AEH als Blech

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7803
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

AEH als Blech

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die Woche kam eine Lieferung Elektrozubehör aus Fernost hier an.

Bei der Inaugenscheinnahme kamen AEH in 70mm² zum Vorschein,
die keine Röhrchen waren, sondern aus Cu-Wickelblech bestanden.

Foto:
.
AEH_70_Asia.JPG
.

Frage:
Wo ist festgelegt, dass AEH aus nahtlosen Röhrchen bestehen müssen ?

Rein pragmatisch dürfte das Wickelblech dafür taugen,
dass keine Schraube die feindrähtigen Adern zerdrückt.
Beim Verpressen wird es schon interessanter.


...
OChatter
Null-Leiter
Beiträge: 209
Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10

Re: AEH als Blech

Beitrag von OChatter »

sind es denn andhülsen? oder doch villeicht ganz minimalistische crimpverbinder? (siehe diese unisolierten pressungen an temperatursicherungs-röhrchen)
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7803
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: AEH als Blech

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

mit dem Trompetenblech können es bei 70mm² keine Crimpverbinder sein.
Ist doch logisch.

...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 928
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: AEH als Blech

Beitrag von tm90 »

Moin,

Ich denke, das wird in einer dieser Produktnormen zu finden sein, was du suchst.

https://www.din.de/de/meta/suche/62730! ... h%C3%BClse

So habe ich das aber noch nie gesehen. Entweder eine offene Crimpverbindung oder eine geschlossene Crimpverbindung. Ich glaube nicht, das die nach einer europäischen Norm geprüft wurde.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7803
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: AEH als Blech

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die DIN 46228 ist hier maßgebend.

Unter 3. Werkstoff steht nur E-Cu.

Unter 4. Ausführung steht steht nur die galvanische Verzinnung.

Bei 5. Anforderungen steht nur, dass das max. Maß nicht überschritten werden darf.

Usw.

Also es steht nirgens, dass gewickeltes Trompetenblech verboten ist,
resp. nahtloses Rohr zu verwenden ist.
Offensichtlich hat niemand geglaubt, dass mal jemand auf so eine Idee kommt.

Wer hätte das gedacht.


...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 928
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: AEH als Blech

Beitrag von tm90 »

Moin,

aber die Härte wurde neu definiert:

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asse ... 020_03.pdf

Auch hier glaube ich nicht an eine normgerechte Crimpverbindung mit der Hülse.
Antworten