Die Farbe grüngelb sollte nicht stören, ist ja schließlich auch ein PEN. Es wird lediglich nur die Funktion N verwendet.
Netzbetreiber verlegen im TT - Netz ebenfalls gnge und verwenden ihn nur als N.
Im landwirtschaftlichen Bereich wurde das ebenfalls so gehandhabt, ich selbst wohne auf so einem Anwesen. Die Stallungen wurden in TT - Netzform angeschlossen mit eigenem Erder, als N wurde sogar Grüngelb vorgegeben wie mir ein altgedienter Installateur erzählte.
Wir bleiben dabei, dass wir eine einzelne NYM-J zu allen Verteilern nachziehen.
Die vorhandenen PEN in den bisherigen Zuleitungen werden alle normgemäß zusätzlich blau gekennzeichnet.
In UV 1 bleiben die PEN Abgänge auf der bisherigen Schiene, die neuen nachgezogenen Leitungen kommen auf eine separate PE Schiene. Die PE Schiene wird direkt mit dem Fundamenterder verbunden und wir machen noch eine zusätzliche Brücke von der PE zur PEN Schiene.
Ob die Verbindung nötig ist war ich mir bisher auch noch etwas unschlüssig, eine RPe Messung mit dem Installationstester von der bisherigen PEN Schiene zum Fundamenterder weist 0,14R Widerstand auf, der Fundamenterder tut wohl recht gut.
Da es aber immer noch einige Kreise ohne RCD gibt würden wir die Brücke aber auf jeden Fall erstmal vorsehen, irgendwann wenn alle Kreise mit RCD ausgestattet sind kann man die dann immer noch entfernen und hier auf TT Netz umstellen...
Zu dem Thema in der Umsetzung eine praktische Frage:
Gibts diese "Klammern" für dieses aufgedoppelte Schienensystem (noch) zu kaufen (wird an der Gehenseite gekontert und vorne am Gewinde dann der Presskabelschuh montiert), oder ist das eine Eigenkonstruktion bzw. wie ist hier sonst die Montage üblich? Der Schrank ist ein ca 30 Jahre alter S&J...