Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Hier ein kurzer Film von meinem Test.
https://youtu.be/3LnmZQHRhA0
Hier Teil 2 mit fertiger Brücke, die hält.
https://www.youtube.com/channel/UCuxNmq ... 7ng/videos
https://youtu.be/3LnmZQHRhA0
Hier Teil 2 mit fertiger Brücke, die hält.
https://www.youtube.com/channel/UCuxNmq ... 7ng/videos
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 914
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Moin,
das sind keine 2,5 Nm Drehmoment gewesen würde ich aus der ferne so pauschal sagen. So locker aus dem Finger geht das nur sehr sehr schwer. Wenn du so einen kleinen Bosch Ixo mit Drehmomenteinstellung hast, stell den mal auf 2 Nm und führ den Test nochmal durch.
das sind keine 2,5 Nm Drehmoment gewesen würde ich aus der ferne so pauschal sagen. So locker aus dem Finger geht das nur sehr sehr schwer. Wenn du so einen kleinen Bosch Ixo mit Drehmomenteinstellung hast, stell den mal auf 2 Nm und führ den Test nochmal durch.
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
für die Antwort,
dann führt hier wohl kein Weg um ein Drehmoment vorbei.
Habe schon viele RCD und LSS ohne Drehmoment angeschlossen.
Bei den anderen alten RCD hier und ABB Leitungsschutzschaltern geht es mit gleicher Kraft bei mir auch.
dann führt hier wohl kein Weg um ein Drehmoment vorbei.
Habe schon viele RCD und LSS ohne Drehmoment angeschlossen.
Bei den anderen alten RCD hier und ABB Leitungsschutzschaltern geht es mit gleicher Kraft bei mir auch.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Ich habe mal mit einen Siemens FI geguckt:
Mit 2Nm bombenfest.
Mit 1,5Nm nicht fest genug, aber Augenscheinlich immer noch fester wie Du das gemacht hast.
Allerdings:
Du nutzt einen Weradreher mit Wechselklingen?
Da ist der Griff einiges kleiner als ein PZ2, und somit bei gefühlt gleichen Krafteinsatz weniger Drehmoment.
hth
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Hallo zusammen,
ich hatte es wie sonst auch üblich mit Kraft versucht bis ein großer Widerstand kommt.
Ich hatte bedenken, was zu zerstören. Sonst hat das immer gereicht. Auch bei ABB ging die Methode.
Ich habe jetzt noch mal kräftig nachgedreht, nicht mal 1/4 Umdrehung. Es scheint zu halten.
für die Rückmeldung und versuche
ich hatte es wie sonst auch üblich mit Kraft versucht bis ein großer Widerstand kommt.
Ich hatte bedenken, was zu zerstören. Sonst hat das immer gereicht. Auch bei ABB ging die Methode.
Ich habe jetzt noch mal kräftig nachgedreht, nicht mal 1/4 Umdrehung. Es scheint zu halten.
für die Rückmeldung und versuche
Zuletzt geändert von SPS am Freitag 4. März 2022, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Ja, Wera mit +- Bit
gefällt mir recht gut.
Ja, damit habe ich noch nicht viel geschraubt. Möglich das hier ein Unterschied ist.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Hallo zusammen, Hallo SPS!
Drehmomentschraubendreher zwischen 0,2 und 1,4Nm nutze ich regelmäßig, nahezu jeden Arbeitstag.
So wie das im ersten Video von SPS gezeigte Festdrehen im RCD kann niemals 1,5Nm erreicht haben. Um diesen Wert zu erhalten zu können muß man den Schraubendrehergriff mit der kompletten Hand kräftig packen.
Gruß Markus
Drehmomentschraubendreher zwischen 0,2 und 1,4Nm nutze ich regelmäßig, nahezu jeden Arbeitstag.
So wie das im ersten Video von SPS gezeigte Festdrehen im RCD kann niemals 1,5Nm erreicht haben. Um diesen Wert zu erhalten zu können muß man den Schraubendrehergriff mit der kompletten Hand kräftig packen.
Gruß Markus
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Ich habe die Filme erweitert.
https://www.youtube.com/channel/UCuxNmq ... /playlists
https://www.youtube.com/channel/UCuxNmq ... /playlists
Zuletzt geändert von SPS am Samstag 5. März 2022, 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Hallo zusammen,
muss es immer der teurere Elektro-Drehmoment-Schraubendreher sein?
Wenn nie unter Spannung gearbeitet wird, würde doch auch ein Drehmoment-Schraubendreher ohne Isolierung reichen.
Vorteil günstige Bits von vielen Herstellern passen.
Sowas für 2-mal im Jahr ...
https://www.hornbach.de/shop/Micro-Clic ... =766265411
muss es immer der teurere Elektro-Drehmoment-Schraubendreher sein?
Wenn nie unter Spannung gearbeitet wird, würde doch auch ein Drehmoment-Schraubendreher ohne Isolierung reichen.
Vorteil günstige Bits von vielen Herstellern passen.
Sowas für 2-mal im Jahr ...
https://www.hornbach.de/shop/Micro-Clic ... =766265411
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 914
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Spricht nichts dagegen