Hallo zusammen,
dieses Problem lässt mir leider keine Ruhe ...
Um das Störsignal von der PV-Anlage besser einschätzen zu können habe ich mal selbst ein bewusstes Störsignal erzeugt. Die PV macht bei 600kHz ein deutliches Signal , deshalb habe ich Vergleiche mit 500kHz und 700kHz gemacht. Beide Frequenzen bringen das selbe Ergebnis.
Ergebnis:
Um den gleichen Signalpegel wie die PV-Anlage an meinem Funkscanner mit Stabantenne zu erreichen reicht ein Pegel von 0,4Vpp aus, welches direkt parallel an den Oszi-Eingang "PE<>Erde" mit aufgeschaltet ist.
Wenn mein RCL-Messgerät mich nicht wegen der Störpegel aus dem Stromnetz angelogen hat, >2MOhm und 2,4nF ergeben bei 500kHz in etwa eine Impedanz von 830 Ohm, waren weniger als 0,03mWatt an Sendeleistung aktiv.
Kanal 1: Netzspannung L<>N _____________ Kanal 3: Störsingal PE<>Erde(Sonde)