Schutzleiterstrom wie hier im Beispiel youtube angegeben ist möglicherweise eine irreführende Messung.von E-Jens » 14 Sep 2020 18:22
Wie stark sind die Einflüsse der Umgebung?
Wie messt ihr den Schutzleiterstrom an Drehstromverbrauchern?
Vielfach haben aufgestellte Werkzeugmaschinen im Betrieb weitere PE Kontakte zum Gebäude.
Dann können im Betrieb auch PE Ströme von anderen Anlagen und Maschinen z.B. solche mit PEN Leiter einkoppeln.
Entscheidend für den Isolationszustand der Maschine ist nicht der PE Strom, sondern der Differenzstrom der aktiven Leiter.
Ein PE Strom kann auch durch induktive Koppelung bei schlechter Leiterverlegung im PE induziert werden, bei kleinen Spannungen große
Ströme, z.B. induziert 1 V bei, 0,2 Ohm, 5 A, die aber weder aus ohmscher oder kapazitiver Sicht eine Gefährdung darstellen außer
Überlagerung wirklicher gefährlicher oder kapazitiver Ableitströme.
Der Differenzstrom wäre in dem Fall trotzdem nahe 0 da es sich nicht um einen Fehler Ableitstrom handelt sondern um eine
gewöhnliche Energieumwandlung von elektrischer in magnetische und wieder elektrische Energie.
Sinn macht die PE Messung daher nur wenn die Maschine isoliert aufgestellt ist. Insofern reicht also auch eine Anzeige bei mA mit einer Stelle nach dem Komma. Verkaufen kann man viel. Die Reproduzierbarkeit, die hier nicht gezeigt wurde ist bei der Messung vier Jahre danach sicher auch nicht gegeben.