RCD Typ F Abschaltzeit
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Hallo zusammen,
Update
Ich habe einen zweiten RCD vom gleichen Typ geprüft.
Werte liegen im selben Bereich.
Ein ganz altes Messgerät, das Genius 80 liefert auch bei 1-fachem Nennfehlerstrom Werte unter 200 ms
Kann also beim Metrel nicht am Gleichstromanteil von 6 mA liegen, das unter 200 ms ausgelöst wird.
Aufgrund der auffälligen Messung vom Combi G2 habe ich das Gerät eingesendet und Kalibrieren lassen.
Alles OK. Ob die überhaupt ein Typ F geprüft haben?
Der Hersteller der RCD hält ≤ 40 ms bei 5-fachem Nennfehlerstrom für ausreichend.
Mit 2-fachem Nennfehlerstrom bekomme ich beim G2 die besten Ergebnisse. Mit ausreichend Abstand zum Grenzwert
Das hat zur Folge, dass der Erdungswiderstand im TT auch mit 2- oder 5-fachem Nennfehlerstrom berechnet werden muss.
Hier noch als Anlage die Berichte des ersten RCD von 02-2023
Auslösezeit x1 0° 247 ms bei Sinus Prüfstrom ist schon auffällig.
Update
Ich habe einen zweiten RCD vom gleichen Typ geprüft.
Werte liegen im selben Bereich.
Ein ganz altes Messgerät, das Genius 80 liefert auch bei 1-fachem Nennfehlerstrom Werte unter 200 ms
Kann also beim Metrel nicht am Gleichstromanteil von 6 mA liegen, das unter 200 ms ausgelöst wird.
Aufgrund der auffälligen Messung vom Combi G2 habe ich das Gerät eingesendet und Kalibrieren lassen.
Alles OK. Ob die überhaupt ein Typ F geprüft haben?
Der Hersteller der RCD hält ≤ 40 ms bei 5-fachem Nennfehlerstrom für ausreichend.
Mit 2-fachem Nennfehlerstrom bekomme ich beim G2 die besten Ergebnisse. Mit ausreichend Abstand zum Grenzwert
Das hat zur Folge, dass der Erdungswiderstand im TT auch mit 2- oder 5-fachem Nennfehlerstrom berechnet werden muss.
Hier noch als Anlage die Berichte des ersten RCD von 02-2023
Auslösezeit x1 0° 247 ms bei Sinus Prüfstrom ist schon auffällig.
- Dateianhänge
-
- Siemens RCD Typ F Metrel Bericht.pdf
- (132.46 KiB) 110-mal heruntergeladen
-
- Siemens RCD Typ F HT Bericht Vergleichsmessung 02-2023.pdf
- (66.79 KiB) 99-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Hallo,
wenn ich mich nicht irre, sind die meisten RCD Typ F kurzzeitverzögert in ihrer Auslösung.
Das sind dann schon 10ms Verzögerung bei der Auslösung.
wenn ich mich nicht irre, sind die meisten RCD Typ F kurzzeitverzögert in ihrer Auslösung.
Das sind dann schon 10ms Verzögerung bei der Auslösung.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Ja, nur wie kommt dann der Unterschied bei den Messgeräten zustande.
Ist doch immer der gleiche RCD
Ich habe wie beim 2 poligen Siemens mit unter 200 ms bei allen 3 Messgeräten gerechnet.
Das schaffen nur 2 der Geräte.
247 ms beim HT
Der sehr alte Genius 80 Schaft es in 156 ms
Das Metrel in 179,3 ms
Da fallen die 10 ms Verzögerung kaum auf.
Zuletzt geändert von SPS am Mittwoch 12. April 2023, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Hallo,
ein bisschen Toleranzen kannst du den Beteiligten ruhig gönnen.
ein bisschen Toleranzen kannst du den Beteiligten ruhig gönnen.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
+- 3 ms beim Metrel als Toleranz.
Beim HT 2% + 2 Ziffern
Wenn, ich die Anleitungen richtig lese. Steht da nur sehr versteckt …
Irgendetwas passt immer noch nicht. Selbst wenn ich noch 10 ms für KV einrechne.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Moin tm90,
bei Ladestationen darfst Du, je nach Anwendungsfall, Abschlatzeiten bis 10 s haben.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Moin Jens,
so ist es.
Gruß Olaf
so ist es.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Normale "Haushalts-RCDs" (TypA) haben Abschaltzeiten zwischen 10 und 50 ms.
Bei den Typ F und Typ B beobachte ich regelmäßig viel längere Zeiten, zwischen 50 und 150 ms.
Meine Vermutung ist, dass diese RCDs bewusst ein bisschen "träger" ausgelegt sind, weil hauptsächlich für Industrie-Anwendungen, wo versehentliche Abschaltungen eine Störung des ganzen Betriebsteils auslösen würden.
Oder auch auch bei Ladesäulen: hier ist die Verfügbarkeit vermutlich wichtiger als eine besonders schnelle Abschaltung.