PEN Auftrennung mehrmals???

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von tm90 »

Moin,

wenn ich das richtig im Kopf habe, darf es keine lösbare Verbindung sein. Gegen eine fest verpresste Verbindung spricht nichts dagegen.
v165
Null-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: Sonntag 5. Februar 2023, 17:53

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von v165 »

Hausanschluss.jpg
Das mit den Bildern direkt einfügen übe ich noch :-)
Wie geschrieben, UV 1 wurde von einem Elektriker vor 10 Jahren angeschlossen. Das Kabel wurde weitergenutzt, vielleicht daher die Farben.
L1-L3 habe ich mal weggelassen, der Übersicht halber
Zuletzt geändert von v165 am Montag 27. Februar 2023, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von tm90 »

Moin,

Unter dem "Absenden" Button gibt es zwei Reiter für Optionen und Dateianhänge. Foto über "Datei hinzufügen" hochladen und dann noch "im Beitrag anzeigen" anklicken.

Das Bild kann man nicht öffnen.
v165
Null-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: Sonntag 5. Februar 2023, 17:53

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von v165 »

Danke, klappt :-)
Megavolt
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Freitag 21. Oktober 2022, 16:42

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von Megavolt »

Hallo V165,
die Verbindung des PEN von UV 1 Richtung Wasserleitung gefällt mir gar nicht, besser wäre es die 40cm der separaten grün gelben Ader zb. mit Presstechnik unlösbar zu verlängern und auf die PE Schiene im Zählerschrank aufzulegen. Die Brücke zwischen N und PE in UV 1 dann auf jeden Fall entfernen und vom Zählerschrank zentral auf eine PAS Schiene mit dem Erder und allen leitfähigen Teilen. Vorausgesetzt es ist wirklich ein TN Netz vorhanden ist dann deine Aufteilung zwischen PEN in N und PE im Zählerschrank und dann auch korrekterweise nicht mehr zusammengeführt.
Viele Grüße
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von ego11 »

Sieht wirklich nach ursprünglichem TT-System aus.

Wer hat denn entschieden das auf TN umzurüsten?

Als erstes ist die zulässige Netzform beim Versorger zu erfragen.

Dann kann überlegt werden, wie das instandzusetzen ist.
v165
Null-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: Sonntag 5. Februar 2023, 17:53

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von v165 »

Danke, so ungefähr wollte ich es auch ausführen. Das mit der untrennbaren Verbindung war mir nicht so klar, ich hätte einfach eine zweite PAS am Ende von dem 1x16 gesetzt und von da aus zum Zählerschrank und zum Staberder.
Noch ein paar Bilder, einmal der Erder mit Verbindung zum Wasserrohr, das 1x16 ans Wasserrohr geklemmt und einmal Zählerschrank selber. Da sieht man oben an der Ecke die Verbindung vom 1x16 zum Rohr. Es fehlen also wirklich nur 40cm.
Gerade nochmal nachgesehen, das separate grüngelbe zur UV1 scheint nur 10mm² zu sein :-(
Dateianhänge
20230227_215411.jpg
20230227_215352.jpg
20230227_215308.jpg
v165
Null-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: Sonntag 5. Februar 2023, 17:53

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von v165 »

Jetzt wird es interessand, hab mal in die Ergänzung zur TAR von meinem Netzbetreiber geguckt.
Normalerweise stellen die hier ein TT Netz zur Verfügung, auf Wunsch kann das in ein TN geändert werden. Dazu ist eine schriftliche Anfrage erforderlich. Ob der Eli das seinerzeit gemacht hat, weiss ich nicht, das versuche ich morgen mal rauszubekommen.




ego11 hat geschrieben: Montag 27. Februar 2023, 21:58 Sieht wirklich nach ursprünglichem TT-System aus.

Wer hat denn entschieden das auf TN umzurüsten?

Als erstes ist die zulässige Netzform beim Versorger zu erfragen.

Dann kann überlegt werden, wie das instandzusetzen ist.
Plusplatte
Beiträge: 153
Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
Wohnort: Halle (Saale)

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von Plusplatte »

Drittes Bild, Wasserleitung zur PA-Schiene:
Ist das Wasserrohr ein modernes Alu-Verbundrohr?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: PEN Auftrennung mehrmals???

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Plusplatte hat geschrieben: Montag 27. Februar 2023, 23:14 Drittes Bild, Wasserleitung zur PA-Schiene:
Ist das Wasserrohr ein modernes Alu-Verbundrohr?
Es könnte auch ein Stahlrohr sein, was mit Klemmverschraubung an das
verzinkte Stahlrohr angeschlossen ist, und anschließend weiß
angestrichen wurde.
Auf jeden Fall sind die 15cm Stahlrohr mit dem verzinken Winkel Mist.
Dieses Stück muss da ausgebaut werden, und entweder mit Kupofer,
oder dem o.g. Verbundrohr MIT BOGEN ersetzt werden.
Der Sinn in dem 15cm-Ende besteht in der Beruhigung des Wassers
nach dem Wasserzähler. Mit dem Winkel macht man die hübsche
laminare Strömung wieder kaputt.
Der Bügel, der die Wasseruhr hält besizt eine Erdungsschraube.
Dort dann den Potentialausgleich anschließen.

...

P.S.
Wenn das nach oben abgehende Rohr ein verzinktes Stahlrohr ist,
darf man die 15cm und den Bogen NICHT in Kupfer bauen.
In Fließrichtung immer vom unedlen Metall zum edleren Metall.
Dann muss das in Verbundrohr gebaut werden.
Antworten