Verteilerklemme mal anders
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Verteilerklemme mal anders
Hallo,
üblicherweise benutzt man im Geschosswohnungsbau als Verteilerklemmen "Hauptleitungsklemmen",
um H07v-k in 10mm² zusammenzuopperieren.
Was aber, wenn kein Platz mehr auf der Hutschiene ist ?
Dafür hat der Liebe Gott die Presshülsen erfunden.
Beispiel:
Es müssen verbunden werden:
- 10 mm² Durchgang
- 10 mm² Abzweig
- 6 mm² Abzweig
Macht zusammen 26 mm².
Passt prima in eine Presshülse für 25 mm².
Und weil die Presshülse ja hier nur zusammenpresst, aber die Adern nicht stößt, reicht eine halbe Presshülse aus,
auf der dann drei Pressungen sitzen.
Gepresst
. .
Erste Lage Schrumpfschlauch
. .
Decklage Schrumpfschlauch
. .
Der Schrumpfschlauch extra zweifarbig, damit man erkennt, wenn man die äußere Isolierung vermackelt hat.
Das Dreierbündel mit einem Kabelbinder gegen Aufreißen gesichert.
Müssen verbunden werden:
- 10 mm² Durchgang
- 2 x 10 mm² Abzweig
- 2 x 6 mm² Abzweig
Dann wählt man die ganze Presshülse, und steckt die Abzweige von rechts und links ein.
Das sind dann 6 Adern in einer Presshülse.
Als "Hauptleitungsklemme" wäre das ein stattlicher Würfel.
So verschwindet das Konstukt hinter der Hutschiene.
...
üblicherweise benutzt man im Geschosswohnungsbau als Verteilerklemmen "Hauptleitungsklemmen",
um H07v-k in 10mm² zusammenzuopperieren.
Was aber, wenn kein Platz mehr auf der Hutschiene ist ?
Dafür hat der Liebe Gott die Presshülsen erfunden.
Beispiel:
Es müssen verbunden werden:
- 10 mm² Durchgang
- 10 mm² Abzweig
- 6 mm² Abzweig
Macht zusammen 26 mm².
Passt prima in eine Presshülse für 25 mm².
Und weil die Presshülse ja hier nur zusammenpresst, aber die Adern nicht stößt, reicht eine halbe Presshülse aus,
auf der dann drei Pressungen sitzen.
Gepresst
. .
Erste Lage Schrumpfschlauch
. .
Decklage Schrumpfschlauch
. .
Der Schrumpfschlauch extra zweifarbig, damit man erkennt, wenn man die äußere Isolierung vermackelt hat.
Das Dreierbündel mit einem Kabelbinder gegen Aufreißen gesichert.
Müssen verbunden werden:
- 10 mm² Durchgang
- 2 x 10 mm² Abzweig
- 2 x 6 mm² Abzweig
Dann wählt man die ganze Presshülse, und steckt die Abzweige von rechts und links ein.
Das sind dann 6 Adern in einer Presshülse.
Als "Hauptleitungsklemme" wäre das ein stattlicher Würfel.
So verschwindet das Konstukt hinter der Hutschiene.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2242
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Verteilerklemme mal anders
Üblicherweise nutzt man stattdessen Twin-Aderendhülsen und nicht so ein Gebastel.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 133
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Verteilerklemme mal anders
Oder man nimmt 3 Reihenklemmen.. Dürfte dann ca. 2,5 cm breit seinElt-Onkel hat geschrieben: ↑Samstag 25. Mai 2024, 16:04 Müssen verbunden werden:
- 10 mm² Durchgang
- 2 x 10 mm² Abzweig
- 2 x 6 mm² Abzweig
Dann wählt man die ganze Presshülse, und steckt die Abzweige von rechts und links ein.
Das sind dann 6 Adern in einer Presshülse.
Als "Hauptleitungsklemme" wäre das ein stattlicher Würfel.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2242
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verteilerklemme mal anders
Hallo,
weil ja - wie oben beschrieben - kein Platz mehr auf der Hutschiene ist.
O.K:, man kann Oma Hansen natürlich auch einen neuen Verteilerschrank aufschwatzen.
...
... die man dann frei hängend in der Verteilung baumeln lässt,lagerregal hat geschrieben: ↑Samstag 25. Mai 2024, 17:48Oder man nimmt 3 Reihenklemmen.. Dürfte dann ca. 2,5 cm breit seinElt-Onkel hat geschrieben: ↑Samstag 25. Mai 2024, 16:04 Müssen verbunden werden:
- 10 mm² Durchgang
- 2 x 10 mm² Abzweig
- 2 x 6 mm² Abzweig
Dann wählt man die ganze Presshülse, und steckt die Abzweige von rechts und links ein.
Das sind dann 6 Adern in einer Presshülse.
Als "Hauptleitungsklemme" wäre das ein stattlicher Würfel.
weil ja - wie oben beschrieben - kein Platz mehr auf der Hutschiene ist.
O.K:, man kann Oma Hansen natürlich auch einen neuen Verteilerschrank aufschwatzen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 934
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Verteilerklemme mal anders
Würde ich bei der Prüfung durchfallen lassen, da erstens nicht als Abzweigklemme zugelassen und zweitens nicht für feindrähtige Leiter zugelassen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verteilerklemme mal anders
Hallo,
Wo steht das ???
Parallelverbinder braucht man nicht erfinden.
Es gibt sogar eine DIN-Norm dafür: 46341.
Und die sind jetzt auch verboten ?
. .
...
Oh prima, Kerbverbinder jetzt nur noch für starre Leiter ?
Wo steht das ???
Parallelverbinder braucht man nicht erfinden.
Es gibt sogar eine DIN-Norm dafür: 46341.
Und die sind jetzt auch verboten ?
. .
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2242
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 934
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Verteilerklemme mal anders
Bei Klauke?
https://www.klauke.com/de/de/stossverbi ... hrung-4954
Geeignet für massiv und mehrdrähtig, nicht für feindrähtig geeignet. Da kannst du ja einmal mit Klauke telefonieren. Das habe ich schon einmal nachgefragt.
https://www.klauke.com/de/de/stossverbi ... hrung-4954
Geeignet für massiv und mehrdrähtig, nicht für feindrähtig geeignet. Da kannst du ja einmal mit Klauke telefonieren. Das habe ich schon einmal nachgefragt.