0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,

beim Benning ST755+ Gerätetester-Set finde ich die 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung.
200 mA gibt es nicht mehr.

Bringt der höhere Wert was beim Übergangswiderstand ...?
Immerhin der 3-fache Prüfstrom.
Mit freundlichem Gruß sps
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

man merkt den höheren Prüfstrom sehr deutlich. Wir prüfen häufig Geräte mit CEE 400 V Steckern. Die Kontakte sind meistens aus Messing. Mit 0,6 A Prüfstrom gibt es keine Probleme mit normal gealterten Kontakten.
Gruß Jens
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von SPS »

dank1 jens,

hast du das Benning?


Für das größere der Benning Reihe (ST-760) finde ich eine sehr schlechte Bewertung bei Voelkner
https://www.voelkner.de/products/488146 ... A4tetester

Kann das jemand nachvollziehen?
Mit freundlichem Gruß sps
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von E-Jens »

Wir haben verschiedene Prüfgeräte von verschiedenen Herstellern, auf die ich zugreifen kann. Die Geräte haben alle ihre Vor-und Nachteile. Der Unterschied vom ST755 zum ST760 ist, dass das ST760 noch die Schweiß-Geräte Prüfung beherrscht.
Bei den alten Geräten gibt es das Problem, dass der Touchscreen sehr schwergängig ist. Beiden Geräten mit dem großen Display funktioniert das ohne Probleme. Die 0,6 A Messung des Schutzleiterwiderstand funktioniert bei CEE 400 V Steckvorrichtungen mit Messingkontakten sehr gut,
Gruß Jens
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von SPS »

dank1 Jens,

HT Instruments baut auch ein sehr vergleichbares Messgerät mit 600 mA.

Was sagst du zu der sehr schlechten Bewertung für das Benning bei Voelkner
https://www.voelkner.de/reviews/reviews ... id=4881467
Mit freundlichem Gruß sps
El Taco
Null-Leiter
Beiträge: 134
Registriert: Donnerstag 27. Dezember 2012, 04:06

Re: 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von El Taco »

Hi,

ich hänge mich hier mal dran:

Bei und steht eine komplette Neuausstattung für DGUV V3 Prüfung an. Nicht nur für das Kleinzeug, sondern viel auch mit CEE (blau und rot, 16A, 32A, 63A).

Was kauft man da am besten?

Da wir für die Installationsprüfung den IT130 haben und ich mit dem weitestgehend zufrieden bin (nur die FI Schleifenmessung spinnt manchmal), wollte ich für die Gerätetestung natürlich auch ein Benning.

Die Bewertung verunsichert mich jetzt aber...


Gruß,
El Taco
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von SPS »

Hallo El Taco,

ja, ich war auch verwundert über die schlechte Bewertung. Deshalb frage ich hier nach.
Diese stellt jedoch eine Einzelmeinung eines Users dar.
Ich finde keine weiteren Bewertungen. Egal was ich suche, es gibt fast immer ein paar negative Meinungen zu einem Produkt

Die beschriebenen Fehler könnten selber überprüft werden.
Es gibt wohl Firmen, die die Geräte zur Probe überlassen.
Bei Voelkner hätte ich sogar 4 Jahre Garantie. Durch eine andere Aktion mit Newsletter. Garantieverlängerung gilt für viele Produkte und nicht nur für eine Bestellung. Ich habe das schon Jahrelang.
https://www.voelkner.de/newsletters/newsletters.html

Privat ist mir das Gerät zu teuer.

Zurzeit gibt es noch 5 % Rabattgutscheine für Benning bei Voelkner.
Das sind dann über 100 Euro, je nach Gerät
https://www.googleadservices.com/pagead ... Qx6BAgCEAE
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von DBY656 »

SPS hat geschrieben: Mittwoch 10. August 2022, 18:11 Hallo zusammen,

beim Benning ST755+ Gerätetester-Set finde ich die 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung.
200 mA gibt es nicht mehr.

Bringt der höhere Wert was beim Übergangswiderstand ...?
Immerhin der 3-fache Prüfstrom.
Das Thema mit den 600mA - Prüfstrom hatten wir schon mal vor einiger Zeit ausgiebig diskutiert.

Gruß Markus
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von SPS »

dank1 Markus
hatte ich auch so in Erinnerung. Wuste nur nicht wo und war dann nicht mehr Sicher.
Ich finde es nicht mehr. Habe schon eine Stunde gesucht.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: 0,6 A Schutzleiterwiderstand-Messung

Beitrag von SPS »

Habe noch mal gesucht. An "RPE" zur Suche habe ich nicht gedacht.
Wobei im Beitrag viel mehr über die 10 A Messung geschrieben wurde.
viewtopic.php?f=62&t=17717

Also, gibt es neue Erfahrungen mit der 600 mA Prüfung?
Die Geräte sind ja jetzt schon Jahre auf dem Markt.
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten