Ableitstrommessung Stromerzeuger
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Ableitstrommessung Stromerzeuger
Moin,
ich muss bald wieder unsere kleinen Baustellen-Stromerzeuger (Schutztrennung) prüfen. Ich habe sonst immer eine Brücke zwischen einem Potential und Gehäuse geklemmt (TN Netz) und dann gemessen. In den neuen Prüfprotokollen steht jetzt, dass ein 2 kOhm Widerstand eingebaut werden soll. Kann mir das jemand erklären, woran das liegt?
ich muss bald wieder unsere kleinen Baustellen-Stromerzeuger (Schutztrennung) prüfen. Ich habe sonst immer eine Brücke zwischen einem Potential und Gehäuse geklemmt (TN Netz) und dann gemessen. In den neuen Prüfprotokollen steht jetzt, dass ein 2 kOhm Widerstand eingebaut werden soll. Kann mir das jemand erklären, woran das liegt?
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Ableitstrommessung Stromerzeuger
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Ableitstrommessung Stromerzeuger
Hallo zusammen,
das gibt es bei IMDs (Untertage) schon immer...
Beim ersten Fehler soll keine gefährliche Körperdurchstömung stattfinden.
Also wird ein erster Fehler erzeugt zum Prüfen (hier also 2kOhm als "Körperwiderstand").
Laut Ohm wäre ein 2kOhm Leistungswiderstand 15W eine gute Idee.
Der Strom der fließt (Fehlersimulation) soll gemessen werden.
Bei IMD's sind aber andere Widerstandswerte zu verwenden.
das gibt es bei IMDs (Untertage) schon immer...
Beim ersten Fehler soll keine gefährliche Körperdurchstömung stattfinden.
Also wird ein erster Fehler erzeugt zum Prüfen (hier also 2kOhm als "Körperwiderstand").
Laut Ohm wäre ein 2kOhm Leistungswiderstand 15W eine gute Idee.
Der Strom der fließt (Fehlersimulation) soll gemessen werden.
Bei IMD's sind aber andere Widerstandswerte zu verwenden.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Ableitstrommessung Stromerzeuger
Hallo,
ja und wer die Grundlagen lesen möchte:
DIN EN 61557-8 Isolationsüberwachungsgeräte und
DIN EN 61557-9 Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche
ja und wer die Grundlagen lesen möchte:
DIN EN 61557-8 Isolationsüberwachungsgeräte und
DIN EN 61557-9 Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Ableitstrommessung Stromerzeuger
Die kleinen Stromerzeuger haben aber keine Isowächter. Aber das ist ja schon ein Anhaltspunkt. Ich konnte da auch keine Anhaltspunkte bei den Dokumenten der Messgerätehersteller finden. In meinem Kopf ist noch der Körperwiderstand bei 1kOhmElektromann hat geschrieben: ↑Freitag 22. April 2022, 07:50 Hallo zusammen,
das gibt es bei IMDs (Untertage) schon immer...
Beim ersten Fehler soll keine gefährliche Körperdurchstömung stattfinden.
Also wird ein erster Fehler erzeugt zum Prüfen (hier also 2kOhm als "Körperwiderstand").
Laut Ohm wäre ein 2kOhm Leistungswiderstand 15W eine gute Idee.
Der Strom der fließt (Fehlersimulation) soll gemessen werden.
Bei IMD's sind aber andere Widerstandswerte zu verwenden.
Und die Verbindung zwischen Gehäuse und einem Potential soll mit 2 kOhm hergestellt werden und nicht mehr direkt Niederohmig?
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Ableitstrommessung Stromerzeuger
ich gebe Dir recht, der Körperwiderstand ist bei 1kOhm, so lernen es meine Azubis die 2kOhm kommen evtl. aus der BGI 867 (2005), ich zitiere mal etwas frei: Bei der Schutzmaßnahme Schutztrennung, dürfen ausnahmsweise mehrere Verbrauchsmittel angeschlossen werden, wenn alle Körper der angeschlossenen Betriebsmittel mit einem ungeerdeten Potentialausgleichsleiter verbunden sind (Hinweis: die Schutzleiter in den Zuleitungen können diese Funktion übernehmen).
Isolationsüberwachung: Der Isolationswiderstand (100 Ohm/V) automatische Abschaltung => innerhalb 1 Sekunde (DIN 0413-8);
Da würden die 2k Ohm ja passen...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Ableitstrommessung Stromerzeuger
Das klingt wahrscheinlich, dass der Wert übertragen wurde. Es muss ja auch eine Kurzschlussprüfung durchgeführt werden. Nach ca. 1s muss der Erzeuger abschalten oder die Spannung unter 50V absenken oder das Schutzorgan ausgelösen. Da springt mir die Zeit direkt ins Auge. Danke für die Informationen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Ableitstrommessung Stromerzeuger
Bei dem zulässigen maximalen Strom führt der Widerstand zu einem vernachlässigbaren Messfehler. Der Zweck dieses Widerstandes ist die Begrenzung des Stromes der durch kapazitive Aufladungen verursacht werden könnte. Dieser dient also dem Schutz der Messtechnik.tm90 hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. April 2022, 21:10 Moin,
ich muss bald wieder unsere kleinen Baustellen-Stromerzeuger (Schutztrennung) prüfen. Ich habe sonst immer eine Brücke zwischen einem Potential und Gehäuse geklemmt (TN Netz) und dann gemessen. In den neuen Prüfprotokollen steht jetzt, dass ein 2 kOhm Widerstand eingebaut werden soll. Kann mir das jemand erklären, woran das liegt?
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Ableitstrommessung Stromerzeuger
Moin,
demzufolge ist es auch kein direkter Fehler meiner alten Prüfung gewesen, diese ohne Widerstand durchzuführen. Ich werde aber in Zukunft diesen Widerstand zwischenschalten. Vielen Dank für die Informationen
demzufolge ist es auch kein direkter Fehler meiner alten Prüfung gewesen, diese ohne Widerstand durchzuführen. Ich werde aber in Zukunft diesen Widerstand zwischenschalten. Vielen Dank für die Informationen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Ableitstrommessung Stromerzeuger
Eigentlich soll da überhaupt kein Strom fließen.
Daher ist es nahezu wurst, ob du 1kOhm oder 2kOhm nimmst.
Ausserdem ist der Widerstand zum Schutz von deinem Messgerät eine gute Idee.
Falls ein "Spezialist" diese Messung an einem TN-Generator probiert, fliegt dir nämlich die Sicherung für den Ampere-Bereich in deinem Multimeter.
Einige Multimeter merken das selbst nicht, also gibts auch keine Fehlermeldung.
Wenn auch der Prüfer das nicht checkt, wird er zukünftig also immer 0,00 mA messen und sich über seine tollen Messergebnisse freuen!
Nachtrag: Dieser Widerstand hat nix mit dem Test vom ISO-Wächter zu tun! Da braucht Ihr einen Widerstand mit 23 und 46 kOhm. Oder ein Messgerät, was IMD testen kann.
Daher ist es nahezu wurst, ob du 1kOhm oder 2kOhm nimmst.
Ausserdem ist der Widerstand zum Schutz von deinem Messgerät eine gute Idee.
Falls ein "Spezialist" diese Messung an einem TN-Generator probiert, fliegt dir nämlich die Sicherung für den Ampere-Bereich in deinem Multimeter.
Einige Multimeter merken das selbst nicht, also gibts auch keine Fehlermeldung.
Wenn auch der Prüfer das nicht checkt, wird er zukünftig also immer 0,00 mA messen und sich über seine tollen Messergebnisse freuen!
Nachtrag: Dieser Widerstand hat nix mit dem Test vom ISO-Wächter zu tun! Da braucht Ihr einen Widerstand mit 23 und 46 kOhm. Oder ein Messgerät, was IMD testen kann.