Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Antworten
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7784
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

also 2,5mm³ hatte ich noch nie im Sinn. hair1

2,5 mm² hatte ich vor.
Aus Witschaftlichkeitsgründen sind es nun 1,5mm² geworden.
Das LiFY 1,5mm² von Völkner hat ganz schön wenig Weichmacher.

...
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 78
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von Thor »

Hallo zusammen,

Ich hatte mir ebenfalls aus einer Kabeltrommel und 100m,
Ja, 100 Meter H07RNF 1x1,5qmm und etwas Hühnerfutter erstellt.

Die Länge ist gerade in größeren Objekten ganz praktisch.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7784
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

und noch ein Konstrukt:
.
Leitungsroller_H05V-K_1,5_blau_aa.jpg
.

Na, was soll dass denn nun ???

Also, ich habe mal nachgedacht.
50 Meter H05RN-F 1x1,5 in gnge habe ich ja schon.

Da dachte ich mir, solange die leeren "Kabeltrommeln" bei Völkner so billig sind,
bau doch noch eine in blau und eine in schwarz.
Dann kann man im Notfall mal 50 Meter 3G1,5 auswickeln.
Drei Leitungsroller braucht man auch, wenn man einen Erdwiderstand messen will.

So verfüge ich jetzt über folgende Leitungsroller zum Messen:
- 50 Meter H05RN-F 1G1,5 gnge (doppelt isoliert)
- 50 Meter H05RN-F 1G1,5 bl (doppelt isoliert)
- 50 Meter H05RN-F 1G1,5 sw (doppelt isoliert)
- 25 Meter LiFY 1G1,5 gnge (Zwei Stecker, einfache Isolation)

Ich fürchte, da bin ich großzügiger aufgestellt, als mancher "Meisterbetrieb".

Ja ich weiß, man kann nicht alles ins Auto laden.
Dann würde man einen 7,5 Tonner als Servicefahrzeug brauchen.
Man muss sich schon Gedanken machen, was man wann mitnimmt.

...
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 78
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von Thor »

Thor hat geschrieben: Montag 20. Februar 2023, 13:12 Hallo zusammen,

Ich hatte mir ebenfalls aus einer Kabeltrommel und 100m,
Ja, 100 Meter H07RNF 1x1,5qmm und etwas Hühnerfutter erstellt.

Die Länge ist gerade in größeren Objekten ganz praktisch.
Hätte euch ja gerne ein Bild gezeigt aber ich weiß leider nicht wie ich es auf 1MB geschrumpft bekomme auf dem IPHONE
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von E-Jens »

mit dem iPhone bekommt man Bilder und Videos recht gut geschrumpft, wenn man diese per Messenger an sich selbst schickt.
Gruß Jens
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 78
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von Thor »

Thor hat geschrieben: Freitag 21. April 2023, 16:56
Thor hat geschrieben: Montag 20. Februar 2023, 13:12 Hallo zusammen,

Ich hatte mir ebenfalls aus einer Kabeltrommel und 100m,
Ja, 100 Meter H07RNF 1x1,5qmm und etwas Hühnerfutter erstellt.

Die Länge ist gerade in größeren dank1 Objekten ganz praktisch.
Hätte euch ja gerne ein Bild gezeigt aber ich weiß leider nicht wie ich es auf 1MB geschrumpft bekomme auf dem IPHONE
@jens

dank1
Dateianhänge
297B08EA-4E20-4571-9283-25AFFB169823.jpeg
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7784
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

wozu dienen diese geheimnisvollen Gehäuse ?
.
Leitungsroller_1G1,5_100Meter_a.jpeg
Leitungsroller_1G1,5_100Meter_a.jpeg (6.76 KiB) 790 mal betrachtet
.

Flux-Kompensator ?


...
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6036
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von SPS »

Ist doch oben im Originalbild zu erkennen. Da ist dein Ausschnitt vom Bild aus dem Zusammenhang geschnitten

Übergang Leitung auf der Trommel auf Leitung mit 4 mm Stecker.
Keine Klemmen in der Trommel.
Mit freundlichem Gruß sps
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 78
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von Thor »

SPS hat geschrieben: Freitag 21. April 2023, 22:24 Ist doch oben im Originalbild zu erkennen. Da ist dein Ausschnitt vom Bild aus dem Zusammenhang geschnitten

Übergang Leitung auf der Trommel auf Leitung mit 4 mm Stecker.
Keine Klemmen in der Trommel.
Du hast es richtig erraten, mir war der Übergang alias Lötstelle und Schrumpfschlauch etwas mechanisch zu schwach. Man denke nur an das Verlegen der Leitung. Und auf der anderen Seite hat man beim greifen etwas mehr in der Hand.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7784
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung

Beitrag von Elt-Onkel »

Also Männer,

mehr als die Zugfestigkeit vom H05RN-F 1,5 geht nicht.
Dann reisst das Kabel ab.

Man stelle sich vor, irgendjemand hätte von einem Hochaus mit 30 Stockwerken
aussen am Balkon das Kabel bis zum EG abgetrommelt.

Ich frage mich auch, wofür denn das orange-farbene Kabel ist.

Aber nun denn.
Man löte das H05RN-F an die Anschlußstrippe, und schrumpfe eine Isolation mit Kleber auf.
Das hält bis zum jüngsten Gericht.

Die Gehäuse mit den 'Flux-Kompensatoren' sind nur hinderlich beim auftrommeln.
- Meine Meinung -


...
Antworten