Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Da zum Thema Elektromobilität die Nachfrage stark ansteigt, habe ich ein Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen entworfen.
Entwurf Version 1 findet ihr im Anhang. Hinweise auf Fehler, Ideen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen! Mir wären auch noch ein paar Dinge mehr eingefallen, aber ich möchte versuchen, alles auf eine Seite zu bringen und die Schriftgröße gleichzeitig noch ohne Lupe lesbar zu halten:
Auf Wunsch stelle ich auch die Originaldatei (Open Office Format ".odt") ein.
Falls ihr euch wundert, warum die Isolationsmessung zweimal aufgeführt ist: Das kann man natürlich alles auf einmal erledigen.
Ich wollte aber in zwei getrennte Bereiche aufteilen (Prüfungen an Zuleitung n / Prüfungen an der eigentlichen Ladesäule), weil nach meiner bisherigen Erfahrung die "Zuständigkeiten" gerade bei öffentlichen Ladesäulen teils in unterschiedlichen Händen liegen. So muss jede Partei nur ihr eigenes "Feld" prüfen und ausfüllen.
Hinweis: um die Funktion einer Ladesäule zu prüfen bzw. um für bestimmte Messungen Spannungen am Ausgang zu bekommen, muss simuliert werden, dass ein Elektroauto angesteckt ist. Dazu sind Adapter nötig, ich habe diesen hier verwendet.
Hinweis 2: Die Prüfung des Drehfeldes ist im Formular nicht aufgeführt, weil das bei einer Ladesäule völlig egal ist. Wenn mehr als eine Wallbox installiert wird, werden sogar bewusst die Adern getauscht, um bei einphasig ladenden Fahrzeugen nicht alle auf die gleiche Phase zu legen.
Entwurf Version 1 findet ihr im Anhang. Hinweise auf Fehler, Ideen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen! Mir wären auch noch ein paar Dinge mehr eingefallen, aber ich möchte versuchen, alles auf eine Seite zu bringen und die Schriftgröße gleichzeitig noch ohne Lupe lesbar zu halten:
Auf Wunsch stelle ich auch die Originaldatei (Open Office Format ".odt") ein.
Falls ihr euch wundert, warum die Isolationsmessung zweimal aufgeführt ist: Das kann man natürlich alles auf einmal erledigen.
Ich wollte aber in zwei getrennte Bereiche aufteilen (Prüfungen an Zuleitung n / Prüfungen an der eigentlichen Ladesäule), weil nach meiner bisherigen Erfahrung die "Zuständigkeiten" gerade bei öffentlichen Ladesäulen teils in unterschiedlichen Händen liegen. So muss jede Partei nur ihr eigenes "Feld" prüfen und ausfüllen.
Hinweis: um die Funktion einer Ladesäule zu prüfen bzw. um für bestimmte Messungen Spannungen am Ausgang zu bekommen, muss simuliert werden, dass ein Elektroauto angesteckt ist. Dazu sind Adapter nötig, ich habe diesen hier verwendet.
Hinweis 2: Die Prüfung des Drehfeldes ist im Formular nicht aufgeführt, weil das bei einer Ladesäule völlig egal ist. Wenn mehr als eine Wallbox installiert wird, werden sogar bewusst die Adern getauscht, um bei einphasig ladenden Fahrzeugen nicht alle auf die gleiche Phase zu legen.
- Dateianhänge
-
- Pruefprotokoll fuer Ladesaeulen_Entwurf1.pdf
- (79.82 KiB) 8920-mal heruntergeladen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Hallo Probator,
klasse Sache!
Ich muß zugeben, das bei unseren firmeneigenen Ladestationen bisher vernachlässigt zu haben. Der Errichter ist eine Drittfirma; die werde ich nun mit deinem Entwurf "konfrontieren". Vielen Dank!
klasse Sache!
Ich muß zugeben, das bei unseren firmeneigenen Ladestationen bisher vernachlässigt zu haben. Der Errichter ist eine Drittfirma; die werde ich nun mit deinem Entwurf "konfrontieren". Vielen Dank!
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Hallo Probator!
Sieht schon sehr gut aus, würde ich auch gerne übernehmen.
Wir haben bei unseren internen Protokollen ( leider noch keins für E-Mobilität) vielfach nicht nur das Kästchen i.O. Sondern in der gleichen Zeile auch „Nicht i.O.“
Warum? Um dem Prüfer nicht das ganze zu einfach zu machen...
Er soll schon mal über das Prüf-/Messergebnis nachdenken und bewerten, nicht nur ein Kreuzchen machen, weil da ein Kästchen ist. Wenn, soll er schon bewerten, was er gemessen hat....
Ich erinnere mich jedes Jahr wieder an das nichtssagende Wartungsprotokoll unseres Heizungsbauers.
Der hat so vielsagende Zeilen z.B. mit dem Text
„Heizungstherme nach Herstellervorgabe geprüft“ und dann ein einfaches Kästchen, wo er ein Kreuz reinmacht. Oder einen Haken. Oder einen Kreis. Oder ein Herz. Oder was auch immer, bloß vorgegeben ist nix.
Sein Meister lässt sich da auch nicht belehren.,,,
Sieht schon sehr gut aus, würde ich auch gerne übernehmen.
Wir haben bei unseren internen Protokollen ( leider noch keins für E-Mobilität) vielfach nicht nur das Kästchen i.O. Sondern in der gleichen Zeile auch „Nicht i.O.“
Warum? Um dem Prüfer nicht das ganze zu einfach zu machen...
Er soll schon mal über das Prüf-/Messergebnis nachdenken und bewerten, nicht nur ein Kreuzchen machen, weil da ein Kästchen ist. Wenn, soll er schon bewerten, was er gemessen hat....
Ich erinnere mich jedes Jahr wieder an das nichtssagende Wartungsprotokoll unseres Heizungsbauers.
Der hat so vielsagende Zeilen z.B. mit dem Text
„Heizungstherme nach Herstellervorgabe geprüft“ und dann ein einfaches Kästchen, wo er ein Kreuz reinmacht. Oder einen Haken. Oder einen Kreis. Oder ein Herz. Oder was auch immer, bloß vorgegeben ist nix.
Sein Meister lässt sich da auch nicht belehren.,,,
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Hallo!
Nachdem einige Kollegen die Messung mit dem obigen Protokoll durchgeführt hatten, habe ich ein paar Verbesserungsvorschläge eingearbeitet.
Vor allem, damit der Unterschied zwischen Erstprüfung und Wiederholungsprüfung klarer wird.
Den Vorschlag von "Wulf" mit dem "nicht-IO-Feld" habe ich nicht eingearbeitet, weil mir der Platz nicht reicht. Und ich will eigentlich unbedingt bei einer Seite bleiben. Wenn was "nIO" ist, gibt es ja ein Bemerkungsfeld. Wenn es schlechte Messwerte gibt, muss man sowieso erklären, warum das so ist bzw. was man dagegen tun kann.
Version 2 siehe Anhang:
Nachdem einige Kollegen die Messung mit dem obigen Protokoll durchgeführt hatten, habe ich ein paar Verbesserungsvorschläge eingearbeitet.
Vor allem, damit der Unterschied zwischen Erstprüfung und Wiederholungsprüfung klarer wird.
Den Vorschlag von "Wulf" mit dem "nicht-IO-Feld" habe ich nicht eingearbeitet, weil mir der Platz nicht reicht. Und ich will eigentlich unbedingt bei einer Seite bleiben. Wenn was "nIO" ist, gibt es ja ein Bemerkungsfeld. Wenn es schlechte Messwerte gibt, muss man sowieso erklären, warum das so ist bzw. was man dagegen tun kann.
Version 2 siehe Anhang:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Fehlt jetzt nur noch jemand, der das für 7,50€ ausfüllt....
-
- Beiträge: 290
- Registriert: Samstag 9. Februar 2013, 10:07
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Hallo, bezogen auf das Thema Rückverfolgbarkeit macht es mehr Sinn, eine Messmittel ID oder Seriennummer anzugeben. Das mit dem Kalibrierdatum führt eher zu Verwirrungen, man muss es eben im Zweifel nur nachweisen können.
Bis denne
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Hallo zusammen,
bei der letzten Lieferung vom Normen-Abo war das Buch 175 "Elektroinstallation und Ladeinfrastruktur der Elektromobilität" dabei.
Da kommen noch ein paar Normen hinzu, die beachtet werden wollen, z.B. die VDE 0100-722.
Unter keinen Umständen darf man die Vorgaben des Ladessystem-Herstellers unbeachtet lassen, da können bei der Prüfung noch einige Extrapunkte hinzukommen. So könnte der Austausch der Lade-Steckdose und anderer Komponenten nach xxxx Ladezyklen pauschal gefordert sein.
Das o.g. Buch enthält leider kein Muster-Prüfprotokoll.
Gruß Markus
PS: Habe dieses Buch noch nicht komplett gelesen.
bei der letzten Lieferung vom Normen-Abo war das Buch 175 "Elektroinstallation und Ladeinfrastruktur der Elektromobilität" dabei.
Da kommen noch ein paar Normen hinzu, die beachtet werden wollen, z.B. die VDE 0100-722.
Unter keinen Umständen darf man die Vorgaben des Ladessystem-Herstellers unbeachtet lassen, da können bei der Prüfung noch einige Extrapunkte hinzukommen. So könnte der Austausch der Lade-Steckdose und anderer Komponenten nach xxxx Ladezyklen pauschal gefordert sein.
Das o.g. Buch enthält leider kein Muster-Prüfprotokoll.
Gruß Markus
PS: Habe dieses Buch noch nicht komplett gelesen.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Hallo Probator,
danke für die Erstellung eines solchen Protokolls und der zur Verfügungsstellung, werden das hier mal testen und evtl in unsere Protokollsammlung einbauen.
danke für die Erstellung eines solchen Protokolls und der zur Verfügungsstellung, werden das hier mal testen und evtl in unsere Protokollsammlung einbauen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Ich hatte überlegt, ob ich diese Norm auf das Prüfprotokoll mit aufnehme. Aber dann habe ich das mit dem Inhalt dieser Norm abgeglichen, der die Wiederholungsprüfung betrifft:
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Hallo zusammen,
wie passt denn der RCD Typ EV da in das Protokoll?
wie passt denn der RCD Typ EV da in das Protokoll?
Mit freundlichem Gruß sps