Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
@Thomas
nun verstehe ich die Frage nicht mehr...
Ob das "geht" kommt doch auch auf die Vorimpedanz an.
Und wenn du unter "es geht" verstehst, das im Anschluß die Leitung über eine länge von 400m Schrot ist, nun, keine Ahnung.
Schnapp dir doch nee 500m Trommel 3x1,5 und probier es aus?
Wenn die Sicherung auch dann auslöst, bevor die Leitung sich verformt hat, geht es halt nicht...
nun verstehe ich die Frage nicht mehr...
Ob das "geht" kommt doch auch auf die Vorimpedanz an.
Und wenn du unter "es geht" verstehst, das im Anschluß die Leitung über eine länge von 400m Schrot ist, nun, keine Ahnung.
Schnapp dir doch nee 500m Trommel 3x1,5 und probier es aus?
Wenn die Sicherung auch dann auslöst, bevor die Leitung sich verformt hat, geht es halt nicht...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Wenn die Impedanz der Fehlerschleife so hoch ist, dass ein so geringer Kurzschlussstrom fließt, dass die Sicherung nicht auslöst, dürfte die Leitung danach wohl kaum Schrott sein.. Ansonsten ist wahrscheinlich sie Sicherung falsch dimensioniert.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7781
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Hallo Männer,
es ist doch nicht so schwierig, die Frage zu beantworten.
1,5 mm² Cu mit dem Strom bei der Leitungslänge mit dem Widerstand
bei den Auslösekennlinen der LS.
Wer will es hier vorrechnen ?
...
es ist doch nicht so schwierig, die Frage zu beantworten.
1,5 mm² Cu mit dem Strom bei der Leitungslänge mit dem Widerstand
bei den Auslösekennlinen der LS.
Wer will es hier vorrechnen ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 212
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Also aufgrund einer Impedanz einen Strom zu berechnen ist nicht so schwierig. Ein meinem Eingang geposteten Tabellenausschnitt sieht man in der Zeile des B6 ja zb wieviel Leitungsimpedanz bzw. Meter man nehmen muss um am Ende 30A Kurzschlussstrom zu erhalten. Aber 30A lösen den B16 halt auch nach knapp 10sek aus. Ich denke schwierig zu bestimmen auch mathematisch ist tatsächlich der langzeit thermische Einfluss (Temperaturanstieg und Wärmeabgabe an die Umgebung) durch einen gewissen Überstromes auf der Leitung.
Ich verstehe die Frage also so, was wäre der ideale Strom um möglichst viel Qualm (Showeffekt) zu erzeugen. Und das ist aus meiner Sicht echt knifflig. Bleibt man zb knapp unterhalb des grossen Prüftstromes des LSS (1,45) fache des Nennstromes hat man zb die längste Einwirkung aber den geringsten Strom... Das Publikum wäre dann eh weg....
Ich verstehe die Frage also so, was wäre der ideale Strom um möglichst viel Qualm (Showeffekt) zu erzeugen. Und das ist aus meiner Sicht echt knifflig. Bleibt man zb knapp unterhalb des grossen Prüftstromes des LSS (1,45) fache des Nennstromes hat man zb die längste Einwirkung aber den geringsten Strom... Das Publikum wäre dann eh weg....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Hallo,
du wist mit 1,5 mm² an einem B16 keinen Qualm erzeugen. Egal bei welcher Impedanz. Der Automat ist im Kurzschluss oder im Überlastfall sehr gut auf das Kabel abgestimmt.
Anders sieht es aus bei reduzierten Leitungsquerschnitten als Anschlussleitung von Geräten z.B. zum Fernseher mit 0,5 mm² oder 0,75 mm². Diese sind nur für den Kurzschlussfall ein einer korrekt dimensionierten Steckdose vorgesehen. Überlastung ist nicht vorgesehen. Was bedeutet, wenn nach 200m 3x1,5 der Fernseher im Netzteil einen Fehler bekommt und dabei 20 A für 1 Stunde zum fließen kommen, ist auch die Anschlussleitung des Fernsehers hin. Wahrscheinlich auch noch mehr.
du wist mit 1,5 mm² an einem B16 keinen Qualm erzeugen. Egal bei welcher Impedanz. Der Automat ist im Kurzschluss oder im Überlastfall sehr gut auf das Kabel abgestimmt.
Anders sieht es aus bei reduzierten Leitungsquerschnitten als Anschlussleitung von Geräten z.B. zum Fernseher mit 0,5 mm² oder 0,75 mm². Diese sind nur für den Kurzschlussfall ein einer korrekt dimensionierten Steckdose vorgesehen. Überlastung ist nicht vorgesehen. Was bedeutet, wenn nach 200m 3x1,5 der Fernseher im Netzteil einen Fehler bekommt und dabei 20 A für 1 Stunde zum fließen kommen, ist auch die Anschlussleitung des Fernsehers hin. Wahrscheinlich auch noch mehr.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Wow, was habe ich da nur angerichtet mit meiner Frage
Tatsächlich hängt ja am Ende der Anlage aus der ursprünglichen Frage eine improvisierte Beleuchtung für das Kassenhäuschen und eine elektronische Kasse/Laptop. Wie genau diese nun angeschlossen werden war nicht zu erkennen (Bude war leer), jedoch sicher an der Mehrfachsteckdose der letzten Kabeltrommel.
Mittlerweile ist das alles wieder abgebaut aber es hat mich gejuckt den Herrschaften die Gefahren zu demonstrieren: an einer mitgebrachten, gesteckten Anschlußleitung die blanken Enden zusammenhalten ohne das es richtig knallt oder der LS kommt. Nur so etwas bleibt bei Laien hängen (wobei mir aufstößt, daß die ganze Anlage auf städtischem Gelände aufgebaut war und ziemlich sicher eine Abnahme erfolgt sein muß). Genau die angesprochenen Geräteanschlußleitungen wären die Leidtragenden gewesen. Denn im echten Fehlerfall wäre der Kurzschluss in einen Gerät vermutlich unbemerkt für Minuten stehen geblieben….
War zu meiner Lehrzeit jedenfalls äußerst beeindruckend (>40 Jahre her).
Tatsächlich hängt ja am Ende der Anlage aus der ursprünglichen Frage eine improvisierte Beleuchtung für das Kassenhäuschen und eine elektronische Kasse/Laptop. Wie genau diese nun angeschlossen werden war nicht zu erkennen (Bude war leer), jedoch sicher an der Mehrfachsteckdose der letzten Kabeltrommel.
Mittlerweile ist das alles wieder abgebaut aber es hat mich gejuckt den Herrschaften die Gefahren zu demonstrieren: an einer mitgebrachten, gesteckten Anschlußleitung die blanken Enden zusammenhalten ohne das es richtig knallt oder der LS kommt. Nur so etwas bleibt bei Laien hängen (wobei mir aufstößt, daß die ganze Anlage auf städtischem Gelände aufgebaut war und ziemlich sicher eine Abnahme erfolgt sein muß). Genau die angesprochenen Geräteanschlußleitungen wären die Leidtragenden gewesen. Denn im echten Fehlerfall wäre der Kurzschluss in einen Gerät vermutlich unbemerkt für Minuten stehen geblieben….
War zu meiner Lehrzeit jedenfalls äußerst beeindruckend (>40 Jahre her).
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Erinnert mich irgendwie an den Störfall 1975 hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Greifswald
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Greifswald
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Beginn meiner Ausbildung war aber erst 77 und im Ruhrpott