Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
Hallo,
die Firma 3M hat Dünnstromverbinder mit Gelfüllung im Programm.
Man steckt die zwei (Telefon)Adern rein, und drückt den Knopf zu.
Fertig ist die Verbindung.
Durch die Gelfüllung (Petrolat ?) ist die Verbindung Wasserdicht.
Frage:
Könnte man Wago-Hebelklemmen auch so aufrüsten ?
Dann wäre die Verbindung Wassergeschützt.
Ich könnte mir vorstellen, die Klemmen und Vaseline etwas anzuwärmen,
und dann die Vaseline in die Klemme injezieren.
Bei der Montage steckt man dann die beiden Litzen in die Klemme,
Hebel zudrücken,
fertig ist die Wassergeschützte Verbindung.
Vielleicht gibt es ja noch effektivere Gele als Vaseline ?
Wenn man die Hebelklemme erneut bestückt,
müsste man natürlich Gel nachdosieren.
Wago schreibt zu Alu-Massivleitern:
Kann man klemmen, aber nur mit Alu-Paste.
Das wäre dann so ähnlich.
…
die Firma 3M hat Dünnstromverbinder mit Gelfüllung im Programm.
Man steckt die zwei (Telefon)Adern rein, und drückt den Knopf zu.
Fertig ist die Verbindung.
Durch die Gelfüllung (Petrolat ?) ist die Verbindung Wasserdicht.
Frage:
Könnte man Wago-Hebelklemmen auch so aufrüsten ?
Dann wäre die Verbindung Wassergeschützt.
Ich könnte mir vorstellen, die Klemmen und Vaseline etwas anzuwärmen,
und dann die Vaseline in die Klemme injezieren.
Bei der Montage steckt man dann die beiden Litzen in die Klemme,
Hebel zudrücken,
fertig ist die Wassergeschützte Verbindung.
Vielleicht gibt es ja noch effektivere Gele als Vaseline ?
Wenn man die Hebelklemme erneut bestückt,
müsste man natürlich Gel nachdosieren.
Wago schreibt zu Alu-Massivleitern:
Kann man klemmen, aber nur mit Alu-Paste.
Das wäre dann so ähnlich.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 106
- Registriert: Samstag 4. Juli 2015, 10:40
Re: Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
Mach ich schon seit Jahren Vaseline drauf wo Feuchtigkeit nichts zu sichen hat
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
Also die 3M-Verbinder stellen im Gegensatz zu den Wagos eine nicht wieder lösbare Verbindung dar. Von daher macht es da ja durchaus Sinn, die entsprechend gas- und wasserdicht zu verpressen/zu verkleben. Aber bei Wagos..? Da komme ich doch immer wieder dran. Und wenn sich die Verbindung im Freien befindet, dann ja hoffentlich in einer entsprechend wasserdichten Abzweigdose.
Von daher fehlt mir hier irgendwo der Anwendungszweck.
Von daher fehlt mir hier irgendwo der Anwendungszweck.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
Hallo,
die 3M-Verbinder jobben durch Schneidtechnik.
Das klappt bei flexiblen Strippen schon mal nicht.
Dann sind die allerwenigsten Abzweigdosen 'wasserdicht'.
Standardmäßig sind sie Spritzwassergeschützt.
Nun sind seit etwa 10 Jahren Gelfüllungen für Abzweigdosen im Angebot.
Ich denke an kondensierende Luftfeuchtigkeit im Inneren einer Abzweigdose.
Da könnte man doch die Betriebssicherheit erhöhen,
wenn man Wagos mit Gelfüllung hätte.
O.K., man müsste die Klemmen mit der Öffnung nach oben hindrapieren,
damit das Gel (Vaseline) nicht herausläuft, wenn mal die Sonne draufsteht.
Der Nachteil ist die Frage der Kontaktierung.
Ist die Feder hinreichend stark, um das Gel zur Seite zu drücken,
um eine Kontaktfläche für den Strom herzubringen ?
…
die 3M-Verbinder jobben durch Schneidtechnik.
Das klappt bei flexiblen Strippen schon mal nicht.
Dann sind die allerwenigsten Abzweigdosen 'wasserdicht'.
Standardmäßig sind sie Spritzwassergeschützt.
Nun sind seit etwa 10 Jahren Gelfüllungen für Abzweigdosen im Angebot.
Ich denke an kondensierende Luftfeuchtigkeit im Inneren einer Abzweigdose.
Da könnte man doch die Betriebssicherheit erhöhen,
wenn man Wagos mit Gelfüllung hätte.
O.K., man müsste die Klemmen mit der Öffnung nach oben hindrapieren,
damit das Gel (Vaseline) nicht herausläuft, wenn mal die Sonne draufsteht.
Der Nachteil ist die Frage der Kontaktierung.
Ist die Feder hinreichend stark, um das Gel zur Seite zu drücken,
um eine Kontaktfläche für den Strom herzubringen ?
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 400
- Registriert: Sonntag 3. September 2006, 05:17
- Wohnort: Sachsen
Re: Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
Ich gehe mal davon aus, dass Du weist, das "Alu- Paste" nicht einfach irgendeine Creme ist ?
Die "Alu- Paste", die ich kenne - beinhaltet Schmirgel- Stoffe, die das Aluminiumoxid abtragen bzw. eine neue Oxidierung verhindern sollen.
Wenn das gut gemacht ist, hält es hundert Jahre -- aber ich habe auch schon Alu- Press- Verbindungen gesehen, die ausgebrannt waren.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ich hatte bei meinen Eltern in der Gartenlaube die Elektrik (damals noch mit Alu- Leitungen ) gemacht (1986).
Nach der Wende kam der Wahnsinn:
- überall musste ein Ölradiator hin
- natürlich ein 2- Platten- Elektro- Herd in die "Küche"
- Warmwasser- Speicher (5l ) in "Küche" und "Bad" - wir reden immer noch von einer Gartenlaube !
Ich hatte damals FI's eingebaut, weil ich mich mit meinem Vater um den Anschluss seines Elektro- Rasenmähers (der eine Eigenkonstruktion
war, und sehr abenteuerlich aussah, gestritten )
Ich kann heute noch alle Klemmstellen (Alu- Leitungen ) anschauen … da ist nix, was einem Sorgen bereiten würde.
Auch die Messungen sind immer noch deutlich im "oberen guten Bereich".
Mfg
mega_ohm
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 400
- Registriert: Sonntag 3. September 2006, 05:17
- Wohnort: Sachsen
Re: Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/a ... -a-383553/Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Freitag 22. Mai 2020, 00:43 Hallo,
die 3M-Verbinder jobben durch Schneidtechnik.
Das klappt bei flexiblen Strippen schon mal nicht.
Dann sind die allerwenigsten Abzweigdosen 'wasserdicht'.
Standardmäßig sind sie Spritzwassergeschützt.
Nun sind seit etwa 10 Jahren Gelfüllungen für Abzweigdosen im Angebot.
Ich denke an kondensierende Luftfeuchtigkeit im Inneren einer Abzweigdose.
Da könnte man doch die Betriebssicherheit erhöhen,
wenn man Wagos mit Gelfüllung hätte.
O.K., man müsste die Klemmen mit der Öffnung nach oben hindrapieren,
damit das Gel (Vaseline) nicht herausläuft, wenn mal die Sonne draufsteht.
Der Nachteil ist die Frage der Kontaktierung.
Ist die Feder hinreichend stark, um das Gel zur Seite zu drücken,
um eine Kontaktfläche für den Strom herzubringen ?
…
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
Hallo,
es geht hier nicht um Aluminium-Leiter.
Ganz profan CU-Litze 1,5 mm².
…
es geht hier nicht um Aluminium-Leiter.
Ganz profan CU-Litze 1,5 mm².
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Freitag 23. Dezember 2005, 21:16
- Wohnort: Süddeutschland
Re: Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
Mittlerweile gibt es von Wago doch schon eine fertige Lösung
https://www.wago.com/de/verbindungstech ... 58EALw_wcB
https://www.wago.com/de/verbindungstech ... 58EALw_wcB
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
Hallo,
das ist, wie Gelgefüllte Abzweigdosen.
Ich meine EINZELNE Hebel-Wagos mit Gelfüllung.
…
das ist, wie Gelgefüllte Abzweigdosen.
Ich meine EINZELNE Hebel-Wagos mit Gelfüllung.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Wago-Hebelklemme mit Gelfüllung
Hallo,
ich glaube, dass wird nur mit Strombegrenzung funktionieren.
Als Füllung kommt nur ein Gel mit isolierenden Eigenschaften in Frage. Beim Leiter einstecken wird immer etwas Gel zwischen den Kontakten bleiben. Damit erhöht sich der Übergangswiderstand und dadurch die Kontakttemperatur. Wenn jetzt eine Temperatur erreicht wird, die kleine Mengen des Gels an den Kontaktstellen verbrennen läst, hast du diese Verbrennungsrückstände zwischen den Kontaktstellen und der Wiederstand verschlechtert sich weiter. Das Gel wird nachfließen und wieder verbrennen.
Es kommt also darauf an, den Stromfluss so zu begrenzen, dass die Kontakte mit ihrem erhöhten Übergangswiderstand zurechtkommen und sich nicht verschlechtern.
Zu beachten wäre auch, dass die Materialien vom Leiter und der Klemme sich mit dem Gel vertragen.
ich glaube, dass wird nur mit Strombegrenzung funktionieren.
Als Füllung kommt nur ein Gel mit isolierenden Eigenschaften in Frage. Beim Leiter einstecken wird immer etwas Gel zwischen den Kontakten bleiben. Damit erhöht sich der Übergangswiderstand und dadurch die Kontakttemperatur. Wenn jetzt eine Temperatur erreicht wird, die kleine Mengen des Gels an den Kontaktstellen verbrennen läst, hast du diese Verbrennungsrückstände zwischen den Kontaktstellen und der Wiederstand verschlechtert sich weiter. Das Gel wird nachfließen und wieder verbrennen.
Es kommt also darauf an, den Stromfluss so zu begrenzen, dass die Kontakte mit ihrem erhöhten Übergangswiderstand zurechtkommen und sich nicht verschlechtern.
Zu beachten wäre auch, dass die Materialien vom Leiter und der Klemme sich mit dem Gel vertragen.
Gruß Jens