Benning Leckstromzangen

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Benning Leckstromzangen

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen.

Ich finde bei Benning die CM9-1 und die CM 9-2

Diese haben Filter zur Messung nach Norm eingebaut.

So wie ich es lese, hat die CM 9-1
- 50 Hz Filter mit Anzeige im Display
- 1 kHz Filter, wenn der 50 Hz Filter nicht aktiv ist. Keine Anzeige im Display

Bei der CM 9-2
- 50 Hz Filter mit Anzeige im Display
- 1 kHz Filter mit Anzeige im Display
- Kein Filter

Lese ich das richtig?

CM 9-1
Zurzeit im Angebot für 399 Euro und noch 5 % Benning Gutschein im Netz zu finden. Macht nochmal ~20 Euro Rabatt
https://www.voelkner.de/products/248585 ... gn=2485857

CM 9-2
https://www.voelkner.de/products/248585 ... gn=2485858

Handbücher als PDF auf der Voelkner Seite zum Produkt verlinkt.


Edit
Gutschein Link aktiviert sich automatisch beim Kick
Geht nur kurze Zeit mit dem Link. Ist ewig lang und läuft dann ab
Nach
voelkner Gutschein Benning
mit Yahoo Suchen
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Benning Leckstromzangen

Beitrag von DBY656 »

Hallo SPS,

laut Bedienungsanleitungen liegst du mit deinen Annahmen für die Filter richtig.

Das CM 9-1 kann nur bis 1kHz, das CM 9-2 bis 10kHz. Beide mit entsprechend großer Toleranz im oberen Bereich, was in dieser Preisklasse auch plausibel sein dürfte.

Gruß Markus
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Benning Leckstromzangen

Beitrag von SPS »

dank1 Markus,

die 10 kHz habe ich überlesen. Nur beim abgeschalteten Filter so.
Beim Gerätefilter (1 kHz) gemäß DIN EN 61557-16 stehen die 10 kHz nicht mehr in der Beschreibung
Also bei der Geräteprüfung wieder der 1 kHz Bereich.

Was ist für dich die höhere Preisklasse?
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Benning Leckstromzangen

Beitrag von DBY656 »

Mein 100A/300kHz Zangenadapter für das Oszi kostet knapp das doppelte von der CM9-1, meine Rogowski-Messchleifenadapter 300Apeak/10Mhz kostet mehr als das 4-fache. Diese beiden Modelle sind aber für den Strom unter 10mA nur eingeschränkt zu gebrauchen, für kleinere Ströme und höhere Frequenzen wird noch teurer. Hinzu kommt die Gefahr einer Beschädigung durch Überlastung wegen unerwarteter Stromspitzen, die gängigen Leckstromzangen sind da wesentlich unempfindlicher.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Benning Leckstromzangen

Beitrag von SPS »

dank1 Markus
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Benning Leckstromzangen

Beitrag von SPS »

Hallo,
ich habe diese Zange gefunden
https://www.voelkner.de/products/493396 ... 9f80f5288d
Bandbreite bis 20 kHz ab 5 mA und AC wie DC
Das wäre für die Anlagenprüfung fast mein Wunsch.
Möglicherweise an mein Combi G2 mit Adapter anschließbar!?
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten