betrachtet wird dort die Gesamtschaltung! nicht nur die beeinflussten Stränge.
jeder Strang hat 1/3 der Leistung
2.) was Du ja offensichtlich gesehen hast ist, dass die Spannung quatratisch in die Schaltung eingeht.
jeder Strang hat 1/3 der Leistung (allerding hat die mit SchaltungY oder deren Widerstand nichts zu tun!)
Gruß
jf27el
das Originalgedruckte stimmt!!! <je nach Perspektive
Es ist allerdings eine Frag des Blickwinkels- tritt mal nen Schritt vom Bildschirm zurück.
1.)Betrachtet wird dort die Gesamtschaltung! nicht nur die beeinflussten Stränge.
jeder Strang hat 1/3 der Leistung
2.) was Du ja offensichtlich gesehen hast ist, dass die Spannung quatratisch in die Schaltung eingeht.
jeder Strang hat 1/3 der Leistung (allerding hat die mit SchaltungY oder deren Widerstand nichts zu tun!)
Gruß
jf27el
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 108
- Registriert: Donnerstag 10. März 2005, 15:46
- Wohnort: RLP
Hi,
mit eurer Hilfe hab ich das ganze mal vor und rückwärts gerechnet und weiß nun wie man vorgehen muss.
Pg=6000W
Pstr=2000W
U=400V
Rstr=U²/P
Rstr=(400V)²/2000W
Rstr=80Ω
Gestörte Schaltung
zwei Widerstände in Reihe
R=160Ω
U=400V
P=U²/R
P=(400V)²/160Ω
P=1000W
P=1/6*Pn bewiesen.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG
Thomas
mit eurer Hilfe hab ich das ganze mal vor und rückwärts gerechnet und weiß nun wie man vorgehen muss.
Pg=6000W
Pstr=2000W
U=400V
Rstr=U²/P
Rstr=(400V)²/2000W
Rstr=80Ω
Gestörte Schaltung
zwei Widerstände in Reihe
R=160Ω
U=400V
P=U²/R
P=(400V)²/160Ω
P=1000W
P=1/6*Pn bewiesen.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG
Thomas