E-Ladestationtechnik in UV
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
E-Ladestationtechnik in UV
Moin,
ich habe vor, eine Ladestation in meiner Garage zu installieren. Jetzt stellt sich mir persönlich die Frage, ob ich eine Ladestation auch selbst zusammenstellen und in eine UV integrieren darf. Spricht da etwas dagegen?
https://www.pulsares.shop/elektromobility/
ich habe vor, eine Ladestation in meiner Garage zu installieren. Jetzt stellt sich mir persönlich die Frage, ob ich eine Ladestation auch selbst zusammenstellen und in eine UV integrieren darf. Spricht da etwas dagegen?
https://www.pulsares.shop/elektromobility/
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 984
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: E-Ladestationtechnik in UV
Das kommt drauf an...
Wenn wir mal den ganzen Kram mit CE usw ausser Acht lassen:
Wenn wir mal den ganzen Kram mit CE usw ausser Acht lassen:
- Der Ladepunkt muß beim Versorger angemeldet werden, bei den meisten wird auch nach einem Hersteller und Typ gefagt, einige Versorger spiegel dann auch zurück, dass dieser Typ zulässig ist und geht (oder auch nicht geht)
- Die Aussteuerbarkeit muß mit den Bausätzen dann auch funktionieren. Können die das? ("Netzdienliche Steuerung")
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: E-Ladestationtechnik in UV
Moin,
die Ladestation soll nicht an einen Kunden geliefert werden, nur für meine Garage. Da ich sowieso noch Platz in der Verteilung habe, wollte ich das gleich integrieren. Da ich noch mindestens ein Schütz rumliegen habe, Leitung vorhanden ist und ich am Ende nur Stecker und Ladeüberwachung benötige, wäre ich da schon ziemlich günstig. Netzdienliche Steuerung ist bis 12 kVA optional. Warum man den Hersteller und Typ der Wallbox angeben muss ist mir aber schleierhaft. Aber ja, dass könnte bei Eigenbau ein Problem werden.
die Ladestation soll nicht an einen Kunden geliefert werden, nur für meine Garage. Da ich sowieso noch Platz in der Verteilung habe, wollte ich das gleich integrieren. Da ich noch mindestens ein Schütz rumliegen habe, Leitung vorhanden ist und ich am Ende nur Stecker und Ladeüberwachung benötige, wäre ich da schon ziemlich günstig. Netzdienliche Steuerung ist bis 12 kVA optional. Warum man den Hersteller und Typ der Wallbox angeben muss ist mir aber schleierhaft. Aber ja, dass könnte bei Eigenbau ein Problem werden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: E-Ladestationtechnik in UV
Naja irgend n Hersteller wird auf dem Ladeüberwachungsdingsbums schon draufstehen oder? Kannst Du ja mal testweise (bevor du das ding installierst) versuchen beim Netzbetreiber anzumelden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: E-Ladestationtechnik in UV
Moin,
gerade mit einem Kollegen der Stadtwerke telefoniert. Die Wallbox bis 12kW kann nicht abgelehnt werden. Es handelt sich nur um die reine Information. Dafür wollen die aber ganz schön viel Wissen.
Spricht eine Norm gegen mein Vorhaben? Ich konnte nichts finden, somit solltes das möglich sein.
gerade mit einem Kollegen der Stadtwerke telefoniert. Die Wallbox bis 12kW kann nicht abgelehnt werden. Es handelt sich nur um die reine Information. Dafür wollen die aber ganz schön viel Wissen.
Spricht eine Norm gegen mein Vorhaben? Ich konnte nichts finden, somit solltes das möglich sein.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Sonntag 22. Oktober 2017, 13:36
Re: E-Ladestationtechnik in UV
Ladeleitung muss über eine Gleichstrom-Fehlererkennung verfügen
Zuleitung AC über gesonderten RCD+3 pol Sicherungsautomat C16A
Alle Überwachungs+Schutzfunktionen müssen nachweisslich in einem Prüfprotokoll
mittels geeigneten Messgeräten nachgewiesen werden
Anlagen bis 11 kW ladeleistung müssen beim VNB angezeigt werden ( Zugelassener Elektrobetrieb)
Zuleitung AC über gesonderten RCD+3 pol Sicherungsautomat C16A
Alle Überwachungs+Schutzfunktionen müssen nachweisslich in einem Prüfprotokoll
mittels geeigneten Messgeräten nachgewiesen werden
Anlagen bis 11 kW ladeleistung müssen beim VNB angezeigt werden ( Zugelassener Elektrobetrieb)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: E-Ladestationtechnik in UV
Moin Siggi,
FI Typ B ist in der UV Garage vorhanden, ein gesonderter FI ausschließlich für die Ladestation ist nicht vorgeschrieben. Absicherung ist auch noch reichlich vorhanden
Elektrobetrieb ist zum Glück auch nicht so schwer zu finden
Es scheint also rein normativ keine Probleme zum integrieren und die UV zu geben, da kann ich ja Mal weiterplanen.
FI Typ B ist in der UV Garage vorhanden, ein gesonderter FI ausschließlich für die Ladestation ist nicht vorgeschrieben. Absicherung ist auch noch reichlich vorhanden
Elektrobetrieb ist zum Glück auch nicht so schwer zu finden
Es scheint also rein normativ keine Probleme zum integrieren und die UV zu geben, da kann ich ja Mal weiterplanen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: E-Ladestationtechnik in UV
Hallo,
die Netzbetreiber mit denen ich zusammenarbeite, verlangen immer ein Datenblatt der Wallbox. Eigenbauten werden nicht akzeptiert.
DIN VDE 0100-722.
Jeder Ladepunkt der ein Elektrofahrzeug versorgt, benötigt einen eigenen Stromkreis, mit eigener Absicherung und eigenem RCD nicht größer als 30mA. Gerade ein eigener RCD pro Ladesteckdose ist wichtig. Die Ladegeräte in den Fahrzeugen erzeugen ordentlich Schutzleiterstrom, Auslösungen der RCD sind dabei möglich.
die Netzbetreiber mit denen ich zusammenarbeite, verlangen immer ein Datenblatt der Wallbox. Eigenbauten werden nicht akzeptiert.
DIN VDE 0100-722.
Jeder Ladepunkt der ein Elektrofahrzeug versorgt, benötigt einen eigenen Stromkreis, mit eigener Absicherung und eigenem RCD nicht größer als 30mA. Gerade ein eigener RCD pro Ladesteckdose ist wichtig. Die Ladegeräte in den Fahrzeugen erzeugen ordentlich Schutzleiterstrom, Auslösungen der RCD sind dabei möglich.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: E-Ladestationtechnik in UV
Du hast Recht, das habe ich falsch verstanden. Ich habe gelesen" jeder Anschlusspunkt benötigt eine separate Absicherung und einen Fehlerstromschutzschalter". Da fehlte das separat. Aber im EP Beitrag und Voltium wurde das deutlich genannt. Da wird das jetzt wirklich nix mehr, eine zweiter FI ist da zu teuer, da greife ich auf eine günstige gebrauchte Ladestation zurück.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: E-Ladestationtechnik in UV
Eine Sache noch beachten:Spricht da etwas dagegen?
Die Leitung zwischen Wallbox und Auto darf (wenn ich mich jetzt nicht täusche) maximal 10m lang sein, weil dort ein Kommunikationsleitung (Kleinspannung) integriert ist.
Bei beginnenden Diskussionen Rückfrage stellen: "Wo kann ich das nachlesen?" bwz. "Wo steht das?"