Ideenfindung/ Kompakt Schaltanlagen 4000A Hersteller gesucht
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 210
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Ideenfindung/ Kompakt Schaltanlagen 4000A Hersteller gesucht
Moin,
der Platz ist sehr rar.
Ich suche einen Hersteller der Leistungsschalter 2000-3500A /400VAC in möglichst kleine Gehäuse verbaut. Also kein Standschrank ala VX25/TS8 sondern eher ein Wandschrank ala AX/AE.
Das Ganze muss selbstverständlich typgeprüft sein idealerweise nach EN61439-1/-2.
Wer kennt hier ggf. Anbieter (Sonderanlagenbauer) notfalls auch aus anderen Gewerken wie Schiffbau/ Bahn oder ähnliches.
Oder gibt es gar "Outdoorleistungsschalter" die kein separates Gehäuse benötigen?
Gruß
Josupei
der Platz ist sehr rar.
Ich suche einen Hersteller der Leistungsschalter 2000-3500A /400VAC in möglichst kleine Gehäuse verbaut. Also kein Standschrank ala VX25/TS8 sondern eher ein Wandschrank ala AX/AE.
Das Ganze muss selbstverständlich typgeprüft sein idealerweise nach EN61439-1/-2.
Wer kennt hier ggf. Anbieter (Sonderanlagenbauer) notfalls auch aus anderen Gewerken wie Schiffbau/ Bahn oder ähnliches.
Oder gibt es gar "Outdoorleistungsschalter" die kein separates Gehäuse benötigen?
Gruß
Josupei
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ideenfindung/ Kompakt Schaltanlagen 4000A Hersteller gesucht
Hallo,
Idee:
https://www.multi-board.com/board/index ... post922508
Allerdings nur 2'000 Ampere.
...
Idee:
https://www.multi-board.com/board/index ... post922508
Allerdings nur 2'000 Ampere.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Ideenfindung/ Kompakt Schaltanlagen 4000A Hersteller gesucht
Der Bezug ist mir Unklar?
Was hat der Verkauf eines 2000A Schalters mit Herstellern kompakter Schaltanlagen in Sonderbauform zu tun?
Was hat der Verkauf eines 2000A Schalters mit Herstellern kompakter Schaltanlagen in Sonderbauform zu tun?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Ideenfindung/ Kompakt Schaltanlagen 4000A Hersteller gesucht
Evtl. mal bei ein paar Herstellern direkt anfragen, z.B. SPS Wittenberg.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 210
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ideenfindung/ Kompakt Schaltanlagen 4000A Hersteller gesucht
Hallo,
vielleicht etwas exotisch, aber mal zum draufrumdenken:
Es gibt in Ostfriesland die Firma Janssen Elektrotechnik.
Vor Jahren habe ich mal auf der Hannover-Messe eine NSHV der Firma in Augenschein
nehmen dürfen, wo man zwei Leistungsschalter parallel installiert hatte.
Man hatte (aussen) auf der Bedienseite vom Schaltschrank mechanisch die beiden
Schalter gekoppelt, und innen die Stromschienen vor den Schaltern aufgeteilt,
und hinter den Schaltern wieder zusammengeführt.
Die Idee war wohl, daß im Kurzschlußfall ja auch kurzzeitig hohe Ströme fließen,
und die Kontaktsätze keinen Schaden nehmen, wenn nicht beide Schalter
total zeitgleich schalten.
...
vielleicht etwas exotisch, aber mal zum draufrumdenken:
Es gibt in Ostfriesland die Firma Janssen Elektrotechnik.
Vor Jahren habe ich mal auf der Hannover-Messe eine NSHV der Firma in Augenschein
nehmen dürfen, wo man zwei Leistungsschalter parallel installiert hatte.
Man hatte (aussen) auf der Bedienseite vom Schaltschrank mechanisch die beiden
Schalter gekoppelt, und innen die Stromschienen vor den Schaltern aufgeteilt,
und hinter den Schaltern wieder zusammengeführt.
Die Idee war wohl, daß im Kurzschlußfall ja auch kurzzeitig hohe Ströme fließen,
und die Kontaktsätze keinen Schaden nehmen, wenn nicht beide Schalter
total zeitgleich schalten.
...