Hager Steckklemme Motorantrieb

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Hager Steckklemme Motorantrieb

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nun wollte ich heute meinen 630 A - Hauptschalter testen,
aber irgendein Töffel hat die Steckklemme vom Motorantrieb verbummelt.

8-polig in grün wäre sie gewesen.
Gibt es sowas als Ersatzteil mit offizieller Nummer ?


...

.
Hager_Schalter_630A.jpg
.
Hager_Motorantrieb_Steckklemme.png
Benutzeravatar
langer
Null-Leiter
Beiträge: 1561
Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts

Re: Hager Steckklemme Motorantrieb

Beitrag von langer »

die könnte es auch von Phoenix geben, ne Nummer kann ich Dir aber nicht nennen
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Hager Steckklemme Motorantrieb

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

könnte sein.

Z.B. https://www.reichelt.de/de/de/steckbare ... D_BwE&&r=1

Farbe passt, Rastermaß 5mm passt.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Hager Steckklemme Motorantrieb

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

heute mit Hager telefoniert.

Kein Ersatzteil angelegt / verfügbar.

Man sucht im Konzern eine Klemme, und will sie mir schicken.


...
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1841
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Hager Steckklemme Motorantrieb

Beitrag von IH-Elektriker »

Falls bei Hager niemand fündig wird: Das ganze könnte (!) ein Stecker von Phoenix Contact sein, wird oft in Industrieelektronik eingesetzt. Vielleicht wirst Du da fündig.

Was mich aber ein bisschen irritiert ist das es keinen Ersatz bei Hager quasi "katalogmäßig" gibt, verloren gegangene Steckverbinder zu irgendwelchen Geräten sind doch an der Tagesordung....
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Hager Steckklemme Motorantrieb

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

heute kam ein DHL-Express-Bote und brachte eine Sendung aus Frankreich.

Die Klemme ist da.

Es ist ein Wago-Produkt 231-106.

Bei Reichelt für 4,08 EUR zu bekommen.

Warum weiss das bei Hager niemand ?


...

.
Hager_Klemme_Motorantrieb_2.jpg
.
Hager_Klemme_Motorantrieb_1.jpg
Antworten