Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
Michele1
Null-Leiter
Beiträge: 14
Registriert: Freitag 20. Januar 2023, 08:50

Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von Michele1 »

Hallo zusammen,

vor ca. 30 Jahren habe ich in der Elektrikerschule gelernt, dass es verboten wäre in der Landwirtschaft Neozet/Diazet Sicherungen einzusetzen.
Gründe sind Manipulation und evtl. lockere Schraubkappen, (erhöhte Brandlast). Damals hatte es aber auch schon Passringe gegeben.

Ich habe so ziemlich alles versucht zu überprüfen ob das heute noch gilt und habe leider nichts gefunden.
Der damalige Dozent lebt leider nicht mehr und kann Ihn nicht mehr fragen.

Hat jemand darüber Infos?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

Bauern sind eine besondere Art.
Sie meinen, sie können und wissen alles.
Wenn man dann ein wenig genauer hinschaut, kommen gruselige Ergebnisse zum Vorschein.
Mein Schwiegervater ist ein Vertreter dieser Spezies.
Man gut, dass die BG regelmäßig vorbei schaut.
So gibt es einen Zwang zumindest die groben Fehler zu beseitigen.
Damit nicht alles 'aus dem Ruder läuft', gibt die BG Empfehlungen heraus.
Eine dieser Empfehlungen betrifft die Beseitigung von Schmelzsicherungen in NSHV.
Verboten waren die nie.

...
Michele1
Null-Leiter
Beiträge: 14
Registriert: Freitag 20. Januar 2023, 08:50

Re: Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von Michele1 »

Danke, gibts in diesem Forum eigentlich keinen Danke Icon?
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von E-Jens »

doch


dank1
Gruß Jens
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von ThomasR »

Auch nach meiner Erinnerung war das immer nur eine BG Forderung weil es einfach zu viele Unfälle mit "Bauernsicherungen" gab (aus dem vollen gedrehte Messing "Diazed-Einsätze")

Die Verwendung von Diazed oder Neozed ist ja an sich kein Problem, nur der unsachgemäße "Ersatz". Und dafür kann die VDE nichts sagnix1
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1841
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von IH-Elektriker »

ThomasR hat geschrieben: Mittwoch 19. April 2023, 16:32 ...einfach zu viele Unfälle mit "Bauernsicherungen" gab (aus dem vollen gedrehte Messing "Diazed-Einsätze")
Ich kenn das von dem Bauernhof wo ich früher immer Urlaub gemacht habe nur so:

Sicherung durchgebrannt, der Altbauer schraub diese raus, geht in seine kleine Werkstatt, nimmt einen dicken Nagel, klopft den durch die Sicherung, sägt ihn unten ab und klopft ihn platt...und schwupps rein damit in den Verteiler.

Weil aus dem vollen gedreht, dazu braucht es ja ne Drehmaschine....
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von Wulff »

auweia,

ihr verunglimpft hier aber ganze Berufsstände! old-man1
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 914
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von tm90 »

Solche Pfuscher gibt es Überall.
An einem Schweißgerät soll immer die Sicherung geschmolzen sein, der Schlosser hatte sich einer ordentlichen und sauber abgeschnittenen Edelstalschraube M8 beholfen. Wann die wohl durchbrennt kiste1
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von ThomasR »

Wulff hat geschrieben: Mittwoch 19. April 2023, 17:32 auweia,

ihr verunglimpft hier aber ganze Berufsstände! old-man1
Nö, das ist einfach Realität. Und wenn mitten in der Ernte der Heuaufzug die Sicherungen wirft hast du keinen Kopf für irgendwelche Vorschriften. Das Ding muß laufen sonst wird das Heu nass.....

Wenn das Provisorium aber wenigstens auch wieder entfernt und der Ursache nachgegangen würde wäre es ja noch verständlich sagnix1
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Landwirtschaft Schmelzsicherungen erlaubt (z.B. Neozet)

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nur solche Provisorien muss man auch wieder ausbauen !

Ich kenne jemanden, der hat an einem Samstag Nachmittag seine durchgebrannte NH-Hausanschlußsicherung
durch platt gekloppte Kupferrohre im Durchmesser 12mm ersetzt.
Mithin 35mm² Kupfer als Sicherung.
Da muss sich das Hausanschlußkabel NYY 4x16 ganz schön anstrengen.

Was ich auf der Hofstelle von meinem Schwiegervater in den Jahren 1997 und 1998 alles saniert habe,
glaubt kein Mensch.
Es versteht auch niemand, warum da die Unfallrate da so gering war.
Eigendlich war alles vorhanden, was die BG verbietet.
Die alten Kragensteckvorichtungen für Drehstrom habe ich als erstes mit einem Bolzenschneider ausser Betrieb gesetzt.

...
Antworten