SPS hat geschrieben: Donnerstag 8. Juli 2021, 14:48wie passt denn der RCD Typ EV da in das Protokoll?
Große Doppel-Ladesäule mit TypB:
Ladesaeule_mitTypB.png
Ladesaeule_mitTypB.png (10.67 KiB) 4585 mal betrachtet

Wallbox mit Typ-A-EV:
Ladesaeule_mitTypA-EV.png
Ladesaeule_mitTypA-EV.png (11.36 KiB) 4585 mal betrachtet


Oder findet ihr das so besser? ->
Ladesaeule_RCDmitSymbolen.png
Ladesaeule_RCDmitSymbolen.png (10.84 KiB) 4583 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Probator am Donnerstag 8. Juli 2021, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen

Beitrag von Wulff »

Muss doch kein EV sein, hängt vom Hersteller bzw der Herstellervorgabe der Box ab….
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen

Beitrag von SPS »

Ein Feld für Typ EV oder B bzw. B+ finde ich schon gut.
Kommt zusätzlich noch eine 6 mA Prüfung beim Typ EV dazu?
Mit freundlichem Gruß sps
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen

Beitrag von Probator »

Kommt zusätzlich noch eine 6 mA Prüfung beim Typ EV dazu?
Es gibt Felder für AC und DC. So kann man die Messwerte aller Typen einfach eintragen.

Derzeit unterscheide ich nicht zwischen den Typen.
Ich war bisher der Auffassung, dass es egal ist, ob die Abschaltung in einem Bauteil (RCD TypB)
oder zwei getrennten Bauteilen (RCD TypA plus DC-Überwachungsmodul) vonstatten geht.
Hauptsache, es funktioniert nachweislich.

Beispiel für die getrennte Lösung siehe Seite 9, mittleres Bild:
https://www.bender.de/fileadmin/content ... OSP_de.pdf


Bei Wallboxen kann man ja sämtliche Varianten kaufen:

- gar kein interner Fehlerstrom-Schutz (sollte es eigentlich nicht geben)
- Nur AC-Schutz (in 3phasigen Wallboxen nicht mehr zulässig), Beispiel: viele ICCB-Notladekabel
- AC&DCSchutz in Form eines Typ B, Beispiel: Mennekes Amtron
- AC&DC-Schutz in Form eines Typ A plus DC-Überwachungsmodul
- AC&DC-Schutz in Form eines elektronischen Überwachungsmoduls, Beispiel: Heidelberg Home Eco oder go-E-Charger
- Nur DC-Schutz, RCD TypA muss in der Verteilung vorgeschaltet werden, Beispiel: Wallbe
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen

Beitrag von DBY656 »

Einfach machen es einem die Normenschreiber wirklich nicht.

Die VDE 0100-722 "Stromversorgung von Elektrofahrzeugen" ist die sehr allgemein gehalten und verweist so weit als nur irgendwie möglich auf andere Normen. Steckdosen zum Laden von E-Bike's fallen anscheinend auch unter diese Norm (Ladebetriebsart 1).

Ein Zitat aus deren Einleitung:
"Für die Anwendung dieses Teils gelten die allgemeinen Anforderungen der Teile 100 bis 600 der Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)."

Hinzu kommt durch die VDE 0100-722 (Auswahl):
- Forderungen für Überspannungsschutz
- Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 oder Lastregelung (bei mehr als einem Ladeanschluß).
- Kein PEN-Leiter im Anschlußstromkreis (kein TN-C-Netz).
- Im Aussenbereich muß jeder AC-Anschlußpunkt mit einem separaten RCD geschützt sein.

Für das konduktive Ladesystem selbst ist die Norm VDE 0122-1 (für 199€) anzuwenden. In deren 172 Seiten dürfte einiges enthalten sein.
Für Ladeleitungsintegrierte Steuer- und Schutzeinrichtung (IC-CPD) ist die VDE 0666-10 (für 200€) zuständig.

Neben die VDE-Normen gibt es u. a. auch noch die VDS - Richtlinie "VDS 3471", die kann man kostenlos als PDF runterladen.

Gruß Markus
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen

Beitrag von DBY656 »

Zu Prüfprotokoll:
Am Ende des Video https://www.youtube.com/watch?v=9sI2AU-3pHE von Gossen Metrawatt sieht man deren Prüfprotokoll.
Antworten