Foto Neutralleiterunterbrechung

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
Benutzeravatar
pit-tip
Null-Leiter
Beiträge: 356
Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
Kontaktdaten:

Foto Neutralleiterunterbrechung

Beitrag von pit-tip »

Hallo,

laut Hauseigentümer soll diese Installation ca. 32 Jahre alt sein:

ersichtliche Gründe:
- Unsymmetrische Belastung (es sind sehr viele Große Verbraucher auf die selbe Phase geklemmt), einiges ist auch nach und nach vom Mieter selbst ergänzt worden
- eventuell war auch die Klemme des FI (RCD) nicht richtig angezogen, läßt sich alledings nicht einwandfrei belegen da es ziemlich geschmorrt hat.

Aber der Horror 8o schlecht hin in dieser Anlage war ein nicht angeschlossener Schutzleiter. Bei der Kontrolle wieso er nicht angeschlossen war stellt sich heraus, dass in der entsprechenden Zuleitung eine Verbindung zwischen der Phase u8nd dem Schutzleiter eine Verbindung vorlag. Durch den abgeklemmten Schutzleiter wurde zwar das Auslösen des FI unterdrückt allerdings standen die Metallgehäuse der Leuchtstofflampen voll unter Spannung.
!!!!!!!!!!!! Der totale Wahnsinn !!!!!!!!!!!!!


Gruß pit-tip
Dateianhänge
Dok1.pdf
(50.48 KiB) 805-mal heruntergeladen
Hemapri
Null-Leiter
Beiträge: 94
Registriert: Dienstag 26. April 2005, 11:42

Beitrag von Hemapri »

Ich würde mal sagen: Typischer Fall von Kontakt nicht fest. Da hat nicht nur ein Lichtbogen geleuchtet und irgendwann funkt es bei der besten Zündkerze nicht mehr. Der schwebende Sternpunkt ist das eine, entschuldigt aber auf keinen Fall den Frevel mit dem Schutzleiter. Wäre der N nicht abgeraucht, hätte das womöglich niemand registriert?

MfG
Elekjet

Beitrag von Elekjet »

Hallo pit-tip,

was mich etwas irritiert sind die Kabelfarben und wie sie aufgelegt sind?:confused:
Benutzeravatar
pit-tip
Null-Leiter
Beiträge: 356
Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
Kontaktdaten:

Beitrag von pit-tip »

Hallo elekjet,

die Verbindung zwischen Zählerklemmen und Fi bestand aus einer 4-adrigen Mantelleitung:( . Abernfarben waren SW, RT, GR und BL.

Gruß pit-tip
Benutzeravatar
markus6618
Beiträge: 16
Registriert: Donnerstag 9. Juni 2005, 22:02
Kontaktdaten:

Beitrag von markus6618 »

Hallo erstmal!
Wurden den andere Geräte nicht beschädigt? Den bekanntlich treten ja bei unsymetrischer Belastung ohne N-Leiter verschiedene Spannungen auf, die die Geräte beschädigen können.

Mfg
markus
Benutzeravatar
pit-tip
Null-Leiter
Beiträge: 356
Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
Kontaktdaten:

Beitrag von pit-tip »

Hallo markus6618,

wie schon erwähnt wurde so einiges vom Mieter selber installiert.
Bei den Stromkreisen die dem Fi nachgeschaltet sind handelt es sich um Nachtspeicherheizungen, Durchlauferhitzer:( , Stromkreise für die Lüfter der Heizungen und einige Stromkreis der Küche :( (Stark unsymmetrische Aufteilung).
In der Küche sind einige Geräte defekt Gefrierschrank, Mikrowelle und Halogenlampen (Trafo´s).

Gruß pit-tip
Benutzeravatar
markus6618
Beiträge: 16
Registriert: Donnerstag 9. Juni 2005, 22:02
Kontaktdaten:

Beitrag von markus6618 »

Hallo pit-tip!

Hat das denn dem Mieter nicht stutzig gemacht das auf einmal so viel nicht mehr funktioniert?

Mfg
markus
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

pit-tip hat geschrieben:...- eventuell war auch die Klemme des FI (RCD) nicht richtig angezogen, läßt sich alledings nicht einwandfrei belegen da es ziemlich geschmorrt hat. ...
Moinmoin pit-tip,

ich vermute mal, daß hier der Fehler liegt. Bei einer Neutralleiterüberlastung ist meistens der gesamte Leiter beschädigt, hier ist es nur ein Stück.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.