Hallo zusammen.
Kann mir einer sagen was hier gemeint ist?
Beim HPAS soll geprüft werden ob folgendes angeschlossen ist:
+ Erdungsleitung zum Anlagenerder
+ Nullungsverbindung
+ Wasserzähler
+ Antennenanlage
+ Blitzschutzanlage
+ uvm. -> kein Problem
In dieser Liste steht aber auch "Potentialausgleichsleiter zur PE-Leiterklemme". Welche Verbindung ist hier gemeint?
Lg, Martin2525
Potentialausgleichsleiter zur PE Leiterklemme
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Mittwoch 28. Juni 2006, 16:48
- Horst
- Beiträge: 204
- Registriert: Dienstag 12. Juli 2005, 07:19
- Wohnort: NRW
- Kontaktdaten:
Wenn eine Schiene für den Potentialausgleich (Wasserzähler, Blitzschutz etc.)
und eine Schiene für den Potentialerder (Verteilung, Einzelverbraucher etc.)
installiert ist, sind beide natürlich niederohmig miteinander zu verbinden.
Oder meintest Du das nicht ?
Bis denne,
Horst
und eine Schiene für den Potentialerder (Verteilung, Einzelverbraucher etc.)
installiert ist, sind beide natürlich niederohmig miteinander zu verbinden.
Oder meintest Du das nicht ?
Bis denne,
Horst
Die Instandhaltung von Luftschlössern ist ein kostspieliges Vergnügen.
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
Damit ist die Verbindung im TN-C-S Netz vom Hausanschluss zum Hpas Gemeint.
Wenn im Hausanschluss das TN-C Netz vorliegt,und nicht im HA aufgeteilt wird , dann kann diese Verbindung auch Im Zählerschrank stattfinden.
(Deswegen die "PE-Klemme")
> Verbindung (Netz)Schutzleiter und Hpas,bzw Fundamenterder usw..)
In der Regel wird dieser aber nach Möglichkeit im HA angeklemmt.
Wenn im Hausanschluss das TN-C Netz vorliegt,und nicht im HA aufgeteilt wird , dann kann diese Verbindung auch Im Zählerschrank stattfinden.
(Deswegen die "PE-Klemme")
> Verbindung (Netz)Schutzleiter und Hpas,bzw Fundamenterder usw..)
In der Regel wird dieser aber nach Möglichkeit im HA angeklemmt.