Was ist ein RCCB?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Donnerstag 25. Oktober 2007, 19:33
Was ist ein RCCB?
Hallo allerseits. Hoffe es sind alle gut über die Feiertage gekommen. Ich für meinen Teil schon.
Und jetzt zu meiner Frage:
Auf dem Prüfungsgestell für meine Abschlussprüfung in diesem Winter soll unter anderem ein Steckdosenstromkreis mit einem RCD installiert werden. Auf dem Bauteil, das wir bei uns in der Lehrwerkstatt als Fehlerstromschutzeinrichtung einbauen, steht aber die Bezeichnung RCCB. Wo liegt denn da der Unterschied zum RCD? Ist RCCB nur ein besonderer Typ RCD?
Hab schon auf diversen Internetseiten gesucht, aber nix gefunden, was mir weiter hilft. Auch Wikipedia wusste keinen Rat.
Und jetzt zu meiner Frage:
Auf dem Prüfungsgestell für meine Abschlussprüfung in diesem Winter soll unter anderem ein Steckdosenstromkreis mit einem RCD installiert werden. Auf dem Bauteil, das wir bei uns in der Lehrwerkstatt als Fehlerstromschutzeinrichtung einbauen, steht aber die Bezeichnung RCCB. Wo liegt denn da der Unterschied zum RCD? Ist RCCB nur ein besonderer Typ RCD?
Hab schon auf diversen Internetseiten gesucht, aber nix gefunden, was mir weiter hilft. Auch Wikipedia wusste keinen Rat.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3426
- Registriert: Mittwoch 27. Dezember 2006, 13:10
- Wohnort: Koblenz
[quote="Paddy84"]Hallo allerseits. Hoffe es sind alle gut über die Feiertage gekommen. Ich für meinen Teil schon. ]
RCD: Residual Current Device =Fehlerstromschutzeinrichtung (als Oberbegriff)
RCCB: Residual Current Circuit Breaker = Fehlerstromschalter
=>RCD ist alles, was bei Fehlerstrom tätig wird, ein RCCB ist (platt gesagt) ein FI-Schalter
hier auch recht gut erklärt:
http://www.automation.siemens.com/_de/p ... 23&id=5734
RCD: Residual Current Device =Fehlerstromschutzeinrichtung (als Oberbegriff)
RCCB: Residual Current Circuit Breaker = Fehlerstromschalter
=>RCD ist alles, was bei Fehlerstrom tätig wird, ein RCCB ist (platt gesagt) ein FI-Schalter
hier auch recht gut erklärt:
http://www.automation.siemens.com/_de/p ... 23&id=5734
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 998
- Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
- Wohnort: Dortmund
- Kontaktdaten:
Hi!
Also RCD ist ein Oberbegriff und bedeutet Residual Current Protection Device
Was frei übersetzt so viel heist wie: "Leckstrom Schutzgerät"
Der Residual Current operated Circuit-Breakers without overcurrent protection (RCCBs) entspricht dem normalen FI nicht mit dem RCBO zu verwechseln (Residual Current operated circuit-Breakers with integral Overcurrent protection) entspricht demFI/LS-Schalter.
Werde mal ein kleines diagramm posten dauert etwas.
PS: Ohoyer war schneller
[ATTACH]2725[/ATTACH]
Copyright by Siemens
Gruß
Neo
Also RCD ist ein Oberbegriff und bedeutet Residual Current Protection Device
Was frei übersetzt so viel heist wie: "Leckstrom Schutzgerät"
Der Residual Current operated Circuit-Breakers without overcurrent protection (RCCBs) entspricht dem normalen FI nicht mit dem RCBO zu verwechseln (Residual Current operated circuit-Breakers with integral Overcurrent protection) entspricht demFI/LS-Schalter.
Werde mal ein kleines diagramm posten dauert etwas.
PS: Ohoyer war schneller
[ATTACH]2725[/ATTACH]
Copyright by Siemens
Gruß
Neo
- Dateianhänge
-
- RCD.jpg (74.11 KiB) 27801 mal betrachtet
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Prcd Srcd
Hallo!
Noch schnell im alten Jahr etwas lernen. Das ist ja nie verkehrt.
Ergänzungsfrage: Warum sind PRCD bzw. SRCD nicht vollwertige Schutzmaßnahmen?
Oder sind die Maßnahmen einfach in 410 nicht erfasst?
Gruß
50Hertz
Noch schnell im alten Jahr etwas lernen. Das ist ja nie verkehrt.
Ergänzungsfrage: Warum sind PRCD bzw. SRCD nicht vollwertige Schutzmaßnahmen?
Oder sind die Maßnahmen einfach in 410 nicht erfasst?
Gruß
50Hertz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 606
- Registriert: Dienstag 27. Dezember 2005, 11:23
- Wohnort: Hessen
Hallo 50Hertz,
Gruß,
Wanderer
Im Buch "Schnelleinstieg in die neue DIN VDE 0100-410:2007-06" wird auf Seite 130 darauf hingewiesen das "ortsfeste Schutzeinrichtungen in Steckdosenausführung (SRCD)" nach VDE 0100-530:2005-06 nicht zulässig wären. Da ich auf letztgenannte Norm keinen Zugriff habe, kann ich nichts weiteres sagen, aber es ist zumindest eine Quelle in die man schauen könnte.50Hertz hat geschrieben: Ergänzungsfrage: Warum sind PRCD bzw. SRCD nicht vollwertige Schutzmaßnahmen?
Oder sind die Maßnahmen einfach in 410 nicht erfasst?
Gruß,
Wanderer
Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 998
- Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
- Wohnort: Dortmund
- Kontaktdaten:
Hi!
Ohne jetzt in die Norm zu gucken würde ich die nächste logische Lösung nehmen. Einen PRCD kann man aus der Steckdose entfernen ohne Werkzeug somit ist die Schutzmaßnahme ausser kraft gesetzt. Da heut zu tage jeder eine Steckdose wechseln kann und dies auch tut ohne sich über die Bedeutung im klaren zu sein und was er für eine Steckdose dort hat. Kann hier durch einfaches wechseln der Steckdose auch die Schutzmaßnehme ausser kraft gesetzt werden.
Zudem haben manche ältere PRCD einen nachteil. Bei Stromausfall schalten sie auch ab und schalten bei Rückkehr des Stromes nicht mehr selbsständig zu. Erst das Betätigen eines Knopfes am PRCD schaltet denn PRCD wieder zu.
Gruß
Neo
Ohne jetzt in die Norm zu gucken würde ich die nächste logische Lösung nehmen. Einen PRCD kann man aus der Steckdose entfernen ohne Werkzeug somit ist die Schutzmaßnahme ausser kraft gesetzt. Da heut zu tage jeder eine Steckdose wechseln kann und dies auch tut ohne sich über die Bedeutung im klaren zu sein und was er für eine Steckdose dort hat. Kann hier durch einfaches wechseln der Steckdose auch die Schutzmaßnehme ausser kraft gesetzt werden.
Zudem haben manche ältere PRCD einen nachteil. Bei Stromausfall schalten sie auch ab und schalten bei Rückkehr des Stromes nicht mehr selbsständig zu. Erst das Betätigen eines Knopfes am PRCD schaltet denn PRCD wieder zu.
Gruß
Neo
- lenco
- Null-Leiter
- Beiträge: 637
- Registriert: Freitag 3. November 2006, 19:21
Einige PRCD benötigen eine Hilfsspannung damit die elektronische Schaltung funktioniert. Damit scheiden diese aus. Diese Dinger nennen sich auch Differenzstromschalter DI- Schalter.
"Normale" FI -Schutzschalter benötigen keine Hilfsspannung. Die lösen auch aus wenn zB nur ein Pfad beaufschlagt wird.
"Normale" FI -Schutzschalter benötigen keine Hilfsspannung. Die lösen auch aus wenn zB nur ein Pfad beaufschlagt wird.
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
die Geschichte, warum SRCD irgendwie nicht nach 0100-410 zulässig sein sollen, hatten wir doch neulich mal?
Ich les mal morgen (?) in Ruhe nach.
Ein PRCD ist streng genommen auch nur ein naher Verwandter vom Fi, und darf sich im spannungslosen Zusatnd nicht einschalten lassen.
die Geschichte, warum SRCD irgendwie nicht nach 0100-410 zulässig sein sollen, hatten wir doch neulich mal?
Ich les mal morgen (?) in Ruhe nach.
Ein PRCD ist streng genommen auch nur ein naher Verwandter vom Fi, und darf sich im spannungslosen Zusatnd nicht einschalten lassen.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten: