Sind Flensburger-Flaschen eigentlich Blitzstromtragfähig?
Dateianhänge
IMG_20220519_213518.jpg
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 342
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von Elektromann »

Neulich mal...
fällt Euch was auf?
RCBO.jpg
Ja der RCBO ist nur für die Schuko da :-)
und sonst?
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Plusplatte
Beiträge: 153
Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
Wohnort: Halle (Saale)

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von Plusplatte »

Elektromann hat geschrieben: Mittwoch 1. Juni 2022, 19:44fällt Euch was auf?
Die Steckdose ist mit 8 KW belastbar. :D
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von tm90 »

Na bei der dünnen Leitung am Eingang wird doch sicher eine Sicherung davor sein oder? Haben wir auch ab und zu.
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 258
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von Joachim »

Elektromann hat geschrieben: Mittwoch 1. Juni 2022, 19:44 Ja der RCBO ist nur für die Schuko da :-)
und sonst?
Das ist kein RCBO sondern ein RCCB.
Wenn der mit max. 16A vorgesichert ist, darf er gerne nur für die Schuko da sein...
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 342
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von Elektromann »

Joachim hat geschrieben: Mittwoch 1. Juni 2022, 23:36 Das ist kein RCBO sondern ein RCCB.
ja das ist richtig...
Joachim hat geschrieben: Mittwoch 1. Juni 2022, 23:36 Wenn der mit max. 16A vorgesichert ist, darf er gerne nur für die Schuko da sein...
Nein es gibt keine andere Sicherung...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 342
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von Elektromann »

Hallo zusammen,
also das erste: ich dachte das ist ein RCBO, aber nach Blick in den Katalog es ist nur ein RCCB also ohne LS.
RCCB's sind in den Maschinenschaltschränken die ich normalerweise prüfe sehr selten,
es gibt aber auch keine andere vernünftig dimensionierte Schutzeinrichtung.
das zweite: die Schuko ist mit 0,75mm² angeschlossen.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von tm90 »

Elektromann hat geschrieben: Donnerstag 2. Juni 2022, 07:05 die Schuko ist mit 0,75mm² angeschlossen.
Das ist ganz schön mager spassbr1
Zum Thema Vorsicherung - wir hatten da auch einmal ein kleines Problem:
Zuleitung wurde mit 80A NH abgesichert und die Vorsicherung für die Hilfsstromkreise (Steuerung, Steckdosen, Beleuchtung etc.) wurde leider vergessen.
Da ist dann eben 80A auf einem 2,5mm² bravo1
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1841
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von IH-Elektriker »

Elektromann hat geschrieben: Donnerstag 2. Juni 2022, 07:05 ...die Schuko ist mit 0,75mm² angeschlossen.
Bei einer entsprechenden Absicherung wäre ja gegen das 0,75mm² nichts einzuwenden, die Steckdose im Schaltschrank muss ja nicht mit 16A abgesichert werden. Ich kenne genügend Schaltschränke wo die interne Service-Steckdose nur mit 6A abgesichert ist. Reicht ja für die üblichen dort anzusteckenden Verbraucher (Laptop/Programmiergeräte, Handlampe, Ladegerät, Messgeräte...) oftmals aus.
Zuleitung wurde mit 80A NH abgesichert und die Vorsicherung für die Hilfsstromkreise (Steuerung, Steckdosen, Beleuchtung etc.) wurde leider vergessen.
Passiert ab und an schon mal..... Der Maschinenbauer kann doch nicht an alles denken! :D
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von Wulff »

Und wenn die Ader mal abbrennt: Schnell die Tür vom Schaltschrank zumachen. Brand ist dann eingedämmt und an der AUsbreitung gehindert. Gehäuse ist ja schließlich aus Stahl... mm:1