Isolationsmessng beim Herd/Backofen

Gesperrt
Michele1
Null-Leiter
Beiträge: 14
Registriert: Freitag 20. Januar 2023, 08:50

Isolationsmessng beim Herd/Backofen

Beitrag von Michele1 »

Hallo zusammen,

bei einem fest angeschlossenen Herd wird vom Verteiler aus eine Isolationsmessung durchgeführt.
Wenn alle Drehschalter für die Kochplatten/Backofen aus ist sollte natürlich die Iso-Werte (Phasen gegen Phasen, Phasen gegen PE, Phasen gegen N)
hoch sein, im MOhm Bereich.

Aber wenn ein oder mehrere Drehschalter eingeschaltet wird, ist oft ein oder mehrere Isowerte nicht mehr so toll, teilweise im KOhm Bereich.
Aber welcher gemessene Wert ist noch in Ordnung?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7762
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Isolationsmessng beim Herd/Backofen

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

das Alter des Wohnungsbesitzers ?


...
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Isolationsmessng beim Herd/Backofen

Beitrag von SPS »

Alle Leiter gegeneinander kannst du nur mit abgeklemmten Herd in der Installation messen.
Geräteprüfung oder Anlagenprüfung`?
Alle Aktiven Leiter zusammen nur gegen PE. Nicht untereinander, da hast du dann die Heizstäbe ...
Anlagenprüfung
https://www.gossenmetrawatt.de/media/29 ... p038_d.pdf
Siehe Tabelle Seite 42 in dem PDF
Mit angeschlossenen und eingeschalteten Verbrauchern > 300 Ω / V


Für Heizgeräte gibt es noch weitere Reduzierungen. Das ist dann die Geräteprüfung
Seite 163 der PDF

Mit Üblichkeitswerten bei der Geräteprüfung kann ich aus meiner Erfahrung kaum berichten.
Ein Herd mit RCD Auslösung hatte auch was im K Ohm Bereich.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7762
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Isolationsmessng beim Herd/Backofen

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

soory, das das ist eine Laienanfrage ohne jede Datenlage.

Ich beende das dann hier mal.


...
Gesperrt