Ich hab hier ne Aufgabe wo ich nicht wirklich mit zurecht komme.
Der Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung mit 25kHz beträgt 400mV. In welcher Zeit nach einem positiven Scheitelwert erreicht die Spannung einen Wert von 300mV?
Ich hab jetzt mit der Formel u = U^*sin (wt) | U^ (Udach) w (Omega)
versucht das auszurechnen, komm aber nicht hin. Das Problem ist ja auch das ich den zweiten Zeitwert für U = 300mV berechenn soll, ich denk mit der Formel komm ich nicht hin. Oder muss ich für w etwas anderes nehmen als 2*pi?
Der Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung mit 25kHz beträgt 400mV. In welcher Zeit nach einem positiven Scheitelwert erreicht die Spannung einen Wert von 300mV?
Ich hab jetzt mit der Formel u = U^*sin (wt) | U^ (Udach) w (Omega)
versucht das auszurechnen, komm aber nicht hin. Das Problem ist ja auch das ich den zweiten Zeitwert für U = 300mV berechenn soll, ich denk mit der Formel komm ich nicht hin. Oder muss ich für w etwas anderes nehmen als 2*pi?
Hallo Hastalam,
Û= Wurzel 2 * Ueff
vielleicht liegt hier Dein Fehler?
300mV = Û*sin(2*Pi*f*t)
300mV/Û=sin(2*Pi*f*t)
arc sin(300mV/(wurzel 2*400mV))=2*Pi*f*t
arc sin(300mV/(wurzel 2*400mV))/(2*Pi*f) = t
ich hoffe, daß Du mit der schreibweise klar kommst!
Ich bekomme ca. 3,56 *10^-6s heraus = 3,56us
Gruß
Û= Wurzel 2 * Ueff
vielleicht liegt hier Dein Fehler?
300mV = Û*sin(2*Pi*f*t)
300mV/Û=sin(2*Pi*f*t)
arc sin(300mV/(wurzel 2*400mV))=2*Pi*f*t
arc sin(300mV/(wurzel 2*400mV))/(2*Pi*f) = t
ich hoffe, daß Du mit der schreibweise klar kommst!
Ich bekomme ca. 3,56 *10^-6s heraus = 3,56us
Gruß
-