Moinmoin zusammen,
hat jemand eine Fundstelle, wonach für PTSK (partiell typgeprüfte Schaltgerätekombinationen) ein Prüfprotokoll zwingend erforderlich ist? Ich habe in der VDE 0660-500 noch nichts gefunden.
Gruß Olaf
Prüfprotokoll PTSK
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Prüfprotokoll PTSK
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
![VDE vde1](./images/smilies/smilie_vde.gif)
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6056
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hallo Olaf,
sicher für ein Hager Produkt geschrieben doch vieles ist übertragbar.
Im Hager Hauptkatalog (11.68) ist eine Checkliste für PTSK
Prüfungen die Hager macht und Prüfungen die der Errichter macht....
Siehe Link Seite 11.68 und weitere
Es werden verschiedene Normen und Prüfungen übersichtlich mit Hinweisen angegeben.
Beispiel Protokoll und mehr Seite 11.70. Hier wird angegeben
Prüfung nach VDE 0603 T.1 entspr. §4 (allg.)
Prüfung nach VDE 0660 T.500 §8.3
http://www.hager.de/files_download/Doku ... _11_T3.pdf
Da kommen schon viele Punkte zusammen, ohne Doku?
Das trift eigendlich auch auf eine Wohnungsverteilung zu.
Gesehen habe ich dafür noch keine Doku bzw.Prüfbericht des Verteilers.
mfg sps
sicher für ein Hager Produkt geschrieben doch vieles ist übertragbar.
Im Hager Hauptkatalog (11.68) ist eine Checkliste für PTSK
Prüfungen die Hager macht und Prüfungen die der Errichter macht....
Siehe Link Seite 11.68 und weitere
Es werden verschiedene Normen und Prüfungen übersichtlich mit Hinweisen angegeben.
Beispiel Protokoll und mehr Seite 11.70. Hier wird angegeben
Prüfung nach VDE 0603 T.1 entspr. §4 (allg.)
Prüfung nach VDE 0660 T.500 §8.3
http://www.hager.de/files_download/Doku ... _11_T3.pdf
Da kommen schon viele Punkte zusammen, ohne Doku?
Das trift eigendlich auch auf eine Wohnungsverteilung zu.
Gesehen habe ich dafür noch keine Doku bzw.Prüfbericht des Verteilers.
mfg sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin SPS,
vielen Dank für die Antwort.
Mir geht es um eine Forderung, daß ein ausführliches Protokoll (mit Meßwerten) erstellt werden muß. Ähnlich wie in VDE 0100-610:2004-04.
Soetwas habe ich in der VDE 0660-500 nicht gefunden.
Gruß Olaf
vielen Dank für die Antwort.
Mir geht es um eine Forderung, daß ein ausführliches Protokoll (mit Meßwerten) erstellt werden muß. Ähnlich wie in VDE 0100-610:2004-04.
Soetwas habe ich in der VDE 0660-500 nicht gefunden.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
![VDE vde1](./images/smilies/smilie_vde.gif)
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).