woanders bekommt man doch kaum genug Kurzschlußstrom zusammen...In der Praxis bei den konkreten Profilen behaupte ich, dass man D nur in den seltensten Fällen wirklich braucht, wenn man a) seine Anlage und Applikation halbwegs kennt und b) nachdenken und rechnen kann
Charakteristik C und K im Hausgebrauch
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin ohoyer,
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
Wer? Kenn ich nicht...Fenta
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Fentanyl aus Baldur Brocks electronicwerkstatt.de...
zu erkennen an Overkill-Lösungen in jeglicher Hinsicht. Statt 'nem SLS vor'm Zähler oder 'nem Neozedblock für 'ne Unter-UV-Speiseleitung kann da schonmal ein Leistungsschalter ("richtige", ich meine nicht K-Automaten) dringend empfohlen werden. Über 2,5² und 10A braucht man sich auch nich wundern, ÜSS-Ableiter werden selbst gefertigt und Erder vom Feinsten, deren Verbindung untereinander deinen Garten in eine Kupfermine verwandelt. Klingeltrafos bekommen auch schonmal eigene FI...
zu erkennen an Overkill-Lösungen in jeglicher Hinsicht. Statt 'nem SLS vor'm Zähler oder 'nem Neozedblock für 'ne Unter-UV-Speiseleitung kann da schonmal ein Leistungsschalter ("richtige", ich meine nicht K-Automaten) dringend empfohlen werden. Über 2,5² und 10A braucht man sich auch nich wundern, ÜSS-Ableiter werden selbst gefertigt und Erder vom Feinsten, deren Verbindung untereinander deinen Garten in eine Kupfermine verwandelt. Klingeltrafos bekommen auch schonmal eigene FI...
- _08_15_
- Null-Leiter
- Beiträge: 826
- Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 15:43
- Wohnort: Münsterland
Moin Neo,Neo2005 hat geschrieben:Ich gehe auch davon aus das man im häusluichen Bereich keinen dicken Motor betreibt oder einen Kompressor in der Küche um diese zu putzen
und was ist mit dem großen Winkelschleifer und dem Schweißgerät, was viele in ihrer Garage oder im Hobbyraum betreiben
Da löst der B-Automat beim Einschalten des Gerätes gerne aus.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Jungs <sorry und Mädels>,
könntet Ihr mich aufklären,
ob wir von Schutz der Leitungen vor Überlastung oder von der völlig überalterten "Nullung" <TN-CS Netz mit Sicherung> hier sprechen.
Im Häuslichen Bereich sollte es die IMPO nicht mehr neu geben
oder?
Gruß
jf27el
<nach Gleichbehandlungsgesetz ergänzt>
könntet Ihr mich aufklären,
ob wir von Schutz der Leitungen vor Überlastung oder von der völlig überalterten "Nullung" <TN-CS Netz mit Sicherung> hier sprechen.
Im Häuslichen Bereich sollte es die IMPO nicht mehr neu geben
oder?
Gruß
jf27el
<nach Gleichbehandlungsgesetz ergänzt>
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Hallo KM!
IK = 3x soviel wie nötig bei B 16A ist noch gerade so normal... (sprich 86A x 4 = ca. 250A IK).
Ist natürlich nicht Haushalt!
Dann solltest mal die Anlagen kennenlernen, mit denen ich so üblicherweise zu tun hab...woanders bekommt man doch kaum genug Kurzschlußstrom zusammen...
IK = 3x soviel wie nötig bei B 16A ist noch gerade so normal... (sprich 86A x 4 = ca. 250A IK).
Ist natürlich nicht Haushalt!
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3426
- Registriert: Mittwoch 27. Dezember 2006, 13:10
- Wohnort: Koblenz
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Moin!
Die 86A sind schon richtig, 5x16A sind doch 86A
Nein, Quatsch...
Hier ist schon eine gewisse zusätzliche Toleranz eingerechnet (6A), dazu muss man aber noch die Messfehlertoleranz einrechnen, wie hoch die ist, steht in den Kalibrierbescheinigungen des jeweiligen verwendeten Messgeräts.
Schau dir mal die entsprechenden Tabellen an, da wirst sehen, das immer ein paar A mehr dabei sind.
Die 86A sind schon richtig, 5x16A sind doch 86A
Nein, Quatsch...
Hier ist schon eine gewisse zusätzliche Toleranz eingerechnet (6A), dazu muss man aber noch die Messfehlertoleranz einrechnen, wie hoch die ist, steht in den Kalibrierbescheinigungen des jeweiligen verwendeten Messgeräts.
Schau dir mal die entsprechenden Tabellen an, da wirst sehen, das immer ein paar A mehr dabei sind.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus