Hager Univers Z mit Schienensystem oben

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8027
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Hager Univers Z mit Schienensystem oben

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

wir bauen Hager Univers Z mit Dreipunkt-Zählerfelder in Sonderausführung, die man so nicht kaufen kann.

Dazu bekommt das Dreipunkt-Zählerfeld OBEN ein zusätzliches Rastloch.

Das sieht dann so aus:
.
Hager_univers_Z_7Zeilen_Schienensystem_2a.JPG
.
Hager_univers_Z_7Zeilen_Schienensystem_22a.jpg
.

Es passt jetzt die plombierbare, untere 300mm-Haube auch oben.
Da kann man ein zweites Schienensystem hinter verstecken, oder man bricht die zwei 45mm-Schlitze aus,
und hat dann oben zwei 45mm-Schlitze, die plombierbar sind.
Höhe = 300 + 450 + 300 = 1050mm, = 7 Zeilen.
Natürlich kann man nach oben auch noch erweitern.


...
huizhaecka
Null-Leiter
Beiträge: 1
Registriert: Donnerstag 22. Februar 2024, 22:15

Re: Hager Univers Z mit Schienensystem oben

Beitrag von huizhaecka »

gehe ich richtig in der Annahme, dass die obere Plombierung für Schütze etc. im Rahmen von Abschaltmöglichkeiten (PV/Wallbox) verwwendet wird?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8027
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Hager Univers Z mit Schienensystem oben

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

je nachdem, was der NB will.

Es können sein: Freigabeschütze, Smartmeter-Gateway, ...

Oder eben auch ein zweites Schienensystem oben, oder auch nur ein Schienensystem oben und unten was anderes.


...
Antworten