Foto Neutralleiterunterbrechung
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Foto Neutralleiterunterbrechung
Hallo,
laut Hauseigentümer soll diese Installation ca. 32 Jahre alt sein:
ersichtliche Gründe:
- Unsymmetrische Belastung (es sind sehr viele Große Verbraucher auf die selbe Phase geklemmt), einiges ist auch nach und nach vom Mieter selbst ergänzt worden
- eventuell war auch die Klemme des FI (RCD) nicht richtig angezogen, läßt sich alledings nicht einwandfrei belegen da es ziemlich geschmorrt hat.
Aber der Horror schlecht hin in dieser Anlage war ein nicht angeschlossener Schutzleiter. Bei der Kontrolle wieso er nicht angeschlossen war stellt sich heraus, dass in der entsprechenden Zuleitung eine Verbindung zwischen der Phase u8nd dem Schutzleiter eine Verbindung vorlag. Durch den abgeklemmten Schutzleiter wurde zwar das Auslösen des FI unterdrückt allerdings standen die Metallgehäuse der Leuchtstofflampen voll unter Spannung.
!!!!!!!!!!!! Der totale Wahnsinn !!!!!!!!!!!!!
Gruß pit-tip
laut Hauseigentümer soll diese Installation ca. 32 Jahre alt sein:
ersichtliche Gründe:
- Unsymmetrische Belastung (es sind sehr viele Große Verbraucher auf die selbe Phase geklemmt), einiges ist auch nach und nach vom Mieter selbst ergänzt worden
- eventuell war auch die Klemme des FI (RCD) nicht richtig angezogen, läßt sich alledings nicht einwandfrei belegen da es ziemlich geschmorrt hat.
Aber der Horror schlecht hin in dieser Anlage war ein nicht angeschlossener Schutzleiter. Bei der Kontrolle wieso er nicht angeschlossen war stellt sich heraus, dass in der entsprechenden Zuleitung eine Verbindung zwischen der Phase u8nd dem Schutzleiter eine Verbindung vorlag. Durch den abgeklemmten Schutzleiter wurde zwar das Auslösen des FI unterdrückt allerdings standen die Metallgehäuse der Leuchtstofflampen voll unter Spannung.
!!!!!!!!!!!! Der totale Wahnsinn !!!!!!!!!!!!!
Gruß pit-tip
- Dateianhänge
-
- Dok1.pdf
- (50.48 KiB) 805-mal heruntergeladen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 94
- Registriert: Dienstag 26. April 2005, 11:42
Ich würde mal sagen: Typischer Fall von Kontakt nicht fest. Da hat nicht nur ein Lichtbogen geleuchtet und irgendwann funkt es bei der besten Zündkerze nicht mehr. Der schwebende Sternpunkt ist das eine, entschuldigt aber auf keinen Fall den Frevel mit dem Schutzleiter. Wäre der N nicht abgeraucht, hätte das womöglich niemand registriert?
MfG
MfG
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
- markus6618
- Beiträge: 16
- Registriert: Donnerstag 9. Juni 2005, 22:02
- Kontaktdaten:
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo markus6618,
wie schon erwähnt wurde so einiges vom Mieter selber installiert.
Bei den Stromkreisen die dem Fi nachgeschaltet sind handelt es sich um Nachtspeicherheizungen, Durchlauferhitzer:( , Stromkreise für die Lüfter der Heizungen und einige Stromkreis der Küche (Stark unsymmetrische Aufteilung).
In der Küche sind einige Geräte defekt Gefrierschrank, Mikrowelle und Halogenlampen (Trafo´s).
Gruß pit-tip
wie schon erwähnt wurde so einiges vom Mieter selber installiert.
Bei den Stromkreisen die dem Fi nachgeschaltet sind handelt es sich um Nachtspeicherheizungen, Durchlauferhitzer:( , Stromkreise für die Lüfter der Heizungen und einige Stromkreis der Küche (Stark unsymmetrische Aufteilung).
In der Küche sind einige Geräte defekt Gefrierschrank, Mikrowelle und Halogenlampen (Trafo´s).
Gruß pit-tip
- markus6618
- Beiträge: 16
- Registriert: Donnerstag 9. Juni 2005, 22:02
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin pit-tip,pit-tip hat geschrieben:...- eventuell war auch die Klemme des FI (RCD) nicht richtig angezogen, läßt sich alledings nicht einwandfrei belegen da es ziemlich geschmorrt hat. ...
ich vermute mal, daß hier der Fehler liegt. Bei einer Neutralleiterüberlastung ist meistens der gesamte Leiter beschädigt, hier ist es nur ein Stück.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794