Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
Hallomzusammen,
ich habe heute einen Klein-Durchlauferhitzer von Stiebel-Eltron 3,53 KW geprüft. Der war gesperrt. Isowert zu gering.
Bei der Messung ergab sich ein Isolationswert von 0,25 MOhm und ein Ableitstrom von 0,534 mA.
Ich habe die Sperrung aufgehoben.
War das richtig oder falsch?
Gerne erwarte ich eure Antwort.
Mit frewundlichen Grüßen
Strom/Norbert
ich habe heute einen Klein-Durchlauferhitzer von Stiebel-Eltron 3,53 KW geprüft. Der war gesperrt. Isowert zu gering.
Bei der Messung ergab sich ein Isolationswert von 0,25 MOhm und ein Ableitstrom von 0,534 mA.
Ich habe die Sperrung aufgehoben.
War das richtig oder falsch?
Gerne erwarte ich eure Antwort.
Mit frewundlichen Grüßen
Strom/Norbert
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
QuelleM. Lochthofen, K. Rohlof Fachzeitschrift EP hat geschrieben:Deswegen ist der Mindestwert für Geräte mit Heizelementen auf 0,3 MΩ festgelegt.
https://www.elektropraktiker.de/nachric ... messung-5/
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 24
- Registriert: Donnerstag 23. Februar 2023, 10:37
Re: Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
Hallo,
ich hatte letztens das selbe Problem. In der Bedienungsanleitung seht, dass der Iso-Wert nicht gemessen werden kann.
ich hatte letztens das selbe Problem. In der Bedienungsanleitung seht, dass der Iso-Wert nicht gemessen werden kann.
Ein Unfall passiert nicht, er wird provoziert!
Andreas
Andreas
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
Ist der Durchlauferhitzer per Schukostecker oder fest angeschlossen?
Gruß Markus
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 24
- Registriert: Donnerstag 23. Februar 2023, 10:37
Re: Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
Hallo,
ich habe mal einen Auszug aus der Bedienungsanleitung von einem Stiebel-Eltron DEM3 Durchlauferhitzer
ich habe mal einen Auszug aus der Bedienungsanleitung von einem Stiebel-Eltron DEM3 Durchlauferhitzer
- Dateianhänge
-
- Durchlauferhitzer.pdf
- (106.39 KiB) 184-mal heruntergeladen
Ein Unfall passiert nicht, er wird provoziert!
Andreas
Andreas
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
für die Quelle.
Das lese ich zum 1. Mal so.
Steht dazu was in einer Produktnorm?
Hier mal der Link zur ganzen Anleitung. Eigentlich hat das eingestellte Bild doch Kopierrechte ...
https://www.stiebel-eltron.de/content/d ... 060492.pdf
Das lese ich zum 1. Mal so.
Steht dazu was in einer Produktnorm?
Hier mal der Link zur ganzen Anleitung. Eigentlich hat das eingestellte Bild doch Kopierrechte ...
https://www.stiebel-eltron.de/content/d ... 060492.pdf
Zuletzt geändert von SPS am Dienstag 7. März 2023, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 24
- Registriert: Donnerstag 23. Februar 2023, 10:37
Re: Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
keine Ahnung. den Auszug hat meine vEFK gefunden.
Ein Unfall passiert nicht, er wird provoziert!
Andreas
Andreas
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 78
- Registriert: Samstag 23. Februar 2019, 21:22
Re: Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
Moin,
Bei den DEM und auch den hydraulischen Varianten macht die Iso Messung nur Sinn wenn man dabei Wasser laufen lässt da die einen mechanischen Strömungswächter haben (alle Varianten) der sonst direkt hinter dem Netzanschluss zweipolig trennt.
Mir ist die Handhabung bekannt, dass der zu niedrige ISO Wert bei Geräten mit Heizelementen kein Grund zur Beanstandung ist, wenn der max. erlaubte Schutzleiterstrom nicht überschritten wird - ob das so auch in der Prüfnorm steht weiß ich allerdings nicht.
Das wird auch von der Fußnote hier im Artikel so gestützt.
https://www.elektrofachkraft.de/pruefun ... iderstands
In der Praxis war es auch bei sämtlichen instandgesetzten Küchenheizgeräten so, dass der ISO-Wert im heißen Zustand bei 0,0 lag, sowohl Ersatzableit- wie auch Differenzstrom im Betrieb aber unter den erlaubten 3,5mA lagen.
Bei den DEM und auch den hydraulischen Varianten macht die Iso Messung nur Sinn wenn man dabei Wasser laufen lässt da die einen mechanischen Strömungswächter haben (alle Varianten) der sonst direkt hinter dem Netzanschluss zweipolig trennt.
Mir ist die Handhabung bekannt, dass der zu niedrige ISO Wert bei Geräten mit Heizelementen kein Grund zur Beanstandung ist, wenn der max. erlaubte Schutzleiterstrom nicht überschritten wird - ob das so auch in der Prüfnorm steht weiß ich allerdings nicht.
Das wird auch von der Fußnote hier im Artikel so gestützt.
https://www.elektrofachkraft.de/pruefun ... iderstands
In der Praxis war es auch bei sämtlichen instandgesetzten Küchenheizgeräten so, dass der ISO-Wert im heißen Zustand bei 0,0 lag, sowohl Ersatzableit- wie auch Differenzstrom im Betrieb aber unter den erlaubten 3,5mA lagen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1513
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
Das ist doch bei Blankdrahtgeräten völlig normal? Da liegen die nackten Konstantandrähte im Wasser, natürlich fließt bei der einfachen Isomessung dann ein Strom von L/N nach PE.
Im Betrieb fließt der Strom dann den Weg des geringeren Widerstandes, also über den N zurück und nicht zum PE.
Im Betrieb fließt der Strom dann den Weg des geringeren Widerstandes, also über den N zurück und nicht zum PE.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 23
- Registriert: Dienstag 12. Mai 2015, 15:18
Re: Isowert bei Klein-Durchlauferhitzer 0,25 MOhm?
Quelle: https://www.bghm.de/fileadmin/user_uplo ... 03-070.pdfMessen des Isolationswiderstandes: Wird bei Geräten mit einer Leistung P > 3,5 kW der Grenzwert unterschritten, so gilt ein Gerät der SK I
dennoch als einwandfrei, wenn der Grenzwert für den Schutzleiterstrom nicht überschritten wird.
Steht glaube ich in der VDE 0702 und auch in den alten VDE 0701-0702...
Vielleicht gibt Stiebel Eltron den Durchlauferhitzer extra deshalb mit 3,53kW an?