PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
Moin,
hab hier ein Set Deckeneinbaustrahlern von einer nicht ganz unbekannten Leuchtenmarke (P**lm*nn).
Die LED-spots besitzen dabei an einem augenschienlich zweiadrigen Leitungsstummel von einer Handbreit Länge eine Anschlussbox.
In dieser befinden sich zwei Federklemmen wie an Lichtschaltern etc. üblich (je Pol zwei Leiter steckbar bzw. Öffnungsdrücker für flexible Leiter).
Die Versorgung derfolgt mit 230V.
Und hier stellt sich mir nun die Frage,wie sich das mit dem Mitführen des Schutzleiters verträgt?!
Die Zugentlastung ist gerade so eben mit 3x1,5 belegbar. Ein dritte Klemme für den PE gibt es nicht. Mit viel Mühe ist gerade so noch eine zweipolige Wago unterzubringen. Das macht aber schon am Werktisch keinen Spaß, hinzufrickeln. Geschweige denn auf der Leiter mit kurzen Leitungstummeln am Montageloch. Und gerade mit der eher losen Verlegung in der Decke gefällt mir die kaum realisierbare PE-Mehrlänge überhaupt nicht.
Sind Leuchtenfolgen vom Mitführen des PE irgendwie ausgenommen?
Geht der Hersteller von einer Verdrahtung mit anderem Leitungsmaterial (2x1,0 flex oder dergleichen?) aus?
Oder soll man da nun neben der Anschlussbox nach nochmal einer Handbreit eine dieser FR-Abzweigboxen mit Zugentlastung setzen, um von Leuchtenplatz zu Leuchtenplatz durchzuschleifen? (Einen Übergang werd ich wohl ohnehin brauchen, da vorsorglich 5x1,5 in die Decke geht und das nun überhaupt nicht mehr in der Anschlussbox unterzubringen ist.)
hab hier ein Set Deckeneinbaustrahlern von einer nicht ganz unbekannten Leuchtenmarke (P**lm*nn).
Die LED-spots besitzen dabei an einem augenschienlich zweiadrigen Leitungsstummel von einer Handbreit Länge eine Anschlussbox.
In dieser befinden sich zwei Federklemmen wie an Lichtschaltern etc. üblich (je Pol zwei Leiter steckbar bzw. Öffnungsdrücker für flexible Leiter).
Die Versorgung derfolgt mit 230V.
Und hier stellt sich mir nun die Frage,wie sich das mit dem Mitführen des Schutzleiters verträgt?!
Die Zugentlastung ist gerade so eben mit 3x1,5 belegbar. Ein dritte Klemme für den PE gibt es nicht. Mit viel Mühe ist gerade so noch eine zweipolige Wago unterzubringen. Das macht aber schon am Werktisch keinen Spaß, hinzufrickeln. Geschweige denn auf der Leiter mit kurzen Leitungstummeln am Montageloch. Und gerade mit der eher losen Verlegung in der Decke gefällt mir die kaum realisierbare PE-Mehrlänge überhaupt nicht.
Sind Leuchtenfolgen vom Mitführen des PE irgendwie ausgenommen?
Geht der Hersteller von einer Verdrahtung mit anderem Leitungsmaterial (2x1,0 flex oder dergleichen?) aus?
Oder soll man da nun neben der Anschlussbox nach nochmal einer Handbreit eine dieser FR-Abzweigboxen mit Zugentlastung setzen, um von Leuchtenplatz zu Leuchtenplatz durchzuschleifen? (Einen Übergang werd ich wohl ohnehin brauchen, da vorsorglich 5x1,5 in die Decke geht und das nun überhaupt nicht mehr in der Anschlussbox unterzubringen ist.)
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
Ja das ist ein Ärgernis mit den Leuchten und Platz.
Der Schutzleiter ist mitzuführen.
Schreibe mal an den Hersteller
Der Schutzleiter ist mitzuführen.
Schreibe mal an den Hersteller
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
Moin,
Das gleiche ist auch bei einigen LED Panels. Da wird die Zuleitung direkt in den LED Treiber eingeführt. Natürlich auch nur mit Anschlussmöglichkeiten von einer Leitung. Wir haben dann eine Abzweigdose mit einer 1m Peitsche als Zuleitung gesetzt. Sonst hat SPS Recht, der Schutzleiter ist mitzuführen bis zu letzten Leuchte. Wer sagt nicht, dass da einmal eine andere Leuchte hinkommt, welche dann SK 1 hat
Das gleiche ist auch bei einigen LED Panels. Da wird die Zuleitung direkt in den LED Treiber eingeführt. Natürlich auch nur mit Anschlussmöglichkeiten von einer Leitung. Wir haben dann eine Abzweigdose mit einer 1m Peitsche als Zuleitung gesetzt. Sonst hat SPS Recht, der Schutzleiter ist mitzuführen bis zu letzten Leuchte. Wer sagt nicht, dass da einmal eine andere Leuchte hinkommt, welche dann SK 1 hat
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
Joa, dass Problem haben wir schon seit den Halogentrafos.
Da war auch bei den wenigsten Leuchten Platz für eine mitgeführte Klemme, geschweige denn den NYM-Mantel unter der Zugentlstung unterzubringen...
Also keine neue Erkenntnis bei der Konstruktion der Nebenbauteile bei der LED-Technologie, ist ja auch nur 25 Jahre später...
Da war auch bei den wenigsten Leuchten Platz für eine mitgeführte Klemme, geschweige denn den NYM-Mantel unter der Zugentlstung unterzubringen...
Also keine neue Erkenntnis bei der Konstruktion der Nebenbauteile bei der LED-Technologie, ist ja auch nur 25 Jahre später...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
Wo würdet ihr P**lm*nn denn qualitativ einordnen? Gibs das Problem bei anderen qualitativen Herstellern auch?
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
P an sich: Ist halt sehr viel in den Baumärkten und Online-Shops vertreten, daher nicht unser favorisiertes Produkt. Ist halt ein preisgünstiges Produkt... Wir nur in der (Preis-)Not genommen...
Wir tendieren sonst eher z.B. zu Brumberg, LTS oder so...
Brumberg hat z. B. auch einen LED_Treiber, der gleich eine Abzweigdose mit am Treiber dran hat, so dass der Kabelanschluß vernünftig gelöst ist.
Wir tendieren sonst eher z.B. zu Brumberg, LTS oder so...
Brumberg hat z. B. auch einen LED_Treiber, der gleich eine Abzweigdose mit am Treiber dran hat, so dass der Kabelanschluß vernünftig gelöst ist.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
Wir haben mit Mühe den SL da reingewürgt und eine kleine 2er-WAGO-Klemme dazugefrickelt. Die Alternative wäre eine kleine Abzweigdose gewesen, das war dem Gesellen noch mühsamer (dann hätte einer zum Auto laufen müssen, und weil ich immer zwei kurze Streichhölzer in der Hosentasche habe...), also gings auch so.
Lustig finde ich immer, wenn als zugelassene Zuleitung H03VV in den Datenblättern steht, dann ist die Abzweigdose bauseits Pflicht!
Lustig finde ich immer, wenn als zugelassene Zuleitung H03VV in den Datenblättern steht, dann ist die Abzweigdose bauseits Pflicht!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
Das sagt doch eigtl schon alles..? Einfach weigern Billigkram einzubauen.Wulff hat geschrieben: ↑Montag 1. August 2022, 08:06 P an sich: Ist halt sehr viel in den Baumärkten und Online-Shops vertreten, daher nicht unser favorisiertes Produkt. Ist halt ein preisgünstiges Produkt... Wir nur in der (Preis-)Not genommen...
Wir tendieren sonst eher z.B. zu Brumberg, LTS oder so...
Brumberg hat z. B. auch einen LED_Treiber, der gleich eine Abzweigdose mit am Treiber dran hat, so dass der Kabelanschluß vernünftig gelöst ist.
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
Problem ist, dass in der Decke Abzweigdosen eigentlich befestigt werden müssen.meisterglücklich hat geschrieben: ↑Montag 1. August 2022, 12:02 Lustig finde ich immer, wenn als zugelassene Zuleitung H03VV in den Datenblättern steht, dann ist die Abzweigdose bauseits Pflicht!
Auch Nym gehört nicht an lose Abzweigdosen oder Leuchten.
Es soll auch Systeme mit Steckverbindern geben.
Jede Leuchte bekommt einen Stecker, in der Decke dann Verteiler passend zum System.
Das wurde hier in anderen Beiträgen schon angesprochen.
Wieland Stecksystem
Welches genau, da bin ich noch nicht sicher. Auswahl ist groß.
Das habe ich gefunden.
https://www.wieland-electric.com/de/pro ... f0eh407wax
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: PE-Durchverdrahtung bei LED-Einbaustrahlern?
Die meisten Dosen kann man doch gut mit Kabelbindern befestigen, es gibt extra Langlöcher dafür.