Schütz für Gebrauchskategorie DC1 / DC2
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7762
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Schütz für Gebrauchskategorie DC1 / DC2
Hallo,
die Hersteller sind so freundlich, und beschriften ihre Schütze mit AC1 / AC2 / AC3 /usw.
Leider sieht es bei Gleichspannung mau aus.
Ich suche ein Schütz (Relais) mit einem Öffner und einem Schließer
(zusammen ein Wechsler) für 25 A Gleichstrom (24V) DC1 / DC2,
Spulenspannung 230 V AC.
Im Kfz-Bereich gibt es die, wie 'Sand am Meer'.
Aber bei Spulenspannung 230 V wird die Luft dünn.
Irgendwas in der Größe Eaton Dil00.
Die Steuerschütze von Klöckner Moeller sind aber zu schwach auf der Brust,
was den DC-Schaltstrom betrifft.
...
die Hersteller sind so freundlich, und beschriften ihre Schütze mit AC1 / AC2 / AC3 /usw.
Leider sieht es bei Gleichspannung mau aus.
Ich suche ein Schütz (Relais) mit einem Öffner und einem Schließer
(zusammen ein Wechsler) für 25 A Gleichstrom (24V) DC1 / DC2,
Spulenspannung 230 V AC.
Im Kfz-Bereich gibt es die, wie 'Sand am Meer'.
Aber bei Spulenspannung 230 V wird die Luft dünn.
Irgendwas in der Größe Eaton Dil00.
Die Steuerschütze von Klöckner Moeller sind aber zu schwach auf der Brust,
was den DC-Schaltstrom betrifft.
...
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7762
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schütz für Gebrauchskategorie DC1 / DC2
Hallo,
ja, das ist die Erklärung.
Nun suchen wir noch zwei, drei gängige Typen (Hersteller) die auf einem
Schütz einen Schließer und einen Öffner haben,
die dann bei 24V DC auch die 25 Ampere vertragen.
Schön wäre es, wenn man mit einer Grundfläche von 65mm x 85mm
auskommen würde.
...
ja, das ist die Erklärung.
Nun suchen wir noch zwei, drei gängige Typen (Hersteller) die auf einem
Schütz einen Schließer und einen Öffner haben,
die dann bei 24V DC auch die 25 Ampere vertragen.
Schön wäre es, wenn man mit einer Grundfläche von 65mm x 85mm
auskommen würde.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7762
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schütz für Gebrauchskategorie DC1 / DC2
Hallo,
also Eaton (Klöckner-Moeller) hat nix.
Man hat mir geraten, eine Schaltung mit einem Mos-fet selbst aufzubauen.
Das ist ja traurig.
...
also Eaton (Klöckner-Moeller) hat nix.
Man hat mir geraten, eine Schaltung mit einem Mos-fet selbst aufzubauen.
Das ist ja traurig.
...
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Schütz für Gebrauchskategorie DC1 / DC2
Die in dem Link verkaufen die doch sogar... Bekommst du da nix passendes?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Schütz für Gebrauchskategorie DC1 / DC2
Moin,
ein Finder Koppelrelais 230V würde doch auch gehen, wenn es direkt kein kompaktes gibt.
ein Finder Koppelrelais 230V würde doch auch gehen, wenn es direkt kein kompaktes gibt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7762
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schütz für Gebrauchskategorie DC1 / DC2
Hallo,
es wäre ja zu schön gewesen.
Aber das Schütz hat nur 3 Hauptkontakte, und das sind Schließer.
Von Öffnern bei den Hauptkontakten habe ich nichts gefunden.
...
es wäre ja zu schön gewesen.
Aber das Schütz hat nur 3 Hauptkontakte, und das sind Schließer.
Von Öffnern bei den Hauptkontakten habe ich nichts gefunden.
...
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schütz für Gebrauchskategorie DC1 / DC2
https://cdn.findernet.com/app/uploads/S22DE.pdf
DC1 mit 24V, 25 A, mit 1Ö und 1 S finde ich.
Richtig?
DC1 mit 24V, 25 A, mit 1Ö und 1 S finde ich.
Richtig?
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7762
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schütz für Gebrauchskategorie DC1 / DC2
Hallo,
ich habe es vorhin kurz überflogen.
Es scheint, das ein 22.32.0.230. ... das kann, was ich suche.
...
ich habe es vorhin kurz überflogen.
Es scheint, das ein 22.32.0.230. ... das kann, was ich suche.
...