Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Hallo zusammen,
ich bin etwas irritiert über mein Messgerät HT 600 RCD.
Beim prüfen von Netzteilen wird ab 60 V DC bzw. 25 V AC das Gerät als fehlerhaft angezeigt.
Ich kenne den Wert 60 V AC und 120V DC als Maximalwerte.
Was ist nun richtig. Mein Prüfaufkleber " Prüfung gemäß DGUV 3"
Gerne erwarte ich eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert
ich bin etwas irritiert über mein Messgerät HT 600 RCD.
Beim prüfen von Netzteilen wird ab 60 V DC bzw. 25 V AC das Gerät als fehlerhaft angezeigt.
Ich kenne den Wert 60 V AC und 120V DC als Maximalwerte.
Was ist nun richtig. Mein Prüfaufkleber " Prüfung gemäß DGUV 3"
Gerne erwarte ich eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Gefährliches Halbwissen:
Ich meine, es gibt verschiedene Grenzwerte für verschiedene Bereiche. Beispielsweise Landwirtschaft, medizinische Bereiche.
In welchem Bereich bewegst Du dich und was ist im Messgerät eingestellt?
Ich meine, es gibt verschiedene Grenzwerte für verschiedene Bereiche. Beispielsweise Landwirtschaft, medizinische Bereiche.
In welchem Bereich bewegst Du dich und was ist im Messgerät eingestellt?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Finde nur Geräte der 700er-Reihe.Messgerät HT 600 RCD
Ist das 600er, was altes wo es keine Doku mehr gibt?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Re: Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Hallo zusammen,
ich prüfe im Bereich Forschungszentrum / Forschung und Büro /Produktion usw.
Ich prüfe hier elektr. Geräte und Betriebsmittel.
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert
ich prüfe im Bereich Forschungszentrum / Forschung und Büro /Produktion usw.
Ich prüfe hier elektr. Geräte und Betriebsmittel.
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Moin,
Das sind die Grenzwerte in der Medizintechnik bzw. in medizinisch genutzten Räumen. Vielleicht hat jemand die Grenzwerte verändert?
Das sind die Grenzwerte in der Medizintechnik bzw. in medizinisch genutzten Räumen. Vielleicht hat jemand die Grenzwerte verändert?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Moin zusammen,
ab 25 V AC bzw. 60 V DC muss ein Berührungsschutz vorhanden sein (siehe z. B. VDE 0100-410:2018-10, 414.4.5).
Gruß Olaf
ab 25 V AC bzw. 60 V DC muss ein Berührungsschutz vorhanden sein (siehe z. B. VDE 0100-410:2018-10, 414.4.5).
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Re: Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Hallo Olaf,
ich habe bei einem Laptop Netzteil die Ausgangsspannung von 69 V DC mit dem HT700RCD gemessen.
und Frage mich nun ist das noch zulässig. Ich hatte das beim Verantwortlichen angesprochen.
Mir wurde gesagt dass hier 65 V AC und max. 120 DC zulässig ist.
Das gilt aber meiner Meinung nach für die Anlagen.
Also ist das richtig für elektr. Geräte gilt max. 25V AC und 65 DC.
Bei medizinischen Geräten und in der Landwirtschaft ist das schon lange so.
Gerne erwarte ich Deine geschätzte Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert
ich habe bei einem Laptop Netzteil die Ausgangsspannung von 69 V DC mit dem HT700RCD gemessen.
und Frage mich nun ist das noch zulässig. Ich hatte das beim Verantwortlichen angesprochen.
Mir wurde gesagt dass hier 65 V AC und max. 120 DC zulässig ist.
Das gilt aber meiner Meinung nach für die Anlagen.
Also ist das richtig für elektr. Geräte gilt max. 25V AC und 65 DC.
Bei medizinischen Geräten und in der Landwirtschaft ist das schon lange so.
Gerne erwarte ich Deine geschätzte Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert
-
- Beiträge: 290
- Registriert: Samstag 9. Februar 2013, 10:07
Re: Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Hallo,
bei einem Netzteil für ein Laptop bist du wahrscheinlich bei der IEC 60950 als Konstruktionsnorm (müsste in der CE Konformitätserklärung stehen). In dieser findest du die für diesen Fall zulässigen Werte. Diese werden i.d.R. für sinusförmige ac, nichtsinusförmige ac und dc Spannung angegeben.
Bis denne
bei einem Netzteil für ein Laptop bist du wahrscheinlich bei der IEC 60950 als Konstruktionsnorm (müsste in der CE Konformitätserklärung stehen). In dieser findest du die für diesen Fall zulässigen Werte. Diese werden i.d.R. für sinusförmige ac, nichtsinusförmige ac und dc Spannung angegeben.
Bis denne
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Moin Strom,
die von mir genannten Werte findest Du auch in der Sicherheitsgrundnorm für Anlagen und Geräte: VDE 0140-1.
Die Idee mit der Produktnormrecherche von breadley-dr ist auch ein guter Ansatz.
Gruß Olaf
die von mir genannten Werte findest Du auch in der Sicherheitsgrundnorm für Anlagen und Geräte: VDE 0140-1.
Die Idee mit der Produktnormrecherche von breadley-dr ist auch ein guter Ansatz.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Höchst zulässige Berührungsspannung für elektr. Geräte ?
Moin,
interessantes Thema
Was steht für eine Spannung wird auf dem Netzteil angegeben?
Ich mag auch die Messung der Spannung nicht, da hier oft nur die Leerlaufspannung gemessen werden kann.
interessantes Thema
Was steht für eine Spannung wird auf dem Netzteil angegeben?
Ich mag auch die Messung der Spannung nicht, da hier oft nur die Leerlaufspannung gemessen werden kann.