Hallo zusammen,
es gibt Vorgaben für den R-iso bei der Wiederholungsprüfung
Mit angeschlossenen und eingeschalteten Verbrauchern > 300 Ohm / V 300 * 230 = 69.000 Ω
ohne angeschlossene Verbraucher mit geschlossenen Schalteinrichtungen > 1000 Ω / V
Wobei für Feuchträume … noch kleinere Werte zulässig sind.
Metrel MI 3152
U Iso: 500 V
Riso – Isolationswiderstand
Messbereich entsprechend EN 61557 ist 0,15 M Ohm .... 999 M Ω.
0,15 M Ohm = 150.000 Ohm
Combi G2
U Iso: 500 V
Bereich ab 80 kΩ 80000 Ω
Also mit den Geräten sind zulässige Werte mit Verbrauchern < 150.000 Ohm bzw. < 80000 Ω nicht bewertbar.
Andere Messgeräte haben noch ungünstigere Bereiche
R-ISO Messbereich nach EN 61557
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
R-ISO Messbereich nach EN 61557
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: R-ISO Messbereich nach EN 61557
Hallo SPS,
ja mein MI 3325 fängt auch mit 0,08 MOhm an (250V/500V) bis 199 MOhm
mein neues MI 3155 fängt mit 0,00 MOhm an 50/250/500V genauso im Bereich 1000V und 2500V
der Norm-spezifische Bereich fängt aber wohl wirklich mit 0,15MOhm an...
ja mein MI 3325 fängt auch mit 0,08 MOhm an (250V/500V) bis 199 MOhm
mein neues MI 3155 fängt mit 0,00 MOhm an 50/250/500V genauso im Bereich 1000V und 2500V
der Norm-spezifische Bereich fängt aber wohl wirklich mit 0,15MOhm an...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Donnerstag 19. November 2020, 15:30
- Wohnort: Vechta
Re: R-ISO Messbereich nach EN 61557
Hallo, die Norm EN 61557 fängt erst bei 0,15 M Ohm zu bewerten, die Messgeräte fangen viel früher an zu messen, siehe die technischen Daten in der aktuellen Ausgabe der Bedienungsanleitung.
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: R-ISO Messbereich nach EN 61557
Wieso steht dann beim Combi G2 von HT Instruments auf dem Gerät 0,08 ...?SVS-Elektrotechnik hat geschrieben: ↑Dienstag 9. Mai 2023, 08:46 Hallo, die Norm EN 61557 fängt erst bei 0,15 M Ohm zu bewerten, die Messgeräte fangen viel früher an zu messen, siehe die technischen Daten in der aktuellen Ausgabe der Bedienungsanleitung.
Ist das bei allen Messwerten dann nicht nach EN? Bei ZS hatte ich nachgefragt und da wurde auf die Geräterückseite verwiesen.
Mit freundlichem Gruß sps