Hi!
Ich wohne in einem Altbau und mußte heute festellen, daß ein paar Steckdosen im Haus nicht geeredet sind.
Sollte man grundsätzlich alle Steckdosen erden und was ist eigentlich so schlimm daran, wenn die Steckdosen nicht geeredet sind?
Sorry, für die dummen Fragen, aber ich kenn mich da überhaupt nicht aus :]
Ich wohne in einem Altbau und mußte heute festellen, daß ein paar Steckdosen im Haus nicht geeredet sind.
Sollte man grundsätzlich alle Steckdosen erden und was ist eigentlich so schlimm daran, wenn die Steckdosen nicht geeredet sind?
Sorry, für die dummen Fragen, aber ich kenn mich da überhaupt nicht aus :]
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 30
- Registriert: Sonntag 24. August 2003, 16:31
- Kontaktdaten:
Erdung ist schon wichtig. Im Fehlerfall eines deiner Geräte z.B. durchgescheuertes Kabel welches ans Gehäuse kommt, kriegst du bei ungeerdeter Steckdose im schlimmsten Fall einen tödlichen Stromschlag wenn du ans Gehäuse kommst. Toaster, Waschmaschine und ähnliches mit Metallgehäuse.
Bei geerdeter Steckdose gibts da einen Kurzschluss und es fliegt die Sicherung raus.
Bei geerdeter Steckdose gibts da einen Kurzschluss und es fliegt die Sicherung raus.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 124
- Registriert: Donnerstag 24. Juli 2003, 15:40
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 124
- Registriert: Donnerstag 24. Juli 2003, 15:40
- Kontaktdaten:
Dann ist es vermutlich so, dass in dem Altbau die so genannte "klassische Nullung" (ohne Schutzleiter) vorhanden ist. In Neubauten gibt es nur noch die moderne Nullung mit Schutzleiter. Vermutlich zeigt die mit "Erdung" etwas ungenau beschriftete LED - wenn sie nicht leuchtet - ein Nichtvorhandensein oder eine Unterbrechung des Schutzleiters an (--> Ableitung lesen).Original von Pinky
Ich hab mir so eine Schutzsteckdose gekauft, wo auch so ein Led für Erdung vorhanden war.
Bei den Räumen in den Neubauten leuchtete dieses Led auf, sonst nicht.
Inwieweit die klassische Nullung überhaupt noch erlaubt ist, mögen andere beantworten. Jedenfalls ist sie nicht so sicher wie die moderne. Falls der Schutzleiter nicht fehlt, sondern irgendwo unterbrochen ist, muss das auf jeden Fall schnell repariert werden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 217
- Registriert: Donnerstag 17. Juli 2003, 10:25
- Kontaktdaten:
Der neu erstellte Teil der Anlage bzw. der, der repariert wurde, muss nach neuer Norm installiert werden. Nur am Übergang zur "alten" Anlage darf die klassische Nullung beibehalten werden.Original von Bad Luck
Es ist nicht Pflicht die klassische Nullung zu ändern. Sie kann auch bei teilweiser reperatur oder änderung der Anlage beibehalten werden.