fi-schalter
fi-schalter
hallo, nur falls die Frage gestattet ist: kann man beim beim Einbau vom Fi-schalter (40A/0,5A) was falsch machen pzw. was müsste man besonders beachten?
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Auswahl FI
Hallo,
Die meisten Fehler könne schon bei der Auswahl des FI gemacht werden.
Welche Anlage zu schützen ?
Auslösestrom 0,5 A ist heute meistens nicht ausreichend.
Im Bad und im Freien.. 0,03A
Reichen 40A für die Anwendung? Was ist zu schalten ? Welcher Nennstrom?
allstromsensitiver FI-Schutzschalter nötig?
http://www.doepke.de/produkte/dfs4b/Inf ... _druck.pdf
Baustromverteiler....... -25 Grad
Sind mehrere FI hintereinander geschaltet?
und viele weitere bedinnungen
Technische Daten, Infos und Tabellen bei den Herstellen
mfg SPS
Die meisten Fehler könne schon bei der Auswahl des FI gemacht werden.
Welche Anlage zu schützen ?
Auslösestrom 0,5 A ist heute meistens nicht ausreichend.
Im Bad und im Freien.. 0,03A
Reichen 40A für die Anwendung? Was ist zu schalten ? Welcher Nennstrom?
allstromsensitiver FI-Schutzschalter nötig?
http://www.doepke.de/produkte/dfs4b/Inf ... _druck.pdf
Baustromverteiler....... -25 Grad
Sind mehrere FI hintereinander geschaltet?
und viele weitere bedinnungen
Technische Daten, Infos und Tabellen bei den Herstellen
mfg SPS
Mit freundlichem Gruß sps