Anschluss 20/0,4 kV Trafo - Mittelspannung
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Anschluss 20/0,4 kV Trafo - Mittelspannung
Hallo,
inzwischen hat unser 250 kVA-Trafo einen Zwilling bekommen.
Einen Reservetrafo.
Es kann ja mal einer ausfallen.
Gleicher Hersteller, gleiche Größe, aber andere MS-Anschlüsse.
. Was für ein Aufwand ist es, die Steckanschlüsse gegen Porzellanisolatoren auszutauschen ?
O.K., man muß den Deckel abschrauben.
(Vorher ein paar Liter Öl ablassen.)
Aber dann ?
Wie sieht es unter dem Deckel aus ?
Da müssen ja mindestens 3 + 4 + Versteller - Drahtanschlüsse hervorkommen.
Hat irgendwer mal ein Vergleichsfoto ?
Was kostet so eine Porzellandurchführung ?
...
inzwischen hat unser 250 kVA-Trafo einen Zwilling bekommen.
Einen Reservetrafo.
Es kann ja mal einer ausfallen.
Gleicher Hersteller, gleiche Größe, aber andere MS-Anschlüsse.
. Was für ein Aufwand ist es, die Steckanschlüsse gegen Porzellanisolatoren auszutauschen ?
O.K., man muß den Deckel abschrauben.
(Vorher ein paar Liter Öl ablassen.)
Aber dann ?
Wie sieht es unter dem Deckel aus ?
Da müssen ja mindestens 3 + 4 + Versteller - Drahtanschlüsse hervorkommen.
Hat irgendwer mal ein Vergleichsfoto ?
Was kostet so eine Porzellandurchführung ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Anschluss 20/0,4 kV Trafo - Mittelspannung
Es gibt Adapterstecker...
Kein normaler Mensch rüstet Steckanschlüsse auf Keramik um, wenn dann in die andere Richtung. Dann schadet auch der Staub nicht mehr so viel...
Drähte an den Durchführungen meist auf Gewindestab der Durchführung geklemmt. Entweder als Öse oder ggf. Lasche mit Bohrung angelötet.
Kein normaler Mensch rüstet Steckanschlüsse auf Keramik um, wenn dann in die andere Richtung. Dann schadet auch der Staub nicht mehr so viel...
ölig.Wie sieht es unter dem Deckel aus ?
Der ganze Kern hängt mit Gewindestangen o.ä. am Trafodeckel.Da müssen ja mindestens 3 + 4 + Versteller - Drahtanschlüsse hervorkommen.
Drähte an den Durchführungen meist auf Gewindestab der Durchführung geklemmt. Entweder als Öse oder ggf. Lasche mit Bohrung angelötet.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Anschluss 20/0,4 kV Trafo - Mittelspannung
Hallo,
das war ja schon mal sehr informativ.
Über den Sinn oder Unsinn von Porzellan-Isolatoren spreche ich später.
Ich würde ungern den Deckel sammt Kern und Spule aus dem Kessel heben wollen.
Nicht, weil ich kein Hebezeug hätte,
sondern weil ich vermute, daß die Spulen besser nicht 'trockenfallen',
damit sich keine Luftblasen bilden.
Ich könnte mir vorstellen, daß man dann mit Vakuum agieren müsste.
Es soll aber auch klappen, die MS-Anschlüsse zu wechseln,
wenn der Deckel nicht abgebaut wird.
Sind die MS-Drähte lang genug ?
Ich füge ein Bild bei.
. .
Haben die konischen Durchführungen und die Porzellan-Isolatoren die gleiche
Geometrie in den vier Halteschrauben (M8) ?
...
das war ja schon mal sehr informativ.
Über den Sinn oder Unsinn von Porzellan-Isolatoren spreche ich später.
Ich würde ungern den Deckel sammt Kern und Spule aus dem Kessel heben wollen.
Nicht, weil ich kein Hebezeug hätte,
sondern weil ich vermute, daß die Spulen besser nicht 'trockenfallen',
damit sich keine Luftblasen bilden.
Ich könnte mir vorstellen, daß man dann mit Vakuum agieren müsste.
Es soll aber auch klappen, die MS-Anschlüsse zu wechseln,
wenn der Deckel nicht abgebaut wird.
Sind die MS-Drähte lang genug ?
Ich füge ein Bild bei.
. .
Haben die konischen Durchführungen und die Porzellan-Isolatoren die gleiche
Geometrie in den vier Halteschrauben (M8) ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Anschluss 20/0,4 kV Trafo - Mittelspannung
Zumindest sind Umbauten in anderer Richtung durchaus gängig. kA, ob das dann geometrisch angepasste Knousdurchführungen sind oder die kurzerhand einfach alle dem Keramikformat entsprechen.
Macht nur immer noch keinen Sinn auf vorsintflutliche Technik mit höheren Risiken und Wartungsbedarf zurückzrüsten. Entweder Adapterstecker nehmen oder Endverschlüsse auf passenden Konusstecker umrüsten.
Macht nur immer noch keinen Sinn auf vorsintflutliche Technik mit höheren Risiken und Wartungsbedarf zurückzrüsten. Entweder Adapterstecker nehmen oder Endverschlüsse auf passenden Konusstecker umrüsten.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Anschluss 20/0,4 kV Trafo - Mittelspannung
Hallo,
es sind von einem Forenmitglied drei Adapterisolatoren angekommen.
Jetzt muss ich nur noch die Funkenhörner nachbauen.
Aus welchem Material sind die im Original ?
Ich würde sie gerne in 1.4301 bauen.
Dann oben einen Ring aus Messing und den abgewinkelten Stab da reinschrauben.
Das M12-Gewinde steht oben 27mm heraus.
Wenn man den Ring 12mm hoch dreht, bleiben 15mm für Kabelschuh und
Mutter übrig.
...
es sind von einem Forenmitglied drei Adapterisolatoren angekommen.
Jetzt muss ich nur noch die Funkenhörner nachbauen.
Aus welchem Material sind die im Original ?
Ich würde sie gerne in 1.4301 bauen.
Dann oben einen Ring aus Messing und den abgewinkelten Stab da reinschrauben.
Das M12-Gewinde steht oben 27mm heraus.
Wenn man den Ring 12mm hoch dreht, bleiben 15mm für Kabelschuh und
Mutter übrig.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Anschluss 20/0,4 kV Trafo - Mittelspannung
Wir haben schon so manchen Trafo zurückgebaut, wo die Hörner nach Jahrzehnten noch als unverbautes Zubehör am Kessel festgtüddelt herumbaumelten...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Anschluss 20/0,4 kV Trafo - Mittelspannung
Hallo,
als erstes würde ich mal drei untere Haltebleche brauchen.
Beispielfoto mit Porzellanisolator:
. .
Wenn die dran sind, können die Adapterisolatoren aufgesteckt werden.
Dann die oberen Funkenhörner.
...
als erstes würde ich mal drei untere Haltebleche brauchen.
Beispielfoto mit Porzellanisolator:
. .
Wenn die dran sind, können die Adapterisolatoren aufgesteckt werden.
Dann die oberen Funkenhörner.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Anschluss 20/0,4 kV Trafo - Mittelspannung
Hallo,
SGB hat letzte Woche 4 Haltebleche geschickt.
...
SGB hat letzte Woche 4 Haltebleche geschickt.
...