Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
was hast du denn genau für eine Anwendung, dass 1,5 mm² nicht reichen?
Low Ohm Messung?
1, 5 mm² ist schon mehr als die Leitungen von den Geräteherstellern mit 0,75 oder 1 mm²
Bei 15 m sehe ich keinen Grund für 2,5 mm²
Bei größer 50 m kann man darüber nachdenken
Einige Messgeräte lassen einen Widerstand von Messleitung + installierter Leitung von zusammen 2 Ohm zu.
Es gibt auch Geräte, die 5 Ohm zulassen. Dann gibt es keine Probleme.
was hast du denn genau für eine Anwendung, dass 1,5 mm² nicht reichen?
Low Ohm Messung?
1, 5 mm² ist schon mehr als die Leitungen von den Geräteherstellern mit 0,75 oder 1 mm²
Bei 15 m sehe ich keinen Grund für 2,5 mm²
Bei größer 50 m kann man darüber nachdenken
Einige Messgeräte lassen einen Widerstand von Messleitung + installierter Leitung von zusammen 2 Ohm zu.
Es gibt auch Geräte, die 5 Ohm zulassen. Dann gibt es keine Probleme.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
rein subjektiv würden mir 2,5 ehr zusagen,
weil man die (rein mechanisch) nicht so leicht abreißen kann.
In meine Laborstecker habe ich seit 10 Jahren auch nur noch
2,5 LiFY eingelötet.
Also rein persönliche Gründe.
Mal sehen, wenn die Wursttrommel da ist,
was die so kann.
...
rein subjektiv würden mir 2,5 ehr zusagen,
weil man die (rein mechanisch) nicht so leicht abreißen kann.
In meine Laborstecker habe ich seit 10 Jahren auch nur noch
2,5 LiFY eingelötet.
Also rein persönliche Gründe.
Mal sehen, wenn die Wursttrommel da ist,
was die so kann.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Diese "Wurstaufroller" im Stil einer Kabeltrommel habe ich auch schon beim Einkaufen entdeckt, der erste Impuls war "kaufen!" aber bei einem Preis von knapp unter 20€ hat dann doch der Verstand gesiegt...wider jeglichem (Wurst-)Hunger....
Ich bezweifle die dauerhafte mechanische Festigkeit im rauhen Baustelleneinsatz, für den Gebrauch "zwischendurch" in der Heimwerkstatt sicher nutzbar, aber häufige Nutzung wird das Teil eventuell nicht so richtig vertragen.
Im Campingbereich gibt es tlw. kleine Leitungsroller mit 10 oder 15m H05RN-F welche auch recht kompakt sind. Leider habe ich dazu keinen Link, aber das dürfte vielleicht auch eine Alternative sein. Muss da mal aktiv suchen, denn Wäscheleinen"brettchen" zum aufwickeln sind wahrhaftig nicht gut und die freie Wickeltechnik und dann mit Klettkabelbinder o.ä. bündeln sorgt bei dünner Messleitung ziemlich schnell für Gewurschtel und ist daher auch keine Lösung - bei meinem Schutzleitermessgerät bekomme ich jedes Mal beim abwickeln der originalen langen Messleitungen weihnachtliche Gefühle - bezogen auf das Gewusel und Gewurschtel bei den Lichterketten....
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo zusammen,
es gibt noch die Möglichkeit, sich zum Fest eine Laubsäge anzuschaffen. Dann das Projekt Kabeltrommel anzugehen.
Vielleicht findet sich ein Junior, den man bei diesem Projekt etwas unterstützen kann.
es gibt noch die Möglichkeit, sich zum Fest eine Laubsäge anzuschaffen. Dann das Projekt Kabeltrommel anzugehen.
Vielleicht findet sich ein Junior, den man bei diesem Projekt etwas unterstützen kann.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
Da wollte ich nicht ablehnen.
...
Meine gab es in ebay-Kleinanzeigen geschenkt.IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Montag 28. November 2022, 15:32
Diese "Wurstaufroller" im Stil einer Kabeltrommel habe ich auch schon beim Einkaufen entdeckt, der erste Impuls war "kaufen!" aber bei einem Preis von knapp unter 20€ hat dann doch der Verstand gesiegt...wider jeglichem (Wurst-)Hunger....
Da wollte ich nicht ablehnen.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
nun ist der Wurst-Leitungsroller angekommen.
Ich habe der Trommel für 1,20 EUR noch einen Kurbelgriff spendiert.
Das ganze sieht jetzt so aus:
. .
Mit LiFY 2,5 mm² ist es grenzwertig.
Ich werde 10 Meter 1,5 mm² draufwickeln.
Für 20 mal am Tag abwickeln und auftrommeln ist das nix,
aber für einmal jeden Monat jobbt das.
...
nun ist der Wurst-Leitungsroller angekommen.
Ich habe der Trommel für 1,20 EUR noch einen Kurbelgriff spendiert.
Das ganze sieht jetzt so aus:
. .
Mit LiFY 2,5 mm² ist es grenzwertig.
Ich werde 10 Meter 1,5 mm² draufwickeln.
Für 20 mal am Tag abwickeln und auftrommeln ist das nix,
aber für einmal jeden Monat jobbt das.
...
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo zusammen,
hier noch mein Kabelroller:
https://www.ebay.de/p/1718601512
Weidezaun-Roller prima Sache, war bei mir noch frei, ist aber teurer als der Wurstroller
hier noch mein Kabelroller:
https://www.ebay.de/p/1718601512
Weidezaun-Roller prima Sache, war bei mir noch frei, ist aber teurer als der Wurstroller
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
die Trommelabmessungen vom Wurstroller wollte ich noch nachliefern:
Außendurchmesser: 13 cm
Innendurchmesser: 8 cm
Mittlerer Durchmesser: 10,5 cm --> x Pi = 33 cm
Trommelbreite innen: 4 cm
LiFY in 2,5 mm² hat einen Außendurchmesser von 4 mm.
Mit Luft beim Aufwickeln 5 mm.
Passen also 8 Windungen x 5 Lagen x 33 cm = 13,20 Meter drauf.
Ergo ist man mit 15 Meter LiFY 1,5 mm² (Aussendurchmesser 2,7 --> 4 mm)
ganz gut bedient.
Kapazität: 10 Windungen x 6 Lagen x 33 cm = 19,80 Meter.
...
die Trommelabmessungen vom Wurstroller wollte ich noch nachliefern:
Außendurchmesser: 13 cm
Innendurchmesser: 8 cm
Mittlerer Durchmesser: 10,5 cm --> x Pi = 33 cm
Trommelbreite innen: 4 cm
LiFY in 2,5 mm² hat einen Außendurchmesser von 4 mm.
Mit Luft beim Aufwickeln 5 mm.
Passen also 8 Windungen x 5 Lagen x 33 cm = 13,20 Meter drauf.
Ergo ist man mit 15 Meter LiFY 1,5 mm² (Aussendurchmesser 2,7 --> 4 mm)
ganz gut bedient.
Kapazität: 10 Windungen x 6 Lagen x 33 cm = 19,80 Meter.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
25 Meter LiFY 1,5mm² von Völkner auf die Wursttrommel gewickelt:
. .
...
25 Meter LiFY 1,5mm² von Völkner auf die Wursttrommel gewickelt:
. .
...
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Danke für deine Rückmeldung.
Sieht doch gut aus.
Interessante Wickeltechnik mit beiden Steckern oben.
Da bist du ja doch von deinen 2,5 mm³ abgewichen.
Sieht doch gut aus.
Interessante Wickeltechnik mit beiden Steckern oben.
Da bist du ja doch von deinen 2,5 mm³ abgewichen.
Mit freundlichem Gruß sps