2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
Hallo in die Runde.
Ich würde gerne ein Kabel vom abgebildeten Bestands-Henselkasten abzweigen (NYY 4x95).
Gibt es entsprechende Klemmen für die Sammelschienen, die das Unterklemmen von jeweils zwei Leitern zulassen? Gefunden habe ich auf die Schnelle nichts.
Ich würde gerne ein Kabel vom abgebildeten Bestands-Henselkasten abzweigen (NYY 4x95).
Gibt es entsprechende Klemmen für die Sammelschienen, die das Unterklemmen von jeweils zwei Leitern zulassen? Gefunden habe ich auf die Schnelle nichts.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
Hallo,
das sind Rahmenklemmen.
Alle "Hersteller" beziehen die aus einer Quelle.
Es gibt Umbausätze auf Doppelstock in 95 / 150 / 240 / 300 mm².
. .
Bitte mal den Originalklemmenquerschnitt angeben, dann kann ich was
passendes raussuchen.
Die obere Klemmplatte mit dem Innengewinde gibt es zudem mit
zusätzlichem Messabgang.
Also problemlos möglich.
...
P.S.
Am PEN-Leiter fehlt das blaue Stück Schrumpfschlauch / Iso-Band-Wickel.
das sind Rahmenklemmen.
Alle "Hersteller" beziehen die aus einer Quelle.
Es gibt Umbausätze auf Doppelstock in 95 / 150 / 240 / 300 mm².
. .
Bitte mal den Originalklemmenquerschnitt angeben, dann kann ich was
passendes raussuchen.
Die obere Klemmplatte mit dem Innengewinde gibt es zudem mit
zusätzlichem Messabgang.
Also problemlos möglich.
...
P.S.
Am PEN-Leiter fehlt das blaue Stück Schrumpfschlauch / Iso-Band-Wickel.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
Hallo,
je nach Unterbau passt bei den Doppelstockklemmen aufgrund der
Höhe vom Gewindestift die Haube ggfs. nicht mehr.
Dafür bietet Hensel zur Anpassung Zwischenrahmen an.
Leider aber nicht für das vorliegende Mi-200.
(Auch nicht für das Mi-100 und 300.)
Aber keine Panik.
Zwischenrahmen für Mi-200 kann man preiswert selbst herstellen.
Man muss nur von einem zweiten Gehäuse den Boden rausfräsen,
und den selbst erzeugten Rahmen aufkleben.
Mit einer CNC-Fräse ist das ja schnell gemacht.
Wir planen solche "Doppelgehäuse" gerne für Aufgaben,
wo man Hutschienen in zwei Ebenen anordnen muss.
Foto:
. .
...
je nach Unterbau passt bei den Doppelstockklemmen aufgrund der
Höhe vom Gewindestift die Haube ggfs. nicht mehr.
Dafür bietet Hensel zur Anpassung Zwischenrahmen an.
Leider aber nicht für das vorliegende Mi-200.
(Auch nicht für das Mi-100 und 300.)
Aber keine Panik.
Zwischenrahmen für Mi-200 kann man preiswert selbst herstellen.
Man muss nur von einem zweiten Gehäuse den Boden rausfräsen,
und den selbst erzeugten Rahmen aufkleben.
Mit einer CNC-Fräse ist das ja schnell gemacht.
Wir planen solche "Doppelgehäuse" gerne für Aufgaben,
wo man Hutschienen in zwei Ebenen anordnen muss.
Foto:
. .
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2225
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
Es erscheint mir sinnvoller links einen weiteren Abgangskasten anzudocken?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
Es handelt sich um vier bis fünf Parkhäuser, bei denen wir jeweils einen neuen Wandlermessungs-VT anfahren müssen. Die Situation im Bild ist exemplarisch, jeweilige Abweichungen jedoch gegeben.
Einbauhöhe oder auch die alternative Nachrüstung eines weiteren Abgangskasten wird jeweils noch geprüft, es gilt im Moment die Optionen auszuloten, da hier leider viele Beteiligte mitsprechen...
Von daher wäre ich für die Nennung des Herstellers für die Doppelstock Rahmenklemmen dankbar, da sich die Querschnitte unterscheiden werden und ich dann individuell oder auch gesammelt direkt anfragen kann. Besten Dank!
Einbauhöhe oder auch die alternative Nachrüstung eines weiteren Abgangskasten wird jeweils noch geprüft, es gilt im Moment die Optionen auszuloten, da hier leider viele Beteiligte mitsprechen...
Von daher wäre ich für die Nennung des Herstellers für die Doppelstock Rahmenklemmen dankbar, da sich die Querschnitte unterscheiden werden und ich dann individuell oder auch gesammelt direkt anfragen kann. Besten Dank!
-
- Beiträge: 168
- Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
- Wohnort: Schleswig-Holstein
Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
Moin Joachim,
die Klemmen sind von der Fa. Jean Mueller.
Gruß
Dirk
die Klemmen sind von der Fa. Jean Mueller.
Gruß
Dirk
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
Prima, vielen Dank!
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
Hallo,
die Klemmen können auch von Eaton sein.
Aber das ist erstmal egal, weil alle Lieferanten in Deutschland von einem
Hersteller beziehen.
Wichtiger wäre es, mal die Größe zu erkunden.
Dann per Google suchen:
- Umbausatz K95 Eaton
oder
- Umbausatz K150 Eaton
oder
- Umbausatz K240 Eaton
Erfahrungsgemäß hat man die größte Auswahl, wenn man mit der
Vokabel 'Eaton' sucht.
Z.B. für K150:
https://www.voelkner.de/products/138861 ... 2nEALw_wcB
...
die Klemmen können auch von Eaton sein.
Aber das ist erstmal egal, weil alle Lieferanten in Deutschland von einem
Hersteller beziehen.
Wichtiger wäre es, mal die Größe zu erkunden.
Dann per Google suchen:
- Umbausatz K95 Eaton
oder
- Umbausatz K150 Eaton
oder
- Umbausatz K240 Eaton
Erfahrungsgemäß hat man die größte Auswahl, wenn man mit der
Vokabel 'Eaton' sucht.
Z.B. für K150:
https://www.voelkner.de/products/138861 ... 2nEALw_wcB
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: 2-fach Klemmen für Hensel Schienensystem
Alles klar, sehr interessant und vielen Dank dafür.
Ich kann jetzt entsprechende Optionen nennen und größenordnungsartig bepreisen, mal sehen, was dabei heraus kommt...
Ich kann jetzt entsprechende Optionen nennen und größenordnungsartig bepreisen, mal sehen, was dabei heraus kommt...