Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 7
- Registriert: Sonntag 17. Dezember 2023, 14:25
Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
Hallo,
ich bin auf der Suche nach einem Lasttrennschalter 63A für Verteilereinbau (Tragschienenmontage) mit Hilfsschalter wo der Hilfskontakt (Öffner oder Schließer) voreilend ist.
D.h. der Öffner soll vor den Hauptkontakten öffnen.
Bei Hager ist z.B. nur der Schließer als „Pre Break“ ausgeführt, also der Schließer öffnet vor dem Hauptkontakt beim Ausschalten.
Da ich einen Hager da habe, konnte ich das ausprobieren: beide (S und Ö) Hilfskontakte schalten beim Einschalten gleichzeitig mit den Hauptkontakten.
Beim Ausschalten öffnet der Schließer bereits wenn ich den Knebel leicht drehe bevor die Hauptkontakte schalten.
Ich brauche genau das Gegenteil.
Ich habe schon bei ABB oder Siemens geschaut, aber da habe ich über die Hilfskontakte nichts konkretes gefunden.
Kennt jemand einen Hersteller, der sowas anbietet?
ich bin auf der Suche nach einem Lasttrennschalter 63A für Verteilereinbau (Tragschienenmontage) mit Hilfsschalter wo der Hilfskontakt (Öffner oder Schließer) voreilend ist.
D.h. der Öffner soll vor den Hauptkontakten öffnen.
Bei Hager ist z.B. nur der Schließer als „Pre Break“ ausgeführt, also der Schließer öffnet vor dem Hauptkontakt beim Ausschalten.
Da ich einen Hager da habe, konnte ich das ausprobieren: beide (S und Ö) Hilfskontakte schalten beim Einschalten gleichzeitig mit den Hauptkontakten.
Beim Ausschalten öffnet der Schließer bereits wenn ich den Knebel leicht drehe bevor die Hauptkontakte schalten.
Ich brauche genau das Gegenteil.
Ich habe schon bei ABB oder Siemens geschaut, aber da habe ich über die Hilfskontakte nichts konkretes gefunden.
Kennt jemand einen Hersteller, der sowas anbietet?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 133
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
Moin,
kenne ich so spontan jetzt auch nicht, aber wenn Du etwas zur Aufgabenstellung schreibst, könnte man ja eventuell eine Alternative finden, sollte es sowas nicht geben.. Beispielsweise einen Trennschalter und zusätzlich einen Lasttrennschalter mit Unterspannungsauslöser und Zeitverzögerung oder ein Zeitrelais..
kenne ich so spontan jetzt auch nicht, aber wenn Du etwas zur Aufgabenstellung schreibst, könnte man ja eventuell eine Alternative finden, sollte es sowas nicht geben.. Beispielsweise einen Trennschalter und zusätzlich einen Lasttrennschalter mit Unterspannungsauslöser und Zeitverzögerung oder ein Zeitrelais..
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
Hallo,
sooo einfach ist die Aufgabenstellung nicht.
Stolpersteine:
Hager klebt auf die Gehäuse seiner 4-poligen Leistungsschalter Aufkleber, wo der N angeschlossen werden soll.
Daher hatte ich vermutet, dass der zugehörige Kontaktsatz beim Öffnen nacheilend ist.
Ich wollte schon einen Leistungsschalter zerlegen, um das zu ergründen.
Bei einem Anruf bei Hager-Technik kam dann heraus, dass alle 4 Kontaktsätze gleich schnell schalten.
In der Zertifizierung (4110) zerlegen wir die Schaltzeiten in die Schalter-Eigenzeit + Steuerzeiten.
Da reden wir über Millisekunden.
Von der Synchronisation der Eigenzeiten von Hauptkontaktsätzen und Hilfsschaltern haben wir hier noch gar nicht gesprochen.
Es sind also unbekannt:
- Eigenzeit Hauptkontaktsatz
- Eigenzeit Hilfskontakt Öffner
- Eigenzeit Hilfskonkakt Schließer
- Synchonisation Hauptkontaktsatz zu Hilfskontakt Öffner
- Synchonisation Hauptkontaktsatz zu Hilfskontakt Schließer
Mithin eine Rechnung mit 5 Unbekannten.
Suggestivfrage: Wer will das lösen ?
Wir erkennen, dass nur eine etwas gößere Steuerung mit dem Problem betraut werden kann.
Lösungsvorschlag:
SPS oder analoge Zeitsteuerung mit zwei Schaltern.
...
sooo einfach ist die Aufgabenstellung nicht.
Stolpersteine:
Hager klebt auf die Gehäuse seiner 4-poligen Leistungsschalter Aufkleber, wo der N angeschlossen werden soll.
Daher hatte ich vermutet, dass der zugehörige Kontaktsatz beim Öffnen nacheilend ist.
Ich wollte schon einen Leistungsschalter zerlegen, um das zu ergründen.
Bei einem Anruf bei Hager-Technik kam dann heraus, dass alle 4 Kontaktsätze gleich schnell schalten.
In der Zertifizierung (4110) zerlegen wir die Schaltzeiten in die Schalter-Eigenzeit + Steuerzeiten.
Da reden wir über Millisekunden.
Von der Synchronisation der Eigenzeiten von Hauptkontaktsätzen und Hilfsschaltern haben wir hier noch gar nicht gesprochen.
Es sind also unbekannt:
- Eigenzeit Hauptkontaktsatz
- Eigenzeit Hilfskontakt Öffner
- Eigenzeit Hilfskonkakt Schließer
- Synchonisation Hauptkontaktsatz zu Hilfskontakt Öffner
- Synchonisation Hauptkontaktsatz zu Hilfskontakt Schließer
Mithin eine Rechnung mit 5 Unbekannten.
Suggestivfrage: Wer will das lösen ?
Wir erkennen, dass nur eine etwas gößere Steuerung mit dem Problem betraut werden kann.
Lösungsvorschlag:
SPS oder analoge Zeitsteuerung mit zwei Schaltern.
...
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 987
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
Eaton NZM? Da gibt es auch Hilfsschalter, die voreilend können….
Bauform ist allerdings nicht übliche Form für Hutschiene. Schalter ist aber größer als normale REG-Schalter
Bauform ist allerdings nicht übliche Form für Hutschiene. Schalter ist aber größer als normale REG-Schalter
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 934
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
Hallo,
Das wird sich auf das Schließen beziehen.
Zitat in der Fragestellung:
"D.h. der (Hilfs)Öffner soll VOR den Hauptkontakten öffnen."
Da ist der geschaltete N nicht geeignet.
Der öffnet NACH den Aussenleiterkontakten.
Über die Schaltzeiten und den zeitlichen Vorlauf lässt sich der Themenstarter nicht aus.
Eine Stunde ?
Eine Minute ?
Eine Millisekunde ?
...
In der Beschreibung steht "N - voreilend".tm90 hat geschrieben: ↑Montag 1. Januar 2024, 22:55 https://www.elektroshopwagner.de/produc ... AQQAvD_BwE
Den N einfach als Hilfskontakt nehmen
Das wird sich auf das Schließen beziehen.
Zitat in der Fragestellung:
"D.h. der (Hilfs)Öffner soll VOR den Hauptkontakten öffnen."
Da ist der geschaltete N nicht geeignet.
Der öffnet NACH den Aussenleiterkontakten.
Über die Schaltzeiten und den zeitlichen Vorlauf lässt sich der Themenstarter nicht aus.
Eine Stunde ?
Eine Minute ?
Eine Millisekunde ?
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
Hallo,
. .
Sonst müssten im Schaltdiagramm die Signets von L1,L2,L3 einen 'Haken' haben.
Ich sehe nur voreilende Schließer und nacheilende Öffner bei den Hilfsschaltern.
...
Sorry, Euer Ehren, aber ich sehe das nicht als Lösung:
. .
Sonst müssten im Schaltdiagramm die Signets von L1,L2,L3 einen 'Haken' haben.
Ich sehe nur voreilende Schließer und nacheilende Öffner bei den Hilfsschaltern.
...
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 357
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
Im Zweifelsfall Krauss & Naimer, da kann man sich die Schalter auch nach Vorgabe anfertigen lassen. Haben wir in der Vergangenheit öfters gemacht, funktioniert prima...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 987
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
Dann widerspricht möglicherweise das Bild aber der Textbeschreibung.Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Dienstag 2. Januar 2024, 00:07 Hallo,
Sorry, Euer Ehren, aber ich sehe das nicht als Lösung:
.
Eaton_NZM_Hilfsschalter_ab.jpg
.
Sonst müssten im Schaltdiagramm die Signets von L1,L2,L3 einen 'Haken' haben.
Ich sehe nur voreilende Schließer und nacheilende Öffner bei den Hilfsschaltern.
...
Im Datenblatt steht das drin:
Da sollte der TE sonst mal recherchieren. In seinem Text steht ausserdem egal, ob Öffner oder Schließer....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 7
- Registriert: Sonntag 17. Dezember 2023, 14:25
Re: Suche Lasttrennschalter mit voreilendem Hilfskontakt
Ich erkläre mal worum es geht:
Es handelt sich um eine Unterverteilung für eine Doppelwandler-USV.
Dort ist für den Wartungsbypass ein normaler Lasttrennschalter von Hager 4P mit Hilfsschalterblock eingebaut.
Der Hilfsschalter wird an die USV angeklemmt. Wenn die USV im normalen Betriebsmodus ist und man den Bypassschalter betätigt, dann schaltet die USV in den elektronischen Bypass bevor die Hauptkontakte des Schalters kommen.
Bei besagtem Schalter kommt der Hilfskontakt zu spät und die USV geht auf Störung, weil sie dann das nicht synchrone Netz auf den Ausgang bekommt.
Die einfachste Lösung wäre eine Schaltanweisung („erst elektronischen Bypass an der USV aktivieren“), aber der Kunde wünscht eine „korrekte“ Lösung, weil das Wartungspersonal so schon mal unfreiwillig die Last abgeworfen hatte (externes Wartungspersonal). Dass die Bypassschaltung mit in die UV für die Abgänge der USV mit reingekommen ist, ist nicht optimal, aber dem Problem geschuldet, dass in dem Raum wirklich kein Platz an der Wand frei ist. Auf einer Flugzeugtoilette ist mehr Platz.
Es handelt sich um eine Unterverteilung für eine Doppelwandler-USV.
Dort ist für den Wartungsbypass ein normaler Lasttrennschalter von Hager 4P mit Hilfsschalterblock eingebaut.
Der Hilfsschalter wird an die USV angeklemmt. Wenn die USV im normalen Betriebsmodus ist und man den Bypassschalter betätigt, dann schaltet die USV in den elektronischen Bypass bevor die Hauptkontakte des Schalters kommen.
Bei besagtem Schalter kommt der Hilfskontakt zu spät und die USV geht auf Störung, weil sie dann das nicht synchrone Netz auf den Ausgang bekommt.
Die einfachste Lösung wäre eine Schaltanweisung („erst elektronischen Bypass an der USV aktivieren“), aber der Kunde wünscht eine „korrekte“ Lösung, weil das Wartungspersonal so schon mal unfreiwillig die Last abgeworfen hatte (externes Wartungspersonal). Dass die Bypassschaltung mit in die UV für die Abgänge der USV mit reingekommen ist, ist nicht optimal, aber dem Problem geschuldet, dass in dem Raum wirklich kein Platz an der Wand frei ist. Auf einer Flugzeugtoilette ist mehr Platz.